為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
本人碰到一項目,甲方要求配電和路燈照明均走架空線路敷設。沒有類似經驗,看規范《10kV及以下架空配電線路》(DL/T 5220—2005)工程現狀是:變壓器不設在本工程內,非居民區,架空線路是1KV以下,TN系統,樹干式配電。沒有接戶線,都是從電桿引下后埋地至各單體配電箱。請問:1.要考慮考慮防雷嗎,桿高12米。2.電桿應該如何接地?是利用鋼筋和接地扁鋼連接。再連到與零線連接的橫擔嗎?最好有詳圖,或圖集號。3.每根電桿都需要接地嗎,還是在分支處才需要。以下是我認為和本工程有關的規范的條例,未考慮項請高手補充。12.0.1 中性點直接接地的lkV以下配電線路和10kV及以下共桿的電力線路,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或金屈桿,應與零線連接,鋼筋混凝土電桿的鋼筋宜與零線連接。中性點非直接接地的lkV以下配電線路,其鋼筋混凝土電桿宜接地,金屬桿應接地,接地電阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 為防止雷電波
最近公司叫我們?0千伏線路做降電阻。做防雷接地。每個電桿的電阻值不低于4Ω。怎樣做才算正確呢?謝謝大家
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?
求教,10kv電桿上的這2個是什么?起什么作用。
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教?。?!
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?
大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
看了國網的典型設計,只提到了一些拉線的選取方法,對于底盤和卡盤的選取計算基本沒怎么說,請問該怎么選擇電桿的底盤和卡盤啊?
電桿接地
電桿接地專題,為您提供電桿接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電桿接地 相關的專業交流討論,更多電桿接地相關內容請?jiān)L問