我不是很懂,一些基本的問題向大家請教:1,何謂幕墻。。。有玻璃幕墻,石材幕墻之分,有這方面的建筑結構圖紙,最后是立面圖,分享下好么?2,為何要做幕墻防雷? 應該是幕墻高度較高,有被雷擊的可能,所以防雷。怎么做呢?是不是沿幕墻,做均壓環就可以。。請大家不吝賜教。。
一個五層辦公室,在轉角處弄了個玻璃幕墻,如圖所示,本來對幕墻就不怎么了解,再看了網上的文章感覺也太復雜了吧,所以看似簡單的這個東西搞得我頭痛,,還請各位老師傅小專家幫幫忙Ｈ其是做過的,一定出出建議,怎么做好
玻璃幕墻防雷接地的作法探討 2005-8-11 一、 前言 隨著建筑裝飾工程的不斷發展,玻璃幕墻在中高檔建筑工程中得到了廣泛的應用。但隨之而來玻璃幕墻及建筑物的安全性如何保證已是當今一個重要問題。我國現行的電氣施工及驗收規范、標準施工圖集對這方面內容的闡述尚未十分明確,設計單位對玻璃幕墻防雷技術作法說明常見的也不十分具體,從而給從事具體施工和監理的技術人員準確把握質量安全技術要求帶來一定的難度。二、雷電對玻璃幕墻高層建筑的危害 眾所周知,雷電是天空云層中一種自然的放電現象,雷電流是一種強度極大,作用時間極短的瞬變過程。雷電擊中建筑物時,通常會產生電效應、熱效應和機械力。雷電流在瞬間釋放出的巨大能量,會把被擊中金屬熔化,使物體水份受熱膨脹,產生強大的機械力,或者分解成氫氣和氧氣,產生爆炸,使建筑物遭到破壞,甚至雷電的高溫引起建筑物燃燒構成火災和引起觸電。 高層或超高層建筑玻璃幕墻使地表的電場分布發生了嚴重的畸變,其電場強度比一般建筑物大得多,容易構成雷電發展條件,加上離放電
幕墻立柱防雷接地節點大樣圖
我們這有個工地30層商務樓,建筑物表面都是玻璃幕墻,現在橫向豎向支架已安裝完成,想請教防雷該如何做,防雷設計規范GB50057-2010只有這句話提到幕墻,是5.3.4條,說幕墻的金屬立柱宜做引下線,各部件之間均應連成電氣貫通。有沒有具體做法,比如均壓環如何敷設,接地電阻多少等,求高手解答。
東莞市雅杰電子材料有限公司主營產品:銅編織帶/線,不銹鋼編織帶/線,鋁編織帶、銅箔軟連接、新能源電池連接片、大電流銅軟連接、導電帶、法蘭靜電跨接線、軟銅絞線、銅電刷線,母線伸縮節,銅鋁過渡,復合板系列,高壓電器開關軟連接絕緣套管等加工產品。專業生產,質量保證!。品牌:雅杰電子名稱:防雷接地線材質:紫銅、鍍錫銅、不銹鋼長度:孔距、總長、線長(可按客戶要求任意定制)常用孔徑:M6、M8等等價格:不一樣的規格不一樣的價格(訂購之前請先咨詢規格及價格)東莞市雅杰電子材料有限公司專業生產幕墻防雷銅導線,編織接地連接線,BVR黃綠接地線,鍍錫銅編織接地線,橋架接地線,法蘭靜電跨接線,絕緣鍍錫銅導線,避雷接地銅導線,導電銅索(鎖)等系列產品。注:定制產品,每個客戶要求規格尺寸都不同
圖紙簡介: 玻璃幕墻防雷標準節點,圖紙內容非常詳細,歡迎大家下載,希望對大家有幫助... 投稿網友: kkkeenn 上傳時間: 2013-05-07 <
常規幕墻防雷銅導線截面積不低于16平方。訂制幕墻防雷銅導線首先確定三要素,分別是長度/寬度/孔徑,然后再根據其需要選擇材質,材質可分為紫銅和鍍錫銅,紫銅為裸銅表面,鍍錫銅則表面鍍錫,起到耐氧化作用的。 其實要想達到更好的防雷接地效果肯定是選用截面大一點的銅導線比較合適,尤其是高層建筑更需要注意,因為按部頒規定,接地線必須是25mm? 以上裸銅軟線制成。 防雷銅導線產品介紹: 一、銅的電阻較小,電阻小的是金其次是銀,但金和銀的價值高不適宜實際運用,所以一般選擇銅; 第二、銅的熔沸點較高而且穩.銅導線是由優質銅絲編織而成,易導電,易折彎,可作電線、電器定性好不易被氧化所以
產品介紹 品牌:雅杰電子 名稱:幕墻防雷銅導線 材質:T2紫銅(含銅量99.95%以上) 型號:按客戶要求定做 包裝:100條/包 銅導線可采用截面16mm2,20mm2,25mm2,35mm2,50mm2進行加工定制。 定制需要提供長度(總長,線長,孔距)*截面*孔徑 價格根據規格按行情計價,論條計算 用途:用于電纜橋架接地,配電箱接地,電器接地,樓房接地 價格:根據具體規格報價,量大價更優 交期:3天,數量大視實際情況而定
幕墻防雷銅導線都采用斜紋銅編織線,兩端壓接OT端子,便于安裝螺栓孔,一般用于幕墻防雷的截面積有16平方和25平方。 如何讓幕墻防雷銅導線達到耐氧化的效果呢?那么在選材的環節就以應該要注意了,幕墻防雷銅導線材質可分為紫銅和鍍錫銅,紫銅為裸銅表面,鍍錫銅則表面鍍錫,起到耐氧化作用的。東莞市雅杰電子幕墻防雷銅導線均為無氧銅制造,無方向、高純度、防腐蝕、極低的電氣阻抗使得防雷接地更為安全有效。無氧銅不含氧也不含任何脫氧劑殘留物的純銅。但實際上還是含有非常微量氧和一些雜質。按標準規定,氧無氧銅的含量不大于0.003%,雜質總含量不大于0.05%,銅的純度大于99.95%)。 幕墻防雷銅導線選用優質純銅編織帶作為導體,其性能表現為銅的電阻較小,電阻小的是金其次是銀,但金和銀的價值高不適宜實際運用,所以一般選擇銅;其次、銅的熔沸點較高而且穩.銅導線是由優質銅絲編織而成,易導電,易折彎,可作電線、電器定性好不易被氧化所以常用銅作導線
隨著建筑裝飾工程的不斷發展,玻璃幕墻在中高檔建筑工程中得到了廣泛的應用。但隨之而來玻璃幕墻及建筑物的安全性如何保證已是當今一個重要問題。我國現行的電氣施工及驗收規范、標準施工圖集對這方面內容的闡述尚未十分明確,設計單位對玻璃幕墻防雷技術作法說明也不十分具體,從而給從事具體施工的技術人員準確把握質量安全技術要求帶來一定的難度。 1.雷電對玻璃幕墻高層建筑的危害 眾所周知,雷電是天空云層中一種自然的放電現象,雷電流是一種強度極大,作用時間極短的瞬變過程。雷電擊中建筑物時,通常會產生電效應、熱效應和機械力。雷電流在瞬間釋放出的巨大能量,會把被擊中金屬熔化,使物體水份受熱膨脹,產生強大的機械力,或者分解成氫氣和氧氣,產生爆炸,使建筑物遭到破壞,甚至雷電的高溫引起建筑物燃燒構成火災和引起觸電。高層或超高層建筑玻璃幕墻使地表的電場分布發生了嚴重的畸變,其電場強度比一般建筑物大得多,容易構成雷電發展條件,加上離放電云層近
防雷銅導線產品描述:一、銅的電阻值較小,電阻最小的是金其次是銀,但金和銀的成本高不宜用于導電運用種,一半導電都用銅; 二、銅的熔沸點較高又穩定穩.銅接地軟連接是由優質T2紫銅絲編制而成而成,易導電,易彎曲,、穩定性好不易被氧化建筑物是鋼筋混凝土、鋼結構的建造,應有效利用其內部金屬物做防雷設計的其中一部分,將其金屬物盡可能連接成一個整體。鋼筋混凝土構件和鋼構架中的鋼筋應互相連接,構件之間連結成電氣通路,使建筑物整個處于均壓中。 建筑幕墻、鋁合金門窗裝飾家居設計者應有效充分的了解建筑物的防雷設計和幕墻工程、門窗洞口的防雷設計引出線,然后制作一個合理、經濟、安全的幕墻工程、門窗防雷設計方案。多層住宅的門窗要求接地保護,防雷設計規范要求在超過三十米以上,必需每隔一層作接地保護處理。
本人監理一大劇院項目,在主體外部有一個幕墻造型;幕墻總高度為34米,中間屋面高度為22米,為支撐幕墻,在27米處有結構柱和梁與幕墻做連接。 請問,幕墻的防雷與結構主體的避雷網連接有什么要求?比如要求間隔多遠距離做一次電氣連接比較合適? 在幕墻早期的預埋件與主鋼筋做了焊接,但是主鋼筋沒有與引下線做焊接。僅在27米處的預埋件與引下線做焊接連接,能否滿足防雷要求? 幕墻防雷的接地電阻要求是多少?也是綜合電氣接地要求的1歐姆嗎?還是幕墻獨立的防雷接地電阻10歐姆? 謝謝啦! 另在屋面不同標高處有三個網架,這三個網架的防雷接地如何處理? 請賜教!
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
各位: 我現在在一個做一個工程,屋頂做上人屋頂,外墻由玻璃幕墻組成,屋頂利用2.5mm厚鋁板將女兒墻包墻,鋁板固定通過已安裝于女兒墻上的龍骨固定,我現在需做避雷帶,業主需要達到一定美觀效果,要求女兒墻上避雷帶暗敷,即金屬屋面做接閃器(本人這樣理解)所以就出現了個問題,我可以將避雷帶暗敷,而且也可以與防雷引下線可靠連接,但是玻璃幕墻金屬屋面(即鋁板)卻無法與避雷帶跨接,請各位高手幫忙看看,這樣將玻璃幕墻金屬屋面做接閃器做法可否實現,玻璃幕墻金屬屋面(鋁板)如何與我做的避雷帶連接?工藝上能否達到?該如何?請看下圖!
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
呼吸式幕墻,又稱雙層幕墻、雙層通風幕墻、熱通道幕墻等90 年代在歐洲出現,它由內、外兩道幕墻組成,內外幕墻之間形成一個相對封閉的空間,空氣可以從下部進風口進入,又從上部排風口離開這一空間,這一空間經常處于空氣流動狀態,熱量在這一空間流動。呼吸式幕墻由內外兩層玻璃幕墻組成,與傳統幕墻相比,它的最大特點是由內外兩層幕墻之間形成一個通風換氣層,由于此換氣層中空氣的流通或循環的作用,使內層幕墻的溫度接近室內溫度,減小溫差因而它比傳統的幕墻采暖時節約能源42%-52%;制冷時節約能源38%-60%。另外由于雙層幕墻的使用,整個幕墻的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,無論天氣好壞,勿須開窗換氣層都可直接將自然空氣傳至室內,為室內提供新鮮空氣,從而提高室內的舒適度。我想請教一下有誰設計過呼吸幕墻的空調系統,他與傳統的空調設計有何區別,呼吸幕墻有引新風的功能,在空調設計中是否另設新風系統