在現在的大型住宅小區及公建地下室的電纜的敷設多采用電纜橋架的方式。我的問題是:1、大家在設計時普通電纜與消防負荷電纜是否分設橋架,橋架的大小尺寸都經過計算確定還是憑經驗估計。2、電纜在橋架內是考慮無間距敷設還是有間距?是單層敷設還是多層敷設?3、各種敷設方式下電纜載流量的校正系數是否嚴格按照《工業與民用配電設計手冊》上的相關數據校正?
一共有四個地下變電所 根據地上 引到地下四個單體的容量 每個點確定好橋架大小 我看人家橋架 一會大一會小 的走 這是根據什么來確定 怎么樣走才能更好
誰能告訴我當地下室橋架穿越人防分區時算不算穿越防爆單元?如果算的話當人防分區隔斷為剪力墻的時候橋架穿越處該怎樣處理,聽說好像是加鋼板,但不知加幾道,鋼板的具體尺寸是多少?誰遇見過這樣的問題給點建議吧!
民規上有要求是300mm,但現在有個項目有特殊,領導要做成距頂板就100mm。然后就想問下這樣可行嗎,雖然規范上說了300mm,但也沒說原因,條文解釋里也沒有。
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
想做一個酒店地下室的施工綜合布置圖,有冷熱水管、排水管、空調水管、消防水管、電氣橋架、暖通風管,想請有經驗的前輩指導下布管的原則,是否電在上,水在中,風管在下?當水、暖、電多種管線平行或垂直布置時,水平和垂直距離分別是多少?(聽說水管要離橋架30cm ,水平垂直都必須是這樣嗎?)還有需要注意哪些設計和施工強條?這里有評獎的要求,還請大家多多指教,謝謝大家了!下面的說法都對嗎?是必須的,還是可以選擇的?(規范中“應”與“宜”的不同)1)當橋架敷設在易熱力管道的下方時,與管道的最小凈距,符合下表的規定:與管道的最小凈距(m)管道類別 平行凈距 交叉凈距一般工藝管道 0.4 0.3易燃易爆氣體管道 0.5 0.5有保溫層 0.5 0.3熱力管道無保溫層 1.0 0.52)當橋架與風管、水管位置相交叉時,橋架應敷設在它們的上方,同時注意避免通過噴淋頭上方,當橋架與風管、水管位置平行時若位置許可則兩者間距保持在30cm 左右為宜。3)管道外壁(或保溫層的外表
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
請教各位同仁:目前遇到一個項目,部分單體和車庫不連,計劃從高低壓配電室走橋架,走到地下室外墻某一處,接室外電纜溝,一共30根125的管子,此處是應該一個個的做防水套管(一排五根,共六排)還是直接開一個800*800的洞,與室外電纜溝相連!建筑專業說直接開洞,最后防水沒辦法做!埋防水套管的話按照群管穿墻防水構造的做法是否可行?此外還有埋防水套管的橫截面積大于室外電纜溝的橫截面積時,這一塊如何對接,請大家指點我一下
現有無梁樓蓋地下室(2.8米層高)一個,根據規范橋架距地大于2.5米,距頂0.3米,與其他管道交叉0.3米.我無論怎么設計都違規!(唉!)前兩條還勉強過得去,最后一條通風管(0.4~0.5米高)怎么辦,求高手指點!謝謝!
麻煩大家,咨詢個問題! 有個人防措施強條是 : 塔樓、非人防區的平時的設備管道不得穿越人防地下室再出室外,允許平時人防地下室平時使用的管道進入人防區。現在我弄的這圖就是這個情況,負一層是地下室人防面積占了地下室的一半(大于5000)! 地下室上面全都是高層和洋房,這情況能不能從電房走橋架直接進到每個單體落到地下室的電井啊 ?? 或者是電表箱的那些大的電纜怎么從電房引到地上啊?
450*120的橋架要從地下室剪力墻引進,洞口要怎么留?但又有防水要求,設計無說明,剛性防水套管套上如何?規格是多大呢,有哪方面的規定,求救!!
最近公司做了幾個工程,地下室都是2層及以上的,然而我公司的建筑老愛把配電房做在地下室最底層,我說那樣不好,但規范上說是不宜,說只要沒有違反強條就行了,這個暫且不管,我想知道的是,比如配電房在地下室負一層,不是最底層時,你們是做電纜溝結構做降板處理還是配電屏采用上進上出的方式不做電纜溝??? 昨天和一個同行朋友討論了下,都沒什么確切的理由到底電纜溝做與不做的利與弊,我個人感覺不做電纜溝采用配電屏上進上出可以節約一定土建成本,橋架用量也不是很大,可是他說采用上進上出不好,但是也說不上來哪里不好,說最底層時最好做電纜溝,不知道理由是什么,請問各位是怎樣理解的,怎樣做的
本帖最后由 cherrypie 于 2014-5-9 09:41 編輯 地上5層商場,有一層地下室,因為地形有較大坡度,地下室東、北兩側埋在土里,西、南兩側完全露在外面并且開門,請問這種半地下室的參數應該怎么填,比如嵌固端層號及地下室層數?我是這樣想的,不把地下一層當成地下室,把結構當成地上六層的建筑來對待,嵌固端填1(基礎頂面),地下室層數0,然后東、北兩側外墻設計鋼筋混凝土擋土墻,這樣做對嗎?
常見的地下室下層比上層收進的問題:如果層高較高,做45度放坡的大體積混凝土方法顯然不經濟,如果不這樣的話收進的部分必然有座在肥槽上的部分。按現在施工質量一般默認肥槽回填是無法達到承載力和壓縮模量要求的,即使回填2:8灰土或者級配砂石也是一樣。有什么成本低又簡單的解決方案呢?
隨著城市的發展,為了最大限度和合理利用空間資源,地下室商業建筑也在不斷的興建中
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,地下室頂板漏水,上面是二次結構的攪拌機用地,求大神指導下是什么原因導致漏水呢 不勝感激啊
本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端。考慮到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建模考慮。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑: