第一次遇到一個第一類防雷建筑,請問第一類防雷建筑是否不允許利用金屬屋面做接閃器?是否可以用鋼柱做引下線?鋼柱是否可以做引下線確實挺糾結啊,規范沒有明確說必須設專用引下線。能否從原理上說。
第一類防雷建筑的接閃器采用獨立裝設避雷針會架空避雷線(網)。避雷針是安裝在建筑物突出部位或獨立裝設的針形導體,通常采用鍍鋅圓鋼或鍍鋅鋼管制成。避雷線通常裝設在架空輸電線路上面的導線,一般采用截面積不小于35mm2的鍍鋅鋼絞線。架空避雷網相當于架設在屋面上空縱橫敷設的避雷帶組成的網絡。
策2.0.2條 遇下列情況之一時,應劃為第一類防雷建筑物: 一、凡制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡者。 二、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。 三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡者。 現在一些建筑,特別是工業建筑,都帶有小的汽油存儲間,一般只有十個平方左右,里面只存放四、五桶汽油,這么小的一間房,難道整個建筑都應該按一類防雷建筑做防雷嗎?
雷電主要分為直擊雷和感應雷,其中第一類防雷建筑物在做好直擊雷防護的同時,也要做好防閃電感應。鈞和電子今天跟您分享如下: 1.建筑物內的設備、管道、架構、電纜金屬外皮、鋼屋架、鋼窗等較大金屬物和突出屋面的放散管、風管等金屬物,均應接到防閃電感應的接地裝置上; 金屬屋面周邊每隔18-24米應采用引下線接地一次; 現場澆灌的或用預制件組成的鋼筋混凝土屋面,其鋼筋網的交叉點應綁扎或焊接,并應每隔18-24米應采用引下線接地一次。 2.平行敷設的管道、構架和電纜金屬外皮等長金屬物,其凈距小于100mm時,應采用金屬線跨接,跨接點的間距不應大于30m;交叉凈距小于100mm時,其交叉處也應跨接。 當金屬物的彎頭、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03Ω時,連接處應用金屬線跨接。對有不少于5根螺栓連接的法蘭盤,在非腐蝕環境下,可不跨接。 3.防雷電感應的接地裝置應與電氣和電子系統的接地裝置共用,其工頻接地電阻不宜大于10Ω。防閃電感應的接地裝置與獨立接閃桿、架空接閃線或
一類與二類區分在于是否會造成巨大破壞和人身傷亡,但是規范上并沒有做具體規定,多大才算巨大,完全憑各人判斷嗎?不同性格的人勢必會有不同的自我定量標準,顯然這不行。請問有什么規范或書上對各種現場有較詳細的說明與區分?另外我想問一下單獨的小型汽油存儲間,一般只有十個平方左右,里面只存放四、五桶汽油,應該算幾類防雷建筑?
建筑物按照其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果分為一、二、三類。各類防雷建筑物應設防直擊雷的外部防雷裝置和防感應雷的內部防雷裝置(防閃電電泳侵入的措施)。今天鈞和電子重點分享一下,第一類建筑物的直擊雷防護措施。 按照《建筑物防雷設計技術規范》GB50057-2010的規定: 1.第一類建筑物應裝設獨立接閃桿或架空線或網。架空接閃網的網格尺寸不應大于5m*5m或6m*4m; 2.第一類建筑物中排放爆炸危險氣體、蒸氣或粉塵的放散管、呼吸閥、排風管等的管口應處于接閃器的保護范圍內; 3.第一類建筑物中排放爆炸危險氣體、蒸氣或粉塵等的放散管、呼吸閥、排風管等,當其他排放物達不到爆炸濃度、長期點火燃燒、一排放就點火燃燒以及發生事故時排放物才達到爆炸濃度的通風管、安全閥,接閃器的保護范圍可僅保護到管帽,無管帽時可僅保護到管口。 4.獨
廠房內有大量的機床等金屬設備,容易引起雷擊,一般應該算幾類防雷建筑?現在接觸到一個表面處理車間,里面有大量進行電鍍的液體,比較潮濕,請問應該算幾類防雷建筑?
好像規范已經不提“均壓環”這個東西了呢?只是要求超過45米的金屬窗、欄桿等大件金屬物要與防雷裝置連接~而防側擊雷的方法也沒有提及“均壓環”這個東西!!~個人認為不需要設置。但是偶爾碰到審圖的竟然要求!
小弟剛畢業再一家大型設計院工作,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才設置三級防雷,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了。現在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,還是有其他做法,謝謝~~~
我們公司有一三類防雷建筑,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,但是設計師不同意,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,也不節約。
各位大俠好!建筑高度為98米,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝!!!!
12層的高層,是個信用社。建筑的說明上寫的是二類建筑,這里我主要是想確定下室內外的消火栓用水量。我剛看了書,上面寫的是每層超過1000平方就是一類建筑。這里并不是每層都超過1000平方,有一層未超過。如果是二類建筑我室內外都是20升每秒。但是是一類建筑,那我就是室內外消火栓用水量就比較大了。
地點:上海楊浦,18層純住宅,53.5m高,60m長,14.5m寬本人計算結果:第三類防雷建筑物防雷辦雷電評估:第二類防雷建筑物大家覺得應該是第幾類?
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格。 平屋面的建筑物,當其寬度不大于20m時,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用、不相連時,兩者間在地中的距離不應小于2m。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。
最近在看專業課的時候,有個問題請教下大家:就是第一類T形梁的承載力計算是按單筋梁承載力計算步驟進行的;那第一類T形梁的配筋計算也是按單筋梁的配筋計算步驟來的么?順便把最近看施嵐青的應試指南中的其他問題發出來,麻煩大家給指導下:1、應試指南中452頁例5.1.1,他在算M3時,在求Mb=0的時候 為什么沒有g1的對點B的彎矩?2、應試指南463頁例題5.1.25中,為啥樓板在室內環境中的C30混凝土保護層厚度為20,規范中是15啊?3、應試指南470頁例5.1.37拉筋搭接長度計算時為啥計算結果是1164.取了950啊?以上全是新人在看施嵐青的應試指南中看不懂的問題,麻煩有知道的高手指導下。小弟不勝感激。QQ:82228344.如有高手指導,新人不勝感激
一工業建筑,金屬彩板屋面,鋼結構,鋼柱跨距30m,如按二類防雷建筑物考慮的話,引下線間距不應大于18m,現在不知如何解決這個問題?建筑物四周通透,沒有任何圍墻。請有經驗的提出解決方案,謝謝。