    連接器即CONNECTOR,國內亦稱作接插件、插頭和插座。一般是指電器連接器,即連接兩個有源器件的器件,傳輸電流或信號,是電子工程技術人員經常接觸的一種部件。 連接器的作用非常單純:在電路內被阻斷處或孤立不通的電路之間,架起溝通的橋梁,從而使電流流通,使電路實現預定的功能。連接器是電子設備中不可缺少的部件,順著電流流通的通路觀察,你總會發現有一個或多個連接器。連接器形式和結構是千變萬化的,隨著應用對象、頻率、功率、應用環境等不同,有各種不同形式的連接器。 作為電子產品中不可缺少的零部件產品,連接器在電子產品功能多樣化、設計模塊化的今天發揮著越來越重要的作用。 連接器方式和結構是千變萬化的,跟著運用目標、頻率、功率、運用環境等不同,有各種不同方式的連接器。例如,球場上點燈用的連接器和硬盤驅動器的連接器,以及點燃火箭的連接器是大不相同的。 可是無論什么樣的連接器,都要確保電流順利接連和可靠地流轉。 就泛指而言,連接器所接通的不只僅限于電流,

  • 關于總等電位的如何連接問題

    真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了

  • 關于等電位連接的問題???

    如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]

  • 等電位聯結的作用是什么?

    等電位聯結的作用是什么?

    1、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),設有重復接地,不安裝總等電位聯結,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線、PEN線,返回變壓器低壓繞組, 即

  • 是等電位聯結還是等電位連接?

    在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,用的是等電位聯結,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,用的是等電位連接,是否后面的錯了,還是都一樣?

  • 關于等電位連接問題的疑問

    關于等電位連接問題的疑問

    小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會有什么后果。以及有沒有補救措施,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題。可是今天上施工現場去看,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒。今天來到這里,沒有其他的目的。我只是想問一問 ,這種情況,該怎么弄?下面有圖

  • 關于金屬欄桿的防雷與等電位連接

    我做的住宅樓設計遇到這樣問題,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿?謝了

  • 現實工程中的等電位連接?

    我們這里做一個酒店工程。委托當地防雷所的關系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,連線部分,該部位埋管,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍。防雷公司是不是在逃避責任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,畫是畫出來的,不過實際工程中好多都不做了,一般做個簡單的接地。¥¥造價也比實際的底來報價。現實工程中是不是這樣呢》??搞的我迷迷糊糊的,規則問題?和大家探討一下。。

  • 現實工程中的等電位連接???

  • 家裝是否要連接等電位箱

    請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家

  • 等電位聯結與等電位連接

    細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 :     1 建筑物金屬構件; &

  • 分享丨小小連接器,大大作用力

    在二戰中,戰役中的飛機必須在地面上加油、修理,而地面上的逗留時間是一場戰役勝負的重要因素。因此,美軍決心縮短地面維修時間,他們將各種控制儀器與機件單元化,由連接器連成一體構成一個完整的系統。修理時將發生故障的單元拆開,立刻更換新的單元,飛機馬上升空作戰,快速高效。

  • 衛生間的局部等電位連接

    本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!

  • 等電位連接線的截面問題。

    《接地》規范:8.5.1 等電位聯結主母線的最小截面應不小于裝置最大保護線截面的一半,并不應小于6mm2。當采用銅線時,其截面不宜大于25mm2。當采用其他金屬時,則其截面應承載與之相當的載流量。 《防雷》規范:第6 .3. 4條 穿過各防雷區界面的金屬物和系統,以及在一個防雷區內部的金屬物和系統均應在界面處做符合下列要求的等電位連接。銅或鍍鋅鋼等電位連接帶的截面不應小于 50mm2。以哪個為準?

  • 關于等電位連接驗收規范上的問題討論!

    建筑物等電位聯結驗收規范第27.1.1條說建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出,等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網路,環形網路應就近與等電位聯結干線或等電位箱連接。支線間不應串聯連接。我對建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出這句不是很理解,請各位高人指點指點,如有實例對照就更好理解了!接地干線與總等電位箱是什么關系?接地干線與接地支線又是怎么分的?請各位前輩指點!

  • 求助衛生間的等電位怎么來連接

    套房電氣安裝時,無PE線,怎么做到衛生間的等電位連接,具體接法怎么來操作?金屬龍頭,熱水器,淋浴龍頭等都要連接嗎? 謝謝各位!

  • 求助衛生間的等電位怎么來連接?

    套房電氣安裝時,無PE線,怎么做到衛生間的等電位連接,具體接法怎么來操作?金屬龍頭,熱水器,淋浴龍頭等都要連接嗎? 謝謝各位!

  • 請教浴室等電位連接的問題

    1、TN-C-S供電系統的用戶,浴室是否一定須作等電位連接?2、等電位連接是否需與供電系統的PE線連通?3、若不能與供電系統的PE線連通,那么如浴室的電熱水器的金屬外殼也接到等電位連接排上,電源線的PE線也接到熱水器的外殼上,這樣又如何處理?

點擊加載更多

等電位連接器的作用

等電位連接器的作用專題,為您提供等電位連接器的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與等電位連接器的作用 相關的專業交流討論,更多等電位連接器的作用相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

輕木結構建筑

精美飄窗

主站蜘蛛池模板: 伊人影视| 国产精品亚洲综合久久| 毛片的网站| 亚洲欧美日韩在线| 2021久久最新国产精品| 久久996re热这里有精品| 午夜视频网站在线观看| 97超在线视频| 免费人成在线观看网站视频| 亚洲欧美视频在线| 成年人在线播放视频| 青草影院在线观看| 亚州高清| 久久精品视频网| 亚洲一区二区三区中文字幕5566| 99视频都是精品热在线播放| 欧美精品成人久久网站| 中文字幕在线二区| 韩国a视频| 亚洲一区二区电影| 国产高清视频在线观看| 完全免费在线视频| sss亚洲国产欧美一区二区| 日本成人免费观看| 2020久久精品永久免费| 欧美成人免费观看的| 中文字幕亚洲一区| 九九热视频在线观看| 伊人久久大香线蕉影院95| 国产青青视频| 亚洲日批视频| 国产三级在线观看a| 亚洲精品www| 国产精品久久精品牛牛影视| 亚洲成人影院在线观看| 成人在线视频网址| 污网站观看| 国产成人精品综合久久久软件| 婷婷成人综合| 国产 日韩 欧美在线| 亚洲国产一区二区三区青草影视|