衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
這個問題不是關于電氣方面的,我只是想問一下,衛生間等電位箱安裝后,有什么好的裝飾方法,因為衛生間肯定是要貼瓷片的。到時這個箱是不是也封在里面呢?如發錯地方請版主原諒。
衛生間等電位可以這樣接線嗎?
衛生間等電位這樣接線可以嗎?
小高層衛生間里等電位端子盒,里面沒有扁鋼,懷疑只放了這個盒子在墻里面,現在還有沒有什么措施可以補救?可以在裝修的時候地上鋪銅網,然后引到等電位端子盒里面嗎?
本工程為一高層住宅,要求衛生間必須安裝等電位箱,具體為從引下線利用梁主筋焊接至衛生間位置,然后焊接1條圓鋼并與等電位端子箱連接.整個過程應該怎樣套用定額?
工程做完后想增加衛生間局部等電位端子板,能把衛生間的局部等電位端子板就近連到避雷引下線上嗎?有沒有別的處理增加的局部等電位的方法?
民規中14.8.2.2 建筑物除采取總等電位聯結外,尚應進行輔助等電位聯結。 輔助等電位聯結必須將0、1、2及3區內所有裝置外可導電部分,與位于這些區內的外露可導電部分的保護線連結起來,并經過總接地端子與接地裝置相連。規范這么寫,而且用的詞是“必須”,那么我們設計時是怎么做的呢?
早上參加一個工程中間驗收,發現這一帶的工程衛生間局部等電位箱子都是用圖片中下面這種,材料看著超薄的,用手就可以將這些材料弄彎。在會議上設計單位也提出了這個問題,衛生間局部等電位端子箱材料太差不符合規范,我作為施工單位回了句這種好材料的端子排(圖片上面這種)需要定做。市場上買不到現成的,呵呵!這里有個疑問:局部等電位箱子市場上可以買到現成的嗎?就是說有廠家生產局部等電位箱子嗎?現成的一套局部等電位箱子套裝有出場合格證書嗎?還是市場上沒現成的箱子賣,都得是施工單位后期在施工現場制作的。
衛生間局部等電位聯結。很多人忽視或不知這一規定,但等電位聯結其實很重要。衛生間做等電位聯結,即在衛生間內將各種金屬管道、樓板中的鋼筋以及進入衛生間的保護線和用電設備外殼用40×4毫米熱鍍鋅扁鋼或6平方毫米的銅芯導線相互聯通,衛生間屢有洗澡遭電擊事故發生,造成人身傷害,這
除了衛生間內的外露導電金屬構件外,還應與什么相連選項三個,1。板底和墻內鋼筋網 2。柱內主筋 3。引一根扁鋼,上與LEB相連,下與接地網相連請問這三種哪種最合適?
衛生間局部等電位,需不需要引至防雷引下線?我看過圖集,應該是不用啊,為什么監理要這么要求?如果和防雷引下線相連通,在雷電打擊的時候,洗澡的人會不會有被電擊的危險?在線等,挺急的。
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可。而不再與建筑鋼筋網連接。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的。我想問的是他這種做法對嗎?好像也沒覺得有問題。哪條規范有說明這樣不正確的嗎?
按照標準設計圖集要求及設計規范要求,衛生間要做等電位聯接,但是圖集上明確標明了做等電位聯接的為“金屬管道”,現在給水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等電位是不是就可以不進行聯接了?另,淋浴開關、角閥、面盆水嘴都為銅制或不銹鋼,它們需要單獨做等電位聯接嗎?望各位同仁給于解釋。
現在衛生間水管基本上都是PPR管,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,這樣就廢掉了,不知大家怎么看