《接地》規范:8.5.1 等電位聯結主母線的最小截面應不小于裝置最大保護線截面的一半,并不應小于6mm2。當采用銅線時,其截面不宜大于25mm2。當采用其他金屬時,則其截面應承載與之相當的載流量。 《防雷》規范:第6 .3. 4條 穿過各防雷區界面的金屬物和系統,以及在一個防雷區內部的金屬物和系統均應在界面處做符合下列要求的等電位連接。銅或鍍鋅鋼等電位連接帶的截面不應小于 50mm2。以哪個為準?
真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了
通信設備SPD到等電位箱的連接線的最小平方,我查的新規范GB50343,信號線路浪涌保護其接地端宜采用面積不小于1.5mm的銅芯導線與機房等電位連接網絡連接。選項中的6平是滿足的,再小就是1.2平了。我選的6平,是不是錯了。
1.等電位連接線是明敷還是走預埋扁鋼,比如要將設備外殼,管道,配電柜,其它金屬外殼等連接起來實現等電位,請問具體該怎么做?是讓土建預埋扁鋼到各設備附近,還是電纜穿管明敷?大家在圖紙是否會畫出這部分連接線?電纜和扁鋼的大小有無規定?2.全地下的消防泵房是否只要做等電位即可?該怎么做?
衛生間等電位可以這樣接線嗎?
衛生間等電位這樣接線可以嗎?
請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?
如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
1、是不是所有需要接地的地方都需要與總電位端子連接, 還是都與均壓環連接,均壓環再與總電位端子連接? 2、均壓環要幾處與總電位端子連接?均壓環接總等電位連接端子的母線長度怎樣計算? 3、總電位連接端子的 MEB 長度 和 總電位連接端子的接地母線 怎樣計算?總電位連接端子要有幾處接地? 4、 哪些地方要做戶內接地母線?戶內接地母線長度怎樣計算?戶內接地母線與戶外接地母線是這樣區分的?
在畫系統圖時,曾經有一個審圖人給我這么說過,TN-S系統連接應該從那條母線上連接出來(如下圖),TT系統應該在進線開關前面連接出來,還有,我們常在系統圖中畫出SPD,這幾個的關系到底是怎么一回事,請各位說說。
個人一直認為衛生間局部等電位連接線需要與防雷引上線雙面焊接,但是在施工中有不少時候工人是單面焊接(見附圖)請問單面焊接可以嗎?單面焊和雙面焊時候對鋼筋的搭接長度要求是否一致?謝謝大家哈哈
GB50303—2002《建筑電氣工程施工質量驗收規范》中有如下條文27 建筑物等電位聯結27.1 主控項目27.1.1 建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出;等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網絡,環形網絡應就近與等電位聯結干線或局部等電位箱連接。第一句話解析如下:1、建筑物等電位聯結干線的引出方式有兩種!!2、第一種引出方式:從接地干線引出,但要求該接地干線與接地裝置有不少于2處直接連接!!!3、第二種引出方式:從總等電位箱引出!!!亦即,從總等電位箱引出的聯結線就是建筑物等電位聯結干線!!!第二句話解析如下:1、等電位聯結干線形成環形網絡!!!2、局部等電位箱間的連接線形成環形網絡!!!
請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上?提前謝謝您的回復。
小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會有什么后果。以及有沒有補救措施,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題。可是今天上施工現場去看,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒。今天來到這里,沒有其他的目的。我只是想問一問 ,這種情況,該怎么弄?下面有圖
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家
細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 : 1 建筑物金屬構件; &
在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,用的是等電位聯結,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,用的是等電位連接,是否后面的錯了,還是都一樣?
我做的住宅樓設計遇到這樣問題,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿?謝了
我們這里做一個酒店工程。委托當地防雷所的關系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,連線部分,該部位埋管,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍。防雷公司是不是在逃避責任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,畫是畫出來的,不過實際工程中好多都不做了,一般做個簡單的接地。¥¥造價也比實際的底來報價。現實工程中是不是這樣呢》??搞的我迷迷糊糊的,規則問題?和大家探討一下。。
