建筑工地的構筑物、施工人員和機械設備安防雷裝置是由接閃器、引下線、接地體三部分組成。電氣沒備的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放電間隙,防雷裝置可與建筑物結合成一體,也獨立安裝。 (1)接閃器 接閃器是用來吸引雷電的,現場一般用良好導體鋼材制成,并裝設在需要保護范圍(如構筑物)的頂部,以便產生向上的迎面放電,把雷電引向自己并安全導入地中,從而保護現場建筑物和設備免遭雷擊。尖頂、屋脊和屋頂平面以上的垂直金屬構件都是很好的接閃器。 避雷針是常用的一種接閃器,一般用鍍鋅圓鋼或鋼管制成。圓鋼截面不小于100mm2,鋼管厚度不小于3mm,明裝避雷網和避雷帶用8mm圓鋼或48mm2扁鋼制成,未鍍鋅的要涂漆防銹。接閃器應明裝于屋脊、屋角等處。另外,根據經驗,高大建筑有可能會遭受側擊,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,金屬窗框架、宣傳標語牌、引下線等都可作為這種接閃器,并與引下線連接。 (2)避雷針保護范圍的確定 所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內不致遭受直擊雷。單支
多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度。 為避兔接閃部分的振動力,可將避雷帶支起10~20cm,支點間距不應大于1.5m,一般取1m。若屋頂有水箱,因水箱高出屋頂,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶。采用避雷帶防雷時,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m。如果屋面寬度超過20m時,可增加避雷帶,用避雷帶組成20m×20m的網格。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,引下線應對稱設置。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m。引下線可明裝亦可暗裝,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的。當引下線與支架焊接連接時,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,避免焊接飛濺沾污墻面。焊接完后再拿走鐵皮。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,這在土建施工時完成。<
另外,根據經驗,高大建筑有可能會遭受側擊,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,金屬窗框架、宣傳標語牌、引下線等都
98ZD501民用建筑防雷與接地裝置
古建筑接地裝置的布設應根據建筑物的用途性質、地理環境和游客多少等情況來選擇機構方式和位置。對重要的游客集中的古建筑內部應做均壓措施;對寬度較窄的古建筑物可采用水平環形狀式防雷接地裝置,并注意防雷接地裝置對地下管線路的安全距離,若達不到規范要求的一律連接成一體構成均壓接地網,這樣可以使接地網界面以內的電場分布比較均勻,可以減少跨步電壓對游客的危害,也可以減少室內在被雷擊時由于地面電位梯度大而容易產品的反擊高壓危害。另外為降低雷電跨步電壓對游客的危害,當接地體距建筑物出入口或人行道小于3m時,接地體局部應埋深1m以下,若深埋有困難,則應敷設50-80mm厚瀝青層,其寬度應超過接地體2m。文章來源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758
建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/T 21431—2008
建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝
給大家發一本江西省的防雷圖集贛02D501 建筑物防雷裝置安裝(DBJT12-73)共分三卷先給大家發第三卷
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
08zd01+民用建筑防雷與接地裝置
中南標08ZD01民用建筑防雷與接地裝置
建筑物防雷能否使用半導體少長消雷裝置?在建筑物防雷設計規范內沒有提到使用半導體少長消雷裝置,但在規范GB/T16438-1996《半導體少長消雷裝置使用的安全要求》中所說的使用范圍很廣,并且其保護范圍是采用保護角計算防雷范圍與建筑物防雷規范不符,不知到底能否使用,請大家發表高見。
03D501-3利用建筑物金屬體做防雷接地裝置http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=11850&fromuid=58271變電站二次系統防雷保護 防雷引下線及接地http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547180&fromuid=58271[分享]建筑物防雷設計規范(2000版)http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=409966&fromuid=58271建筑防雷設計圖紙審查中要點分析http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13608&fromuid=58271避雷針制作http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13678&fromuid=58271
建筑物防雷裝置檢測技術規范2008.rar
1、前言 雷擊分為直擊雷、側擊雷和感應雷等,為了保護雷區內的人民生命和財產的安全,采用接地裝置將雷擊產生的帶有破壞力的沖擊電流導入大地。有了良好的接地裝置,才能可靠避免雷擊產生的破壞。近年來許多工程實踐說明,選擇合適的接地網的結構可謂至關重要。如果接地形式選擇不當,當竣工后的建筑物進行接地電阻值的測試時,可能也達到了國家標準規定的數值(1Ω以下),但是當有雷擊時,室內的精密儀器或家用電器仍然會受到感應雷的破壞。 2、基本接地形式
裝配式混凝土結構建筑中,鋼筋部分或全部成為預制構件的一部分,預制構件通常的生產和裝配工作,并不能保證構件與構件之間的鋼筋形成電氣通路,這就需要進行有針對性的設計;另外,需要進行系統性雷電防護設計的內容還包括:屋頂預制女兒墻上接閃帶、接閃桿的安裝、敷設,以及與下部預制柱內作為引下線鋼筋的相互連接;金屬幕墻、外墻上的金屬門窗、欄桿的等電位連接措施等。 裝配式混凝土結構建筑的 結構系統簡介 裝配式混凝土結構建筑分為三類:第一類為裝配整體式框架結構建筑,即建筑的全部或部分框架梁、柱采用預制構件;第二類為裝配整體式剪力墻結構建筑,即建筑的全部或部分剪力墻采用預制墻板構件;第三類為裝配式墻板結構建筑,即多層建筑的全部或部分墻體采用預制墻板。第一類多用于公共建筑,第二類多用于住宅建筑,第三類適用于抗震設防類別為丙類的多層住宅。
5986_3318_03D501-3_利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝_pdf
15D503利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。
建筑防雷裝置
建筑防雷裝置專題,為您提供建筑防雷裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑防雷裝置 相關的專業交流討論,更多建筑防雷裝置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題