第3.3.4條 每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω。防直擊雷接地宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等接地共用同一接地裝置,并宜與埋地金屬管道相連;。。。。。。在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。實際應用中,做總等電位聯結接地肯定和埋地金屬管道連接了,那么如果接地裝置如果有三面是在室外做的,另一面是在室內用接地干線引出與室外的接地裝置連接,室內外形成閉合,算不算圍繞建筑物敷設成環形接地體?
防雷規范中一類防直擊雷中,當土壤電阻率小于等于500歐.米事,若環形接地體面積大于等于79平方米是,環形接地體不需補加接地體。疑問:環形接地體面積是接地體與土壤接觸面積/接地體在土壤中投影面積/還是環形接地體所包圍的面積,個人理解為環形接地體所包圍的面積,不知道理解是否正確?
最新防雷規范,變化在哪里?最新防雷規范剛買到手,這幾天忙,還沒開始看已經學習的談一下大的變化在哪里,我重點看一下今年十一后就要執行了必須得學了
我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行?
都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]
低壓側配電屏上應裝設Ⅰ級試驗的電涌保護器,并且“每一保護模式”的沖擊電流值和電壓保護水平值,均應符合規范要求。(另外保護SPD的斷路器,應為SPD廠家配套產品。)其他配電箱如電梯等設置的是Ⅱ級SPD,其參數也應符合規范要求。GB50057-2010第4.3.8.5條這是審圖提出來的,請教一下大家SPD參數如何標注比較規范呢?
防雷規范上的,表格5.2.6 布置方式, 安裝在水平面上的水平導體, 這個是這個意思嗎? 安裝在垂直面上的水平導體, 安裝在垂直面上的垂直導體。 這三個到底是怎么樣子的啊? (1)安裝在水平面上的水平導體(2) 安裝在垂直面上的水平導體(3)安裝在垂直面上的垂直導體
審圖給提的問題,大家幫忙看看怎么答復:1、按2010年版防雷規范,利用鋼筋作防雷裝置,應所有結構柱的鋼筋均為引下線。GB50057-20104.3.54.4.52、關于接閃帶的安裝位置有新的要求,望標注在平面圖上。GB50057-20104.4.1大家看看,怎么答復。第一個問題,新規范里是說要用所有的柱子嗎,我怎么沒看到。第二個問題,我看就是多個高度超60米時,我的是6層住宅呀。
JGJ 16-2008《 民用建筑電氣規范》中11.7.7關于防雷引下線是這樣規定的:“1 當鋼筋直徑大于或等于16mm時,應該將兩根鋼筋綁扎或焊接在一起,作為一組引下線;2 當鋼筋直徑大于或等于10mm且小于16mm時,應該利用四根鋼筋綁扎或焊接作為一組引下線。”GB 50057-2010 《建筑物防雷設計規范》4.3.5-3這樣說:“敷設在混凝土中作為防雷裝置的鋼筋或圓鋼,當僅為一根時,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內有箍筋連接的鋼筋時,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積." 兩個標準應該執行哪一個?若按行標優先級應大于國標來說,應該執行前一個,按發布時間來說應該執行后一個。最近我們做的設計按后一條執行的,但審圖公司說應該按前一條執行,我們設計負責人(注冊電氣工程師)說國標大于行標,按第二條執行。大家做設計時都是按哪個執行的呢?
《建筑電氣與智能化通用規范》GB55024-2022防雷部分內容涉及到第三類、第二類防雷建筑物及需加強措施的第二類建筑物,下面列表進行對比如下: 表1 不同類別防雷建筑對比
一、防雷接閃器的安裝高度是多少? 接閃器的安裝高度是確保其有效捕捉雷電的關鍵參數。根據我國現行的《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010),接閃器的安裝高度應遵循以下原則:
一、總則 1. 為根治微波站,特別是高山微波站通過交流電力引線、微波天線系統以及其它各種進出站的纜線所引入的雷害,達到確保微波站構筑物、站區工作人員的安全,以及站內通信設備的安全和正常工作,特制定本規范。 2. 本規范適用于新建微波站的防雷與接地設計;對于改建、擴建微波站的防雷與接地設計亦可參照執行;對微波站的綜合通信樓防雷與接地設計應按《通信局(站)接地設計暫行技術規定》YD26-89執行。 3. 由于微波站引入雷害的途徑多并且遭受雷害機率高,所以微波站的防雷與接地應進行全方位的綜合治理。采取泄放、消峰、均壓等電位的聯合接地設計原理,全面系統地做好微波站的防雷與接地設計。 4. 為微波站供電的電力電纜及其它進出纜線必須具有金屬外護層或穿金屬管道,并埋設于地下。 5. 微波站防雷與接地應統籌設計,統籌施工,加強隨工驗收和維護管理,以確保微波站防雷與接地的工程質量,做到安全可靠。 6. 當本規范與國家有關標準矛盾時,應以國家標準為準。如執行本規范個別條文有困難時,在設計中應充分論述理由,提出采取措施的報告,報主管部門審批。 <
地面除了大地外,也可以是樓頂嗎(叫做參考地面?)如果我選的避雷針長度正好覆蓋住樓頂,而不再樓頂再敷設一圈壁壘帶,能達到避雷效果嗎? 我見很多工程樓頂都沒設壁壘帶了,但是我理解規范中“地面”應該是可以和大地有電氣連接的平面呀? 高手不吝賜教。謝謝啦。
整理出來的防雷規范,大家來下載嘍1. 建筑物防雷設計規范 GB 50057-94: http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/28894.shtml?uid=582712.建筑物電子信息系統防雷技術規范 GB 50343—2004:http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/28898.shtml?uid=582713.防雷裝置設計審核和竣工驗收規定:http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/27221.shtml?uid=582714. 防雷減災管理辦法:http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/26100.shtml?uid=582715. 電力系統通信站防雷運行管理規程 DL548-94:http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/25834.shtml?uid=582716.防雷及接地安裝工藝標準 GY32
建筑物防雷設施安裝規范
按照規范的編制規定,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,共定義了50個術語,有一些術語還是首次出現,需認真閱讀。 一些專業術語更準確,更符合實際,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”;雷電是“電涌”不是“浪涌”;“針”的意義不準確,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,所以,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”;“避雷帶”改為“接閃帶”;“雷電電涌”改為“閃電電涌”。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電
收錄于話題
《防雷》規范第3.2.4:防直擊雷的接地裝置應圍繞建筑物敷設成環形接地;第3.3.4:在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環行接地體;此處的“圍繞”該怎樣理解?利用建筑基礎圈梁鋼筋構成閉合環狀,算不算圍繞?還是必須環繞建筑外圍做一圈人工接地體?
也不知有沒發錯地方。《計算站場地安全要求》(GB 9361-88)有條規范要求:計算機專用地線要與大樓鋼筋和各種金屬管道絕緣,我在查閱相關規范后,認為這一條和出自于2004年實施的《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB 50343-2004) 在接地要求上有部分沖突,(GB 50343-2004原文:防雷接地應與交流工作接地、直流工作接地、安全保護接地共用一組接地裝置,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。接地裝置應利用建筑物的自然接地體(指主體鋼筋),當自然接地體的接地電阻達不到要求時必須增加人工接地體。因后者是較新頒布的國家規范,應該是以新規范的要求設計和施工還是?順便說一句,我是新來的小弟,請多關照!————————————————————俺是做機房的王二,希望和大家多交流。
3、上海市雷電防護管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了加強雷電災害防御工作,保護國家利益和人民生命財產安全,促進經濟建設和社會發展,依據《中華人民共和國氣象法》有關規定,制定本辦法。 第二條 在中華人民共和國領域和中華人民共和國管轄的其他海域內從事防雷減災活動的組織和個人,應當遵守本辦法。 本辦法所稱防雷減災是指防御和減輕雷電災害的活動,包括雷電災害的研究、監測 、預警、防御等。 第三條 防雷減災工作,實行預防為主、防治結合的方針。 第四條 國務院氣象主管機構負責組織管理和指導全國防雷減災工作。地方各級氣象主管機構在上級氣象主管機構和本級人民政府的領導下,負責組織管 理本行政區域內的防雷減災工作。國務院其他有關部門和地方各級人民政府其他有關部門所屬的防雷減災機構,應當 接受同級氣象主管機構的行業管理,密切合作,共同做好防雷減災工作。 第五條 國家鼓勵和支持防雷減災的科學技術研究和開發,推廣應用防雷科技研究成果,提高防雷技術水平,開展