電源系統 據悉本基站的交流電力線采用低壓架空電力 線從附近村莊的變壓器引入,無專用變壓器;線 路支撐桿在變壓器和靠近基站的地段采用鋼筋混 凝土桿,其余采用木質桿 。因為本基站采用的 是公用市電系統供電且離基站較遠,為減少電氣 事故,故基站交流配電系統應采用TT系統的接 地方式。 據調查由雷電波沿架空電力線侵入室內造成 雷電事故的事件占總雷害事故的70%以上。故對 配電系統應重點防護。 在山區,低壓架空電力線經常會
1.引言 朝陽電網地處遼寧西部丘陵山區,每年平均雷暴日有33.8天,屬中雷雨地區。由于通信網建設的同時沒有很好地考慮通信設備防雷問題,尤其是大多數設備都安裝在變電所主控室內,每年雷害及過電壓造成通信設備損壞現象時有發生。通信設備防雷及過電壓問題已迫在眉睫。近幾年,我們對朝陽電力通信防雷情況進行了調查分析,結合通信網改造,對通信綜合防雷設施進行了完善,并取得了顯著效果。 2.雷電或過電壓侵入通信設備的途徑 從朝陽電力通信網近幾年通信設備遭雷擊損壞情況看,通信電源、微波通信設備收發信機、通信設備
簡 介 隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。 由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效的降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、
為實現系統內的等電位,需將通信基站內的各種箱體、殼體、機架等金屬組件與建筑物的共用接地系統進行等電位連接。因為移動通信基站的系統規模不大,故等電位連接方式采用星形接地結構,這樣可以避免干擾電流不能形成回路。當采用S型等電位連接網絡時,信息系統的所有金屬組件,除等電位連接點外,應與共用接地系統的各組件有大于10KV、1.2/50μs的絕緣。因為連接線只是傳遞電位,故線的截面積可比接地線小些。入戶設施接地母排采用40
一、概述 現代移動通信技術正以前所未有的速度發展著,作為現代移動通信必不可少的通信基站,承受著惡劣的氣候條件。特別是城市以外的基站,大多都位于當地海拔最高的山頂,電源采用架空線上山,基站的接地系統在設計時也沒有得到足夠的重視,極易遭受直擊雷、感應雷及電源操作等多種過電壓的侵襲。近年來,由于遭受雷擊造成設備損壞通信中斷的問題始終困擾著電信運營商。 二、引用標準
隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效地降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、運行有效、安全可靠的關鍵問題。如果不加分析,不考慮設計方案優化,也不考慮具體的地理
移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 1 總則1.0.1 為防止移動通信基站遭受雷擊,確保移動通信基站內設備的安全和正常工作,確保構筑物、站內工作人員的安全,特制定本規范。1.0.2 本規范適用于新建移動通信基站的防雷與接地設計。對于改建、擴建移動通信基站的防雷與接地設計,已建基站的防雷與接地技術發行亦可參照執行。設在綜合通信樓內移動通信基站的防雷與接地設計應按YDJ26-89《通信局(站)接地設計暫行技術規定》與本規范一并執行。對于利用商品房(居民住、高用辦公樓等)作機房的通信基站,亦應參照本規范執行,其地網應根據現場環境條件的呆能進行布設,但機房的工作接地、保護接地、建筑防雷接應共用一個地網。1.0.3 移動通信基站的防雷與接地設計應本著綜合治理、全方位系
具體詳見附件。
一、前言 隨著中國移動網絡的不斷發展,GSM基站大面積投入使用,設備在幾年的實際運行中所暴露出的雷擊事故逐漸顯現。目前通信市場的競爭已經轉化為通信質量的競爭,向客戶提供穩定可靠的通信網絡是營運商的主要任務,建設一個可靠的、經濟的、先進的并最終得到用戶檢驗和認可的網絡就顯得尤為重要了。然而,隨著全球性氣候暖化程度的加劇, 雷暴的頻度和強度都在不斷增大;同時,大規模集成電路的應用及其它類似原因卻造成了移動通信設備抗干擾能力的普遍下降,“雷電” 這一最大的干擾源對基站設備的正常運轉產生了極大的威脅。 深圳遠征通信設備有限公司根據大量的項目實踐經驗,并結合信息產業部標準《移動通信基站防雷與接地設
眾所周知,雷電對通信設備的危害很大,如果防雷措施不得當,就會導致設備遭受雷擊,從而引發重大事故。因此,對交換設備而言,防雷接地有著舉足輕重的意義。 1 雷電基本知識 1.1 雷電產生的條件 雷電是一種自然現象,它是由雷云產生的,形成雷云必須具備以下3個條件:即空氣中含有足夠的水蒸氣;大氣中的空氣形成溫度差,以使潮濕的空氣形成強大的上升氣流;沒有破壞或妨礙強烈而持久的上升氣流形成的因素。 1.2 雷電過電壓的形成 對于通信設備而言,雷電過電壓的來源主要有以下幾種: (1)感應過電壓。感應過電壓是指雷擊建筑物或其近區時,瞬態空間電磁場造成設備的損壞。感應過電
通信局(站)防雷與接地設計規范,需要的來看看!
當今人類科學技術的發展已進入了高度信息化的發展階段。信息化建設和高新技術的發展,尤其是電子技術的飛速發展,各種先進的衛星通信、保護監控、計算機系統和測量等電子設備產品更加廣泛地應用于我國電力行業中,尤其在電力變電站這樣設備高度集中的地方,含有大量的微電子儀器設備,這些設備大大提高了我國電力行業整體的自動化水平,對國計民生有著至關重要的意義。但另一方面,這些微電子儀器設備普遍存在著絕緣強度低,過電壓耐受能力差等致命弱點,一旦遭受雷擊過壓的沖擊,輕則造成這些電子系統的運行中斷,設備永久性損壞,更重要的是這些系統所承負的那些須實時運行的后續工作的中斷和癱瘓,所造成的不可估量的直接與間接的影響和巨大經濟損失,尤其是對于電力這類國家重要關鍵部門,更為重要。為此,我們認為對關鍵的系統和設備進行防雷害和過電壓保護,不但是必要的,而且是必須實施的。 通過我們為電力通信機房及二次變電系統防范雷害、保障系統安全運行等工作方面所做出的大量艱苦、細致的工作。我們根據貴處防護現場的實際基礎環境情況,及進行保護的工藝設備情況的要求,本著"經濟、實用、高標準、高起點、高可靠性"的原則,為貴處做出設計方案
論文簡介:《通信局(站)防雷與接地工程設計規范》YD5098 投稿網友:xingkong_1908 上傳時間: 2013-07-25
通信局(站)防雷與接地工程設計規范
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
郵電系統通信站防雷設計及維護解決方案1. 總則 1. 郵電系統通信站 ( 設施 ) 的雷電過電壓及電磁干擾防護,是保護通信線路、設備及人身安全的重要技術手段,是確保通信線路、設備運行率不可缺少的技術環節,是郵電通信網建設及運行管理工作的重要組成部分。 2. 制定本方案的目的在于闡述郵電系統通信站的防雷解決方案,及運行和維護管理。 2. 運行維護 1. 每年雷雨季節前應對接地系統進行檢查和維護。主要檢查連接處是否緊固、接觸是否良好、接地引下線有無銹蝕、接地體附近地面有無異常,必要時應挖開地面抽查地下蔽部分銹蝕情況,如果發現問題應及時處理。 2. 接地網的接地電阻宜每年進行一次測量。 3. 每年雷雨季節前應對運行中的 OBO 防雷器利用 OBO 元件老化測試儀進行一次檢測,雷雨季節中要加強外觀巡視,發現 OBO 防雷模塊顯示窗口出現紅色及時處理。 3. 竣工驗收 1. 防雷工程施工單位須按設計要求精心施工,工程建
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
1 前 言 通信局站低壓配電系統用電源避雷器(也稱SPD)是保護通信電源設備及其他通信設備的重要防雷設備,在各種通信局站的多種電源設備內得到了廣泛使用,對保障通信設備及網絡不受雷擊而影響正常工作運行起到了非常重要的作用;但是在安裝了這么多電源避雷器后還是有電源設備或用電設備遭雷擊損壞,使人們困惑不已。 2 通信局站設備布局 一般通信局站都包含交換、傳輸、數據、移動等設備,這些設備能正常運行的一個很重要的基礎就是通信電源設備能正常供電,而這些通信電源設備又包括交流設備和直流設備。圖一、圖二、圖三分別是我國大、中、小通信(固網)局站內設備布局的一般模式。
在建筑工程中,通常把電力、照明用的電能稱為強電;而把用于傳播信號、進行信息交換的電能稱為弱電。顯然智能建筑通信網絡系統工程則屬于弱電工程之列。1 接地建筑弱電系統的接地對于信息傳輸質量、系統工作穩定性以及設備和人員的安全都具有重要的保證作用。當前通信網絡系統普遍采用了計算機技術,因此對接地和抗干擾要求更高,因為地中電流錯綜復雜,相互影響,給弱電系統的接地安裝技術提出了較高的要求。多年來建筑內弱電系統的接地問題是分開單獨接地還是共同接地,專業界一直爭論不休,目前國內外都已達成共識,采用共同接地方式。當采用共同接地時,接地體以采用自然接地體為主。當自然接地體同時符合三個條件(接地電阻能滿足規定值要求;基礎的外表面無絕緣防水層;基礎內鋼筋必須連接成電氣通路,同時形成閉合環,閉合環距地面不小于0.7m),一般不另設人工接地體。綜合樓弱電系統防雷接地方案之一的做法是利用基礎鋼筋、承臺鋼筋相連接,作為自然接地體,框架柱鋼筋與基礎承臺鋼筋焊接作引下線,再將樓板、梁內鋼筋與柱筋焊接,這樣就形成了一個具有極小電阻、極小