現在規范中要求廁所作等電位聯結裝置,但廁所沒有中如果沒有什么金屬構件或設備那么廁所中等電位聯結裝置可以不做嗎?違反圖紙審查要點嗎?
根據02D501-2,浴室內有PE線,浴室內的局部等電位聯接應與該PE線相連,圖籍上只連了插座,現在浴室的燈和換氣扇也是3根線供電(有PE線),那燈和插座是不是也要連局部等電位箱???
1、銅線區間為6≤一般為0.5×PE≤ 25 。為什么要規定最大值25呢??2、鋼應大于等于50mm2(最小值),如-40×4=160 就可以。那么針對鋼材有沒有一個一般值或者最大值呢?換句話說和25mm2銅線相同電導值的鋼材料是多大截面呢?3、如果變配電房一般不在最底層,MEB一般位于變配電房,那么MEB和基礎接地網之間通過什么相連呢?柱(剪力墻)內主筋還是另外敷設鍍鋅扁鋼或者銅線呢?
按照標準設計圖集要求及設計規范要求,衛生間要做等電位聯接,但是圖集上明確標明了做等電位聯接的為“金屬管道”,現在給水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等電位是不是就可以不進行聯接了?另,淋浴開關、角閥、面盆水嘴都為銅制或不銹鋼,它們需要單獨做等電位聯接嗎?望各位同仁給于解釋。
如題。是針對的對象不一樣嗎?等電位聯接是對所有人可能接觸的金屬做的,而接地主要是對用電器的金屬外殼而做的。但最終都要接到地的吧為什么不把兩者合起來做呢?先謝了!
請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢?有獨到見解可回復或發郵件:caozhicong@163.com多謝支持!
請問哪位大俠知道這聯接器在哪里有買?。?/p>
手術室的手術床、吊塔、插座等設備本身自帶保護接地端子,但應該做等電位聯接,大家認為怎樣做合適?比如手術床,我們從配電箱引地線,地線與床體的金屬部分連接,如果再引等電位線還是相當于地線與等電位端子連,漏電時,電流有兩個流向(地線和等電位線),也失去了等電位的意義。
規范說是零線截面的一般,最大截面是25MM平方??梢粋€做電的工程告訴我說要和零線截面相同,如此說來,在總等電位聯接箱里,如果電纜截面很大,那不是聯結線的截面很大。到底那個才對,請問那位大蝦告訴一下。。。
全老師: 二類防雷的高層建筑要求45米以上外側的金屬門窗和金屬欄桿要做等電位聯接,請教,塑鋼窗還要聯接嗎?在屋頂的接閃器下方設計有一段不銹鋼欄桿,這部位已在接閃器的保護以下還要做等電位聯接嗎? 謝謝!
本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 編輯 超清晰圖集,與大家共享。一片苦心,謝謝支持
衛生間等電位聯接及豎井接線箱
我司打算對放置通訊測試儀器的實驗室加裝防靜電地板,由于我們大樓沒有專門的弱電接地。目前有兩個方案:1 接大樓的鋼筋網(就是預留在墻上的,所謂等電位,在大樓的好多地方都留有這樣的接線盒)2 獨立打地樁(這個成本會高很多) 現在的問題是:a 第一個方案是否可行(這樣做法確實可以省不少錢)?b 以上兩個方法,靜電接地和強電的保護接地(PE)好像都是獨立的接地,我了解到一般兩個接地系統是要用等電位連接器(地極保護器)連接起來,以防止雷電時兩接地的電位差導致電擊。那么就我上面提出的兩個方案,應該在兩個接地系統的什么位置做這樣的等電位聯結?c 目前大樓的情況是這樣:--實驗室在大樓的3樓南側,--強電保護接地和變壓器的工作接地是按照TN-S的接法,強電保護接地和變壓器的工作接地都是在大樓中部地下室接到大樓下面的接地環網上的,(從實驗室到大樓中部地下室引線成本很高)--另外每一層的強電保護接地都是一根主線在1樓匯總,然后再有一根更粗的線引到中部地下室接地(實驗室到1樓強電
等電位不就是類似接地嗎,它是怎么做成等電位的啊,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,這樣就能等電位嗎還有均壓環,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎
目前在研究一個浴室的接地設計。浴室中裝有防水熒光燈。我看到系統圖中有PE線引到該設備。那在做局部等電位聯接的時候是不是等電位聯接端子排要與給浴室照明的配電箱的PE線相連?我在接地平面圖和系統圖中都沒看到相關的連線,就看到該LEB箱與基礎接地主干線相連接。這樣的設計對么?我是新手,如果問得業余,請多包涵!
最近在做一份醫院電氣的方案,ICU醫療設備很多,醫氣管道都設在氣體吊塔或設備帶內,并且ICU病床的床頭不能緊靠墻,要留醫護人員走動的空間,那ICU這些設備、管道、金屬病床怎么做等電位聯接?病床難道在床底設等電位接線盒?如果這樣吊塔或醫氣管道怎么辦?還請高手指點一下?。。?/p>
各進出建筑物的金屬管用25*4的鍍鋅扁鋼與預埋100*100*6鍍鋅鋼板焊接在用40*4扁鋼與接地裝置(基礎鋼筋)聯接這樣可否不用在放置MEB端子板??請教
接地的不同作用: <
現在有一棟很早以前的三層的建筑,現在要重新裝修改造成一棟辦公樓。問題是電氣的接地和等電位聯接怎么做,接地系統肯定是TN-C-S系統,只做低壓配電系統的接地和弱電系統的接地,防雷不做。我記得王厚余老師的那本低壓配電的書上寫采用TN-C-S系統的建筑如果建筑做了等電位聯接,那么就不需要做接地?,F(xiàn)在的問題是這是舊樓改造,等電位聯接怎么做。我的想法是在建筑外做人工接地極作為配電系統的接地,等電位就不做了。請問各位高手這種做法有問題嗎?如果這樣做不行,那要怎么做。
等電位聯接器
等電位聯接器專題,為您提供等電位聯接器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與等電位聯接器 相關的專業交流討論,更多等電位聯接器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題