亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何測金屬構件聯結電阻?【ES3050等電位測試儀】

    如何測金屬構件聯結電阻?【ES3050等電位測試儀】

    ES3050等電位電阻測試儀具有:金屬構件之間等電位聯結電阻測試,設備接地與地網之間連接導體的電阻測試,直流低電阻,變壓器直流接地電阻測試。報警功能,USB接口,數據上傳功能。量程:0.0000Ω~30KΩ、分辨率:0.0001Ω、直流電壓:0.0~1000V、交流電壓:0.0~750V、數據存儲1000組 要測量的防雷帶聯結電阻

  • 關于總等電位的如何連接問題

    真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了

  • 關于等電位連接的問題???

    如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]

  • 關于等電位連接問題的疑問

    關于等電位連接問題的疑問

    小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會有什么后果。以及有沒有補救措施,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題。可是今天上施工現場去看,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒。今天來到這里,沒有其他的目的。我只是想問一問 ,這種情況,該怎么弄?下面有圖

  • 家裝是否要連接等電位箱

    請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家

  • 等電位聯結與等電位連接

    細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 :     1 建筑物金屬構件; &

  • 是等電位聯結還是等電位連接?

    在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,用的是等電位聯結,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,用的是等電位連接,是否后面的錯了,還是都一樣?

  • 關于金屬欄桿的防雷與等電位連接

    我做的住宅樓設計遇到這樣問題,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿?謝了

  • 現實工程中的等電位連接?

    我們這里做一個酒店工程。委托當地防雷所的關系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,連線部分,該部位埋管,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍。防雷公司是不是在逃避責任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,畫是畫出來的,不過實際工程中好多都不做了,一般做個簡單的接地。¥¥造價也比實際的底來報價。現實工程中是不是這樣呢》??搞的我迷迷糊糊的,規則問題?和大家探討一下。。

  • 現實工程中的等電位連接???

  • 如何選擇接地電阻測試儀

    武漢三新電力設備制造有限公司是一家集科研、技術開發和生產為一體的高新技術企業,公司多年來一直與國家電力公司武漢高壓研究所,華中科技大學及武漢大學合作,致力于電力系統高壓試驗設備,繼電保護測試設備以及電廠變電站,工業行業及廠礦企業提供了大量的優質產品,現公司有一批優秀的技術人員,能為您提供完善的售后服務。 公司生產銷售各種電氣設備,現公司有各種接地電阻測試儀供大家參考選購,希望互相比較之后,總能挑到您中意的那一款機器。SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀產品簡介: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀適用于各種設備及 建筑物的接地裝置的接地電阻的測試可測量各種條件下的土壤電阻率。該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段。產品別稱: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀 產品特性: ◆ 采用 二點極測量原理和利用雙鉗口測量技術,無需打輔助地極、無需將接地體與設備隔離,實現了在線測量。◆ 本機具有智能化測量功能,不僅能自動

  • 請教浴室等電位連接的問題

    1、TN-C-S供電系統的用戶,浴室是否一定須作等電位連接?2、等電位連接是否需與供電系統的PE線連通?3、若不能與供電系統的PE線連通,那么如浴室的電熱水器的金屬外殼也接到等電位連接排上,電源線的PE線也接到熱水器的外殼上,這樣又如何處理?

  • JT-8200型回路電阻測試儀

    JT-8200型回路電阻測試儀產品別稱接觸電阻測試儀、開關回路電阻測試儀、接觸回路電阻測試儀、接觸(回路)電阻測試儀 產品介紹 JT-8200型回路電阻測試儀是電氣設備交接和預防性試驗的必測項目,斷路器動、靜觸頭之間的接觸電阻值,直接反映其安裝檢修質量,是斷路器能否安全運行的重要條件。標準GB763、IEC694及電氣試驗規程明確規定,對于斷路器的導電回路電阻值的測量必須使用直流大于100A的電流。本儀器采用直流100A電流電壓四線制法,根據電力試驗研究單位及廣大電氣試驗工作者的要求設計的,適用于高壓電器開關、石墨電爐、銅、鋁母線等各種電器的接觸電阻及回路電阻的測量。.儀器特點連續恒直流輸出。可存儲100組,可自定義線路號和相序。測試電流可選100A 200A。測試時間10s~30s可選,10s一檔。大屏幕、超大字體。硬件、軟件濾波,數據精確穩定。內置過熱、過流保護。自帶熱敏打印機,高速打印。 產品參數環境溫度 : -10~40℃ 環境濕度 : ≤75%RH

  • 多層建筑門窗的等電位連接

    如題,多層金屬門窗是否需要做等電位連接,如果不需要請說明理由,本人覺得從安全角度來看,是應該做的,但是未找到具體有力依據。

  • 智能絕緣電阻測試儀的技術說明

    隨著我國 電力工業的快速發展, 電氣設備預防性實驗是保障電力系統安全運行和維護工作中的一個重要環節。絕緣診斷是檢測電氣設備絕緣缺陷或故障的重要手段。絕緣電阻測試儀( 兆歐表)是測量絕緣電阻的專用儀表。1990年5月批準實施的JJG662-89《絕緣電阻表(兆歐表)》已把它作為強制檢定的儀表之一。目前,電氣設備(如變壓器、發電機等)朝著大容量化、高電壓化、結構多樣化及密封化的趨勢發展。這就需要絕緣電阻測試儀本身具有容量大、抗干擾能力強、測量指標多樣化、測量結果準確、測量過程簡單并迅速、便于攜帶等特點。

  • 如此局部等電位連接有什么弊病

    如此局部等電位連接有什么弊病

    最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,測出該棟號等電位是假的,責令整改,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上!!!如圖:(不是很清楚,將就著看吧!!)

  • 衛生間等電位連接的問題

    學習了論壇上很多帖子,關于討論衛生間的等電位連接問題,但還有一點疑問看02D501-2圖集上,衛生間內,金屬管道,暖氣片,金屬浴盆洗手池等物件需要同LEB連接,電熱水器金屬外殼也需要連接LEB孤立的金屬物件,如扶手,金屬毛巾架不用連接LEB,現在管道一般都是PVC管了,金屬水龍頭、淋浴花灑還需要接么?是不是也應該算作孤立的金屬物件還是一個初學者,謝謝大家

  • 等電位分支線的連接施工

    各位施工大神們的等電位箱的分支線是怎么施工的,是有施工圖紙?還是按圖集?本新人干了2個項目都只給了等電位箱的位置,最多給個圖集,不給圖紙不是白干了!!!這點東西還走個簽證?

  • 福祿克Fluke1550C絕緣電阻測試儀

    特征: 僅使用 Fluke Connect? 即可通過現場趨勢測試高達 5 kV 的電壓并節省時間 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 安全等級 警告功能提醒用戶存在線路電壓,并提供高達 600 V AC 或 DC 的電壓讀數,以提高用戶安全性 從 250 V 到 1000 V 以 50 V 步長可選擇的測試電壓,以及高于 1000 V 的 100 V 步長 測量值可存儲在多達 99 個內存位置,每個位置都分配有唯一的用戶定義標簽,以便于調用 電池壽命長,用戶可在兩次充電之間進行超過 750 次測試 無需額外設置即可自動計算介電吸收 (DAR) 和極化指數 (PI) 防護系統消除了表面漏電流對高電阻測量的影響 大型數字/模擬 LCD,便于查看 電容和漏電流測量 用于擊穿測試的斜坡功能 電阻測量高達 2 TΩ 定時測試的定時器設置長

  • HIOKI日置ST5520絕緣電阻測試儀

    HIOKI日置ST5520絕緣電阻測試儀 HIOKI這次發售了絕緣電阻測試儀ST5520。 為了確認繼電器、連接器等元器件,電動汽車和智能手機中的鋰電池、電池的安全性,需要進行絕緣檢查,如何大量迅速的檢查這類產品成為各生產廠家的課題。這次發售的ST5520實現了業界內最快檢查時間50ms(0.05s),從而縮短了檢查時間。此外,為了防止由于測試線的斷線和被測物接觸不良的原因流出不良品,安裝了接觸檢查功能。而且,為了滿足各廠家的檢查需求,在25~1000V的測試電壓中能以1V為單位進行設定。開發背景在元器件、鋰電池、電池生產過程中,若未進行徹底的絕緣處理則可能發生短路或觸電危險,因此需要確認其安全性。現在,對于進行大批量生產的廠家來說,如何大量并迅速的進行測量非常重要。HIOKI為了滿足此類廠家的需求開發了實現業界內最快檢查速度的測量儀器

點擊加載更多

等電位連接電阻測試儀

等電位連接電阻測試儀專題,為您提供等電位連接電阻測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與等電位連接電阻測試儀 相關的專業交流討論,更多等電位連接電阻測試儀相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

木結構幼兒園

木結構穩定性

主站蜘蛛池模板: 青草资源视频在线高清观看| 国内精品伊人久久久影视| 嫩草成人影院| 中文字幕精品视频在线| 中文字幕精品视频在线观| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲欧美综合视频| 亚洲日日操| 亚洲人成伊人成综合网久久| 亚洲国产精品综合久久一线| 午夜 性色 福利视频| 午夜桃花| 亚洲高清视频在线播放| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | www日本视频| 99在线小视频| 成人精品一级毛片| 国产成人精品视频播放| 成人伊人亚洲人综合网站222| 成年人视频在线免费观看| 成人伊人青草久久综合网| 肥岳汁多萍萍受不了| 国产精品视频分类一区| 国产亚洲精品电影| 久久动态图| 欧美乱轮视频| 日本视频在线播放| 午夜视频网站| 亚洲日日操| 免费亚洲视频在线观看| 欧美草比| 国产成a人片在线观看视频99| 国产精品亚洲片在线观看麻豆| 国产一级成人毛片| 美女精品永久福利在线| 青青青爽线在线视频观看| 天堂在线www网亚洲| 亚洲午夜久久久久久噜噜噜| 国产不卡视频在线| 99re热视频| 国产在线乱码在线视频|