就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
D501-2_等電位聯結安裝
02D501-2等電位聯結安裝.zip
02D501-2第6頁中LEB與插座中的PE線相連02D501-2第16頁中LEB不與插座中的PE線相連!我認為應該按第16頁中的做法做!
看了本站許多貼,對局部等電們連結還是有點不解,帶淋浴的衛生間要做等電位連結,但衛生間沒有金屬管道,是不是只須將現澆板內的鋼筋及四周的柱筋焊接,然后連接在局部等電位端子上就行了.有沒有哪位高手能準確詳細回答一下,萬分感謝!
請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢?有獨到見解可回復或發郵件:caozhicong@163.com多謝支持!
本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 編輯 超清晰圖集,與大家共享。一片苦心,謝謝支持
總等電位聯結作用在于降低建筑物內間接接觸電擊的接觸電壓和不同金屬部件間的電位差,并消除自建筑經電氣線路的各種金屬管
現在的衛生間里面,如果采暖使用地?水管用PVC-U 或PP-R一類的不導電的管材,是否還要進行局部等電位連結,如果要的話,都需要連結那些東西.金屬地漏,扶手等獨立的東西不需要連結啊.
等電位聯結安裝(02D501-2)18頁噴水池里的水泵的外殼不需要接LEB嗎?還是水泵外殼沒有這個接線端子,不需要接?
做水廠建筑物時能用得上的好東西
作者:徐華 摘要 作者結合對《等電位聯結安裝》(97SD567)國標圖的修編,談了對等電位聯結的一些新認識,同時對實施過程中出現的問題作簡要探討。關鍵詞 等電位聯結 接地故障 防雷等電位 電涌防護器 IEC 目前,我國許多新修訂的規范、標準逐步同國際電工標準(IEC標準)接軌。等電位聯結在電氣設計中,是一種行之有效的安全措施,早已為國際上許多國家所采用。我國對等電位聯結的作用在認識上也有了長足的進步,1997年編制的《等電位聯結安裝》提出了一些基本做法,自試用以來收到了施工過程中對許多實際問題的反映,特別是信息技術的迅猛發展,對防雷、接地、等電位有了更高的要求,因此我們參考國際、國內的新標準、新做法對原標準圖97SD567作了修編,新的圖集號是02D501-2,下面主要對新圖冊做一些說明 1 等電位聯結的分類筆者在編制97SD567時,曾對"等電位聯結"和"等電位連接"分析比較,決定本圖冊采用"等電位聯結"這一名稱,但現實工作中,這兩個詞往往還混
等電位不就是類似接地嗎,它是怎么做成等電位的啊,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,這樣就能等電位嗎還有均壓環,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎