亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于均壓環焊連接是如何施工的,

    本人剛工件不久,現在一個工程中需要利用“均環壓”施工,但是本人不懂什么是“均環壓”不知道是怎么做的,請大家指教指教。多謝!

  • 一個關于均壓環做法的問題

    1、需要做均壓環的樓層,是否每根柱子的對角鋼筋都要同梁筋焊接呢?或者只是有防雷引下線的柱子才同梁筋焊接?2、距地高度30m起,每隔向上兩層,需要敷設扁鋼形成一環形避雷帶,請問是否還做均壓環,如果要做,是否也是兩層一次?

  • 【求助】屋頂避雷帶遭遇強雷電,均壓環附近瓦片都被擊碎

    大家請看看強雷電的態度!山區一個屋的樓頂(約5米高)上面有避雷帶,而且在幾個月前經過接地檢測的,接地電阻是6點幾歐,就在前幾日被一個強雷電在屋頂邊,進行三次放電,由于是極強的放電,電流從屋頂的均壓環泄放入地!就在瞬間,將均壓環側旁的瓦片都打掉幾片,共三個點,三個點都是在同一個屋頂邊的.我初步分析,均壓環及接地都無問題,但都是將側近的瓦打壞幾片,應是在放電瞬間時,產生沖擊波造成.如果是無均壓環的話,將被雷電打掉屋脊邊了!請大家一起討論下,以上問題.

  • 求教一些均壓環焊接的一些問題

    均壓環焊接的時候是把外圍一圈的兩根主鋼筋焊接起來,那么從外圍圈梁到有防雷引下線的柱子之間的那些梁要不要也把它們的兩條主鋼筋焊接起來?是只有防雷引下線和水平鋼筋焊接,還是那些引上的點也要焊接?

  • 頂層設置均壓環的條文出自何處???

    頂層設置均壓環的條文出自何處???

    小弟施工主管樓層層高26F,上有機房層和女兒墻(做避雷網這個無話可說)。設計說明為:30米以上每2層設置一道均壓環(隔一層做一道唄),我在25層結構頂板設置均壓環了,到26層結構頂板了要封頂,因為不夠2層,我理解就不安排水電班組均壓環焊接作業了,但是甲方和監理非要說頂層封頂必須設置均壓環,問原因,光說原有邯鄲市市防雷辦要求的,他又找不到條文,下邊班組說你圖紙沒有說,規范也沒有,不出工不簽證我就不做。 我翻閱了GB50601-2010建筑物防雷工程施工與質量驗收規范、GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版)、QX/T 06-2009、12D10。確實沒找到(要不就是小弟理解條文不夠透徹)。 求各位電氣大神解析,封頂的結構層(并非均壓環設置層)必須

  • 請問有做過均壓環的兄弟么

    均壓環是利用圈梁放側擊雷的,做法是不是必須要和外圈的引下線柱內主筋跨接?若真是要跨接,定額中關于均壓環的部分包括這個么?

  • 超過40米的住宅用做均壓環嗎?

    第3.3.10條 高度趔過45m的鋼筋混凝土結構、鋼結構建筑物,尚應采取以下防側擊和等電位的保護措施: 一、鋼構架和混凝土的鋼筋應互相連接。鋼筋的連接應符合本規范第3.3.5條的要求; 二、應利用鋼柱或柱子鋼筋作為防雷裝置引下線, 三、應將45m及以上外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接; 四、豎直敷設的金屬管道及金屬物的頂端和底端與防雷裝置連接。 住宅用做嗎?

  • 高層建筑均壓環如何計算

    有一高層建筑,設計說明對45米以上金屬門窗及護欄做可靠接地,此處接地如何計算,是否按與就近的防雷引下線連接計算,還是按外墻整體一圈計算?2.均壓環規范要求30米以上要求做,但設計上未明確,是否按從30米開始計算?

  • 避雷針的安裝及均壓環的設計要求

    一、在一類防雷中為什么在安裝的獨立避雷針(包括其防雷接地裝置)至少距被保護的建筑物之間距離≥3米。 答:為了防止獨立針遭直擊雷擊時對被保護物的反擊。 二、什么叫均壓環?在建筑防雷設計時,對均壓環的設計有什么要求? 答:均壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,二類45米,三類60米),每隔6米設一均壓環。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接。

  • 均壓環與等電位問題請教

    剛換工地,看防雷圖上有這么一條設計說明“30米以上每兩層設均壓環,用25*4扁鋼沿外側圈梁通常焊接,與引下線相連,同時與所有圈梁鋼筋、柱子鋼筋、垂直金屬管道焊接成等電位”,均壓環做法我明白,可后面一條有必要做嗎,請指教.

  • 均壓網內避雷針是否與主網連接

    高手們指教了:遇到一問題,在高土壤電阻率地區的以變電站內設置有避雷針也有均壓網,那么避雷針是否與接地網鏈接呢?如果連接的話注意什么?要是不連接的話怎么辦?理由呢?哪兒個規范上有這方面的詳細說明呢?謝謝了!

  • 請教諸位大俠高壓屏蔽均壓環的原理及作用?

    小弟今年剛參加工作,系吉林電建電氣專業公司技術員.國電雙鴨山電廠三期500KV開關廠內,母線,互感器,懸式絕緣子末端都有高壓均壓屏蔽環.我只知道有防電暈和減少電磁干擾之用.不知到其原理及是什么?另外為什么同是均壓環要做成不同的形狀.

  • 高層住宅均壓環和窗接地咨詢

    1:一般均壓環是利用外沿結構圈梁內兩根鋼筋焊接形成閉合回路,然后與引下線焊接,假若外沿圈梁間隔很遠,是否可以利用剪力墻內2根墻板鋼筋(直徑10或者是直徑8的螺紋鋼)?2:窗接地預留接地板,一檔窗戶預留一塊?還是大于多少面積的窗戶,需要預留兩塊接地板(兩側各一塊)?謝謝各位幫忙!

  • 三類防雷建筑可以不做均壓環嗎?

    各位大俠好!建筑高度為98米,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝!!!!

  • 來瞧瞧高壓線上的均壓環是干嘛的!

    一、高壓線上的均壓環概述

  • 防雷接地均壓環是什么?作用原理有哪些?

    一、防雷接地均壓環的定義 防雷接地均壓環,又稱等電位連接環,是一種圍繞建筑物天線、塔樓、屋頂邊緣、煙囪等突出部位或電氣設備周邊布置的連續金屬環帶。其主要功能是通過導電連接,形成一個閉合回路,旨在均衡這些部位的電位分布,防止因雷電流引起的電位差過大而造成的雷擊損害。均壓環通常與建筑物的防雷系統緊密相連,作為防雷引下線的一部分,最終接入地面的接地系統,形成一個完整的雷電傳導通路。 二、防雷均壓環的作用原理

  • 請教關于線路均壓環安裝和使用的規定。

    現有一條運行中的線路裝有均壓環。分別為101#102#103#。其中101#塔有2個均壓環裝在A相和C相上,102#有一個均壓環裝在B相上,103#有二個均壓環又裝在A相和C相上。請教這樣的安裝有什么規定嗎??或者均壓環的安裝和使用有什么具體規定嗎?????

  • 高層建筑均壓環設計是否過了

    施工地點西安,設計防雷等級三級,共29層,圖紙設計均壓環:60米以下每三層焊接,60米以上每層均焊。是否有必要。詢問設計院依據,解釋為同防側擊雷不同,其他道理沒講。尋求詳細解釋

  • 屋頂結構層必須設置均壓環的條文出自何處???

    屋頂結構層必須設置均壓環的條文出自何處???

 求各位電氣大神解析,封頂的結構層(并非均壓環設置層)必須增加設置均壓環的原因?出自什么條文(這點很重要,出自條文是什么)?著急求助。。。

  • 樓層均壓環與金屬外窗連接設置問題

    本工程為高層住宅33層,高度99米,二類防雷,圖紙未說明金屬外窗接地應該如何連接,從何高度開始連接,僅在電氣圖紙中注明“結構圈梁中的鋼筋每三層連接成閉合回路,并同防雷裝置引下線連接。” 外窗連接是應該每層都連接么、?均壓環的做法應該參照那本規范或者圖集,請大神指明

點擊加載更多

避雷均壓環

避雷均壓環專題,為您提供避雷均壓環相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷均壓環 相關的專業交流討論,更多避雷均壓環相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

設備防雷

03d501-3

主站蜘蛛池模板: 久久综合结合久久很很很97色| wwwav在线| 中国性生活视频| www黄色com| 369影院| www.夜夜夜| 国产三级视频在线| 九九热线有精品视频| 欧美日本在线三级视频| 日本天堂在线| 亚洲免费在线视频观看| 真实国产伦在线视频免费播放| 亚洲黄视频在线观看| 69av免费观看| 国产乱人视频免费播放| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽| 青青青国产成人久久111网站| 视频一区二区三区在线观看| 亚洲一级在线观看| 在线观看免费av网站| 插操| 久久综合结合久久很很很97色| 人人揉揉揉人人捏人人看| 亚洲精品视频在线| 成年人视频在线免费观看| 成年免费大片黄在线观看岛国| 国产麻豆电影| 欧美在线视频播放| 五月天伊人| 三级黄色在线视频中文| www.色99| 久久伊人精品一区二区三区| 日韩在线免费视频| 怡红院一区| blz在线成人免费视频| 精品国产免费人成高清| 日韩欧美亚洲| 中文字幕一区二区三区有限公司| 99在线精品视频在线观看| 久久九色综合九色99伊人| 天天弄天天操|