我想與大家交流一下,前兩天有位同仁講金屬線槽只能走電線,金屬橋架只能走電纜,我對這問題有不同的意見,根據<民規>9.7下面的規范,應該說電線和電纜都可以走線槽的.還有<民規>9.7.3 同一路徑無防干擾要求的線路,可敷設于同一金屬線槽內。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,載流導線不宜超過30根。這里所說的30根,如果是電線的我覺的在實際工程中很難做到?還有一個問題電線和電纜能同時在線槽和橋架內敷設嗎?
我知道橋架的外觀有很多種,比如鍍鋅、噴塑、鍍鋅+噴塑。但線槽好像就是鍍鋅。不知道該咋區別,兩者的定義是啥?橋架還分很多種,例如:梯形橋架、金屬線槽,還有玻璃鋼橋架等等。現場安裝的就是400寬的“線槽”,施工方愣是說這是橋架。橋架和線槽的單價差距比大,真不知道該如何定義橋架和線槽?希望網友幫忙解答。不勝感激!
各位前輩,小弟出道不久問的問題有些幼稚,望各位能幫小弟一把,告知小弟電纜橋架與金屬線槽的區別,我做拉一個廠房,由于要明走線,但有的配電箱線數教少,不知該怎么辦,望各位賜教
知識點:金屬線槽
在一套高層住宅電氣施工圖中看到,地庫及電氣豎井內,強電走的是-CT,弱電走的是-MR/SC。一般情況下強弱電標注好像都是走CT橋架?這種形式是否合適?橋架和金屬線槽到底有什么區別?僅僅是尺寸或者是有蓋無蓋的區別嗎?請大家指教,謝謝
混亂的名詞。搞不清2008民規把金屬線槽和電纜橋架分的很開。線槽和橋架區別我還是搞不清。。“槽式橋架”和“金屬線槽”有什么區別?
各位大俠: 我請教一個問題:我詳細看了《電氣豎井設備安裝》04D701-1中關于電纜橋架和金屬線槽的水平和垂直安裝輔材都不同,造價就應該不同。請問電纜橋架和金屬線槽有什么去區別?1200*100的金屬線槽內有很多電纜,如果按照04D701-1圖籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造價高,錢要不回來。
電纜橋架在豎井垂直安裝的支架用的是角鋼50*50*5,10#槽鋼,而金屬線槽沿墻安裝用的支架是40*4的扁鋼,支架的數量和重量相差較大,電氣設計在圖紙上一會兒是電纜橋架,一會兒又是金屬線槽,給施工、預算和決算雙方造成價格差異?
金屬線槽可以埋地敷設嗎?審圖的說依據GB50303-2002第12.1.1條,不應埋地暗敷設。但這條是針對電纜橋架的呀,大家都如何做的?
電纜選用的鋪設方式可以用金屬線槽鋪設也可以用槽式電纜橋架鋪設請問金屬線槽和槽式電纜橋架有區別嗎?謝謝各位指教
RT,電纜橋架 金屬線槽 QJ-C-100*100 怎么套定額,定額里沒找到一項是金屬線槽的,不知道要怎么選定額:L 還有一項 金屬線槽支架 也找不到,新手求教:kiss:
今天看了,建筑與建筑群綜合布線規范,看到了“金屬線槽”與“橋架”的施工要求都不一樣;所以我產生了疑問,“金屬線槽”與“橋架”有什么區別(以前我們做的工程都是把金屬線槽看成橋架的,如果規格小一點就叫“小橋架”沒有線槽之說哦!)
儲藏室層高2.2米,由配線設備到弱電井穿金屬線槽,距地高2米,可以嗎?規范上說的電纜橋架距地不宜低于2.5米,對于金屬線槽配線卻沒有這個規定,個人認為弱電線槽距地2米應該沒問題,不知各位有什么看法?
我現在從事機電安裝質量審核,請各位高手幫我看看以下圖片存在多少安裝質量問題,主要是關于金屬線槽安裝的:
建筑把住宅的電表間設在地下室的人防區里了。電表間的配線走金屬線槽到電氣豎井要穿越人防墻。大家有甚么好辦法?3x30根10平方的線~
民規里關于橋架的只說了托盤式的橋架(40%)還有金屬線槽(20%)的 并沒有槽式橋架的填充率要求 請問各位達人 一個是40% 一個是20%,槽式電纜橋架填充率應該選哪個呢 唉 計算橋架大小用啊 這個問題困惑很久了 也是現在讀書不知其所以然的結果啊 急
導言:目前建筑電氣工程施工中存在的主要問題:專業工程承發包較混亂。材料市場混亂,產品質量差。施工現場安裝專業人員配備嚴重不足。設計變更與現場施工不同步;圖紙審核、方案策劃不深入。施工工序混亂,搶工現象很普遍。資料歸檔不齊全,填寫不規范。那么我們更加需要一些優質較好的做法供施工人員參考實施,今天來看看金屬線槽、橋架、封閉母線安裝做法。優質做法:
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
本篇來源于:東莞文興橋架廠金屬線槽支架的材質是鍍鋅橋架 3.4 支架與吊架安裝要求及預埋吊桿、吊架。 3.4.1 支架與吊架安裝要求: 3.4.1.1 支架與吊架所用鋼材應平直,無顯著扭曲。下料后長短偏差應在5mm范圍內,切口處應無卷邊、毛刺。 3.4.1.2 鋼支架與吊架應焊接牢固,無顯著變形、焊縫均勻平整,焊縫長度應符合要求,不得出現裂紋、咬邊、氣孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。 3.4.1.3 支架與吊架應安裝牢固,保證橫平豎直,在有坡度的建筑物上安裝支架與吊架應與建筑物有相同坡度。 3.4.1.4 支架與吊架的規格一般不應小于扁鐵30mm×3mm;扁鋼25mm×25mm×3mm。 3.4.1.5 嚴禁用電氣焊切割鋼結構或輕鋼龍骨任何部位,焊接后均應做防腐處理。 3.4.1.6 萬能吊具應采用定型產品,對線槽進行吊裝,并應有各自獨立的吊裝卡具或支撐系統。 3.4.1.7 固定支點間距一般不應大于l.5