本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-15 11:22 編輯 這里探討下總等電位聯結線的材質問題,扁鋼 OR 銅線(最大25平方)進戶金屬自來水管、電纜金屬鎧裝層(假如電纜外有套金屬管,金屬管連接到MEB)、消防給水總管等連接到MEB箱內 難道用扁鋼嗎?扁鋼怎么與以上的金屬管子連接,焊接嗎?還有低壓配電箱內的PE端子排也需要出線到MEB端子排,這里我看到有些工地用扁鋼,我很不能理解,MEB箱子就在低壓配電箱下面直接用銅線不是很方便連接嗎?用扁鋼的話請問扁鋼怎么與PE端子排連接。
2000的變壓器,接到配電柜的PE干線截面是多少,根據?2000變壓器的配電柜內PE線截面多大?是125X10嗎?那這樣MEB聯結線又為多大? 70X5?
想問下總等電位聯結線,用扁鋼多大?用銅導線多大?圖集上說是不小于0.5倍的進線PE截面,又說最大值為25mm2的銅線,到底該怎么選
改造的工程,配電間、消防控制室、弱電機房等位置發生變化,重新做總等電位聯結,請問總等電位聯結線可能明敷設嗎?還有因這個工程是八幾年的手給圖紙,沒做防雷接地工程,請問這個接地工程怎么做呢,樓都已經蓋好了啊?防雷又如何做呢?
看了很多資料pe線和等點位的資料,沒有看到什么明顯的區別。有一個疑問:在TN-S-C和TT系統中電氣設備的外殼是要求與PE線聯結的,如果此時在做一個等電位聯結,是不是多此一舉了?如果此時出現了電氣設備出現了接地短路的話,那么PE回路和等電位回路是不是成了并聯關系?如果成了并聯關系,那在驗算接地電阻是否滿足要求的時候,要按照并聯回路來計算?
從一開始設計局部等電位起,我就發現這個問題,一直都不好肯定。《等電位聯結安裝》國標中,等電位聯結線的截面選擇,LEB局部等電位箱到各個節點處采用BV-1X4的銅線。我也這樣選,我想這樣應該是對的。但是電氣驗收規范中(我現在手里沒有這本,辦公室有呵),有一條指的是局部等電位聯結線應最小不低于BV-1X6。但我的理解是,這一條并不是規定住宅局部等電位箱出線的。但因我們這里的圖紙審查和質檢站,都按1X6執行的。所以我也就只能改用1X6。請各位發發言呵。
1:如下圖連接所示,抱箍與管道接觸處的接觸表面須刮拭干凈,此話何解,假如金屬管道是鍍鋅鋼管或者不銹鋼管,難道需要將鍍鋅鋼管抱箍接觸處將鍍鋅層刮掉嗎?2:下面這張圖怎么將隱蔽在墻內的給水管也用聯結線引出到出線面板直到局部等電位箱,局部等電位不是只需將衛生間伸臂范圍內的金屬部件連接起來嗎?
MEB線均采用40x4鍍鋅扁鋼或25mm2銅導線在墻內或地面內暗敷。等電位聯結線主要是傳導電位使電位相等或相近,PE線是要傳送大幅值的故障電流。40x4鍍鋅扁鋼作為總等電位聯結線或在電井、變配電室、機房等沿墻明敷一圈,過門時埋地,暗敷設時,40x4扁鋼為什么不需要穿管?1.是因為太硬,不好穿?2.作為等電位聯結線,通過的故障電流很少,不會出現燒斷等情況,所以就可以直埋,不用考慮以后維修時要挖墻或挖地?
搜集的有關等電位聯結的相關資料,有專業的論文,有王厚余先生的講解;
1、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),設有重復接地,不安裝總等電位聯結,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線、PEN線,返回變壓器低壓繞組, 即
等電位聯結安裝(02D501-2)1/6
等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高。但在實踐中,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,導致錯誤使用檢測儀表,檢測結果欠真實,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,阻礙了標準的執行。一、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,我國過去強調的是接地,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中。 電氣設備采用接地保護時,為保證人身安全,接地電阻要求很低,甚至低至l歐姆以下。因土壤電阻率不同,有時需花費很大的力氣做接地裝置,接地電阻卻很難降下來,使得接地保護的效果不好,所以,接地往往只能降低人被傷害的程度,而不能完全保證人身安全。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,對接地電阻甚至可不提要求,并且應用范圍更廣。等電位聯
等電位聯結淺釋一、 總等電位聯結比接地更有效地降低接觸電壓 過去的老概念是凡電氣裝置都要打人工接地極,將設備的金屬外殼接地或重復接地,這樣人身就安全了,現在這一概念是多少已經過時了。按等電位理論,接地不過是以地電位作參考電位的一種等電位聯結,但在許多情況下它并非等電位聯結的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身電擊事故。 這可用圖1來說明,在圖1(a)中,電源處作有系統接地,其接地電阻為RB,但建筑物內電氣設備未作保護接地,即未與地作等電位聯結。如圖所示,當設備絕緣損壞時,其外殼將對地帶220V的UO相電壓,此電壓即人體的接觸電壓UC,人體觸及該外殼時電擊致死的危險很大。在圖1(b)中設備外殼經保護線(PE線)接地,即與地作了等電位聯結,其接地電阻為RA,如發生上述接地故障,將有一接地故障電流Id經RA、RB返回電源,設備外殼對地電壓也即人體接觸電壓UC′將自220V降為Id(RA+ZPE),Id還能使線路上的保護電器切斷電源。對比圖1(a),電擊致死的危險大大減少。如果按圖1(c)所示在建筑物中作總等電位聯結,即在電源進線處將PE母
新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接。但實際設計中,有些廠房面積很大,配電箱很分散,這么做成本太高。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤?如果不引,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!
指導書關于低壓系統接地故障中,說“設置不接地的等電位聯結”,不接地的等電位聯結是怎么定義的啊?“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,稱為不接地的等電位聯結。” 這段話是說不和接地體聯結,還是我的LEB可以喝MEB相連接,MEB可以和接地體相連?
如題,02D501-2第16頁說得輕松,實際操作上怎么連?焊接?卡箍?有幾個聯結點?還有,建筑物鋼筋是焊接成網還是綁扎成網?
例如有四個1000KVA變壓器,根據常用數據手冊32頁,每個變壓器中性點需要大于等于50*5鍍鋅扁鋼接到MEB,那么這時候環繞變配電房的等電位接地聯絡線需要多大規格的扁鋼?, MEB到接地網的聯絡線又需要多大規格的扁鋼或圓鋼?謝謝!
求助,最近施工的一個鐵路10KV配電所,建設單位說高壓室室內等電位聯結的扁鐵應該涂刷顏色,請問高手,有什么依據?應當是什么色?
一個亂尾樓重新做總等電位箱,40*4的扁鋼聯結線沿地下室公共部分敷設到各強弱電井、電梯導軌等.會不會產生跨步電壓??防雷局的來檢查說會產生跨步電壓!!我就覺得拉悶,圖集<等電位聯結安裝>02D501-2第13頁都是從公共部分敷設.怎么會產生跨步電壓呢??各位指點一下會不會產生跨步電壓???