適用于建筑物防雷接地、保護接地、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
建筑防雷與電氣安全技術
文件格式:PDF文件大小:3.52 M
1.攔截 信息防雷的第一道防線是攔截直擊雷。最經濟、最有效的方法仍然是避雷針(避雷帶、避雷網)法。盡管避雷針對于電子信息設備有很多負作用,對其應抱趨利避害、積極、穩妥的態度,采取有效的技術措施予以抑制。 2.屏蔽 屏蔽是防止任何形式電磁干擾的基本手段之一。屏蔽的目的,一是限制某一區域內部的電磁能量向外傳播,二是防止或降低外界電磁輻射能量向被保護的空間傳播。 由于電場、磁場及電磁場的性質不同,因而屏蔽的機理也不同。
雷是一種大氣中的放電現象,常常使有線電視設備嚴重損壞,在CATV系統中,防雷設計是一項十分重要的工作,而在實際工程當中,防雷并沒有引起技術人員的足夠重視,一旦遭到雷擊,沒有良好防雷措施的系統就會遭到嚴重破壞,甚至癱瘓。對于干線較長的大系統,防雷設計更是刻不容緩的大事,本文從雷擊的產生機理以及雷電的分布規律闡述雷電,以期讀者對雷擊有一個整體的認識,進而闡述防雷的措施以及CATV器材的抗雷擊性能。 雷擊主要有兩種:“直未雷”和“感應雷”。直擊雷只有雷擊率的 10%左右,危害范圍一般較小,可使用避雷針、避雷線和避雷網來防避,危害大得多的“感應雷”占雷擊率近90%,危害范圍甚廣,CATV系統的電子設備受雷擊損環,主要是感應雷造成的。 直擊雷是帶電云層和大地之間放電造成的,在形成雷云的過程中某些云積累起正電荷的靂云接近到一定程度時,發生訊猛的放電。出現耀眼的閃光。當雷云很低,周圍又沒有異性電荷的雷云時,就會在地面或者建
【某項目防雷接地方案】 1.1 防雷接地概況
雨季施工面臨雨多、風大、高溫等不利環境因素的影響,并能直接危及施工現場臨時用電生產安全,給項目帶來無法估量的損失,因此科學合理組織施工,采取 電氣安全技術措施,加強氣象預報的信息收集工作,掌握天氣變化情況,積極應對雨期施工面臨的各種危險狀況,對提高抗風險能力、保障項目生產安全,具有重大意義。 1、安全用電技術措施 (1)防雷及接地技術措施 1)在施工現場專用 變壓器的供電的TN-S接零保護系統中, 電氣設備
近年來,VoIP 、WLAN、網絡視頻監控等業務飛速發展,IP電話、無線AP、網絡攝像機等設備數量終端、電源數據線布線復雜,取電困難,成本高,以太網供電技術允許供電設備通過以太網在傳輸數據信號的同時向網絡受電設備提供一定功率的直流電,能在確保現有結構化布線安全的同時保證現有網絡的正常運作,最大限度地降低成本,該技術受到國內外眾多電信運營商青睞。 一、以太網供電技術概述 IEEE從1999年開始對POE進行標準化工作,目前通用標準為IEEE 802.3af,POE主要由兩部分組成:提供電源的設備,稱為供電設備(PSE),接受和使用電源的設備
雷擊損壞配變過去單純認為是雷電波進入高壓繞組引起,實際上這種認識帶有程度的片面性。理論分析和實際試驗表明:配變雷害事故的主要原因是由于配電系統遭受雷害時的“正反變換”的過電壓引起,而反變換過電壓損壞事故尤甚。現就正反變換過電壓發展過程進行分析,討論配變的防雷保護。 1 正反變換過電壓 1.1 正變換過電壓當低壓側線路遭受雷擊時,雷擊電流侵入低壓繞組經中性點接地裝置入地,接地電流Ijd在接地電阻Rjd上產生壓降。這個壓降使得低壓側中性點電位急劇升高。它疊加在低壓繞組出現過電壓,危及低壓繞組。同時,這個電壓通過高低壓繞組的電磁感應按變比升高至高壓側,與高壓繞組的
我們這有個工地30層商務樓,建筑物表面都是玻璃幕墻,現在橫向豎向支架已安裝完成,想請教防雷該如何做,防雷設計規范GB50057-2010只有這句話提到幕墻,是5.3.4條,說幕墻的金屬立柱宜做引下線,各部件之間均應連成電氣貫通。有沒有具體做法,比如均壓環如何敷設,接地電阻多少等,求高手解答。
知識點:防雷配電裝置
風力發電機的防雷技術誤區
關于加強計算機信息系統防雷減災工作的通知 浙公算〔1998〕59號各市、地、縣公安局、氣象局: 近年來,隨著計算機網絡技術的發展和應用程度的提高,各行業對計算機信息系統的依賴程度越來越高。但是,由于使用單位疏于氣象災害的防范,計算機遭雷擊的事故時有發生。為確保計算機信息系統運行環境內安全.最大限度地降低雷電災害對計算機信息系統造成的損失,根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》的有關規定,現就計算機信息系統防雷減災工作的有關事宜通知如下: 一、基本要求 1.凡本省范圍內新建或已建計算機網絡系統、計算機工作站、必須按現行國家、行業的標準、規范要求安裝完善的防雷裝置。 2.計算機信息系統的防雷安全措施、應當保障計算機場地、計算機及其配套和相關的設備、設施(含網絡)和運行環境免遭雷電的危害,維護計算機信息系統的安全運行。 二、檢測方式 l計算機信
1)等電位連接類——等電位連接 (Equipotential bonding)將電器設備與外部導體作出連接,以達到相同或相近電位的電氣連接器件。電涌保護器為保護帶電導體的其中一大類。 2)故障分類——a)電涌電涌在導線與導線之間或導線與地之間發生一個瞬態的過電壓,時間少于1ms,該電壓遠遠超過設備的最高允 工作電壓峰值,但它并無工作頻率。電涌的成因為雷擊或者開關誤操作(如空氣開關過流跳閘)而引起的操作過電壓。b)瞬時過電壓(Tranxient Overvoltage TOV)瞬時過電壓是在某地區的波動,時間相對來說比較長,可視為1ms—20ms之間。3)電涌保護器分類——a)SPDSurge Protection Device的縮寫,其功能是對電涌產生保護功能的器件。b)開關(限流)型 SPD按照IEC61312-3的要求,一般用在LPZOB-LPZ1區中,用于電源系統的防雷器,可最大限度的消除電網后續電流,
今天忙完論文,在群里聊起防雷,說到幾個真正有技術可談的話題,就講到這個。個人認為,目前防雷行業里有技術可討論的話題在三個方面。1、雷電電磁脈沖的模型計算。包括雷電預警和雷電電磁場探測。前者是一個時域函數,后者是一個邊界函數。也許有人會反駁我的意見,沒有關系,這個是可以討論的。與陳、周二博士打嘴仗也打了7、8個月了,一樣的沒有結果。這個問題不是幾個人或者幾個國家在研究的問題,觀點自然不一樣。我最近在寫雷電預警方面的論文,關于時域函數與電磁場擾動的,其中關于算法因子的設定與李博士意見相左,正爭論不休,李的研究在于某一時間點上的電場突變的計算,我的算法在于某一時間域上電場擾動的計算。二者自有分歧。2、復雜土壤環境下接地電阻的計算。這個同樣是一個算法問題。可能行內大多數人覺得這個沒有什么。呵呵,也難怪。其實,在接地電阻的計算上,我們防雷行業以及一些電力行業都使用的是概算法,連標準都是這么編的。所謂“概算法”就是對一事物的簡化歸納計算。其局限性太大。比如,我們現在所常用的接地電阻計算公式都是假定土壤為均勻土壤環境的,并且,是金屬接地體與
簡 介 隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。 由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效的降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、
嘉興嘉合電力設備有限公司訊 通訊員 林工 報道 納米碳高效防腐接地材料有效地解決了地網防腐、導電問題,它是在鎳粉和石墨防腐導電涂料的基礎上研制的新一代防腐導電接地材料。納米碳作為金屬接地體與土壤之間的介質,不會影響沖擊電流擴散;當遇到較強大電流的沖擊時,不會發生脫落現象;對于酸性接地環境而言,納米碳接地體以脂環胺為固化劑,大大提高了涂層耐酸性,納米碳接地體涂層中采用環氧等為基料,由于它的分子結構中有環氧基、醚基,固有高度的附著性能,因此納米碳與接地體不會發生剝離。
建筑電氣工程防雷接地技術交底
1 總的技術要求 移動基站的接地應當采用聯合接地,是各種通信系統設備的保護地、工作地以及基站防雷地聯合接成一個公共地網。站內各類需要接地的通信設備與接地匯集線之間的連接在一起,其導線截面積應根據通過的最大負荷電流確定,一般采用16~70mm2的多股絕緣銅線,嚴禁使用裸導線布放。 2 接地裝置和安裝