我在工程施工中遇到了一個關于避雷接地的問題,需要國標圖籍 03D501-1.3. 和 03D501-1 , 那位大蝦知道哪里有 國標圖籍 03D501-1.3. 和03D501-1 提供下載,在此我先謝謝各位了!!!
我在工程施工中遇到了一個關于避雷接地的問題,需要國標圖籍 03D501-1.3. 和 03D501-1 , 那位大蝦知道哪里有 國標圖籍 03D501-1.3. 和03D501-1 提供下載,在此我先謝謝各位了!!!
03D501-1建筑物防雷設施安裝
03D501-3中第18頁中說明樁基鋼筋體與承臺鋼筋體的連接中,注4說,的預制樁基就位后,一般在頂端打掉一定長度的混凝土,而在實際施工中,施工單位一般采用的都是截樁,那外露鋼筋就不存在了,請問這種情況下和承臺的連接如何處理.
等電位聯結安裝(02D501-2)99D501-1建筑物防雷設施03D501-3 利用建筑物金屬體做防雷接地裝置03d501-4接地裝置安裝
03D501-4接地裝置安裝圖集
其實我一直確定03D501-4,第49頁中有關TN-C-S系統中性點的接地安裝做法感到不妥,就其原因我一直再思考。按照IEC要求,變壓器中性點的接地在配電室內只允許接地一次,所以我對圖籍中的安裝做法會產生以下想法:1. 圖籍中的安裝做法只適用于工作接地與保護接地分開接地的方式,否則有中性點多點接地的嫌疑,但圖籍中并未加以說明。2. 如果是分開接地方式,從接地端子板接至戶外接地裝置的接地線因為絕緣導體,但圖籍中注4還要求采用裸導體,這種做法會造成變壓器中性點多點接地,產生雜散電流。所以我個人認為我們的圖籍做法有問題?望大家討論。
03D501-3利用建筑物金屬體做防雷接地裝置http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=11850&fromuid=58271變電站二次系統防雷保護 防雷引下線及接地http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547180&fromuid=58271[分享]建筑物防雷設計規范(2000版)http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=409966&fromuid=58271建筑防雷設計圖紙審查中要點分析http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13608&fromuid=58271避雷針制作http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13678&fromuid=58271
03D501-4接地裝置安裝【高清電氣圖集】
我看了好幾遍,一開始我以為是室外防雷測試點用的連接板,但是后面發現不是的。圖集上要求是:"將樓面內鋼筋網的兩根鋼筋焊接到預埋連接板上“這是為什么呀?想不明白了。