剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
防雷接地裝置設計若干問題技術分析(苗連杰、張勇剛)+“新建建筑物防雷設計審核、驗收和施工要求”[ 本帖最后由 westmama 于 2010-8-21 18:51 編輯 ]
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。
山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法 山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法(2008年8月29日山東氣象學會第九屆常務理事會第二次擴大會議通過) 第一章 總 則第一條 為加強防雷工程專業技術人員資格管理,保障防雷工程質量,保護國家利益和人民生命財產安全,根據《國務院關于第三批取消和調整行政審批項目的決定》和中國氣象局《防雷減災管理辦法》、《山東省防御和減輕雷電災害管理規定》,結合本省實際,制定本辦法。 第二條 本辦法適用于本省防雷工程專業技術人員資格(以下簡稱防雷資格)管理。第三條 山東氣象學會(以下簡稱學會)為本省防雷資格的管理組織,學會防雷資格管理辦公室負責相應的具體工作。 第四條 防雷資格認定遵循公開、公平、公正的原則,實行統一考試、定期培訓、嚴格考核制度。 防雷資格認定由學會統一辦理,在每年第四季度進行一次防雷資格認定考試。第五條 本辦法所
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎??
請教各位:在<建筑物防雷設計規范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0區、1區、10區、2區。這些到底是什么意思?是怎樣確定這些區的?謝謝大家
建筑防雷與電氣安全技術
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間。
建筑防雷設計的有關問題
現有一6層舊樓,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施。現業主想把大樓改為辦公樓,按三類防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面裝接閃帶,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上。2、四角和側面共6條專用引下線。3、接地極是問題,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,有什么好的解決方法。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見。
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
建筑物防雷設計規范與施工質量驗收規范
最近接了個工程,是在海拔約600米山頂上的人防工程,年平均雷暴日大約在80天,建筑為坡屋頂,1:3或1:4的坡,2~3層,長130米左右,山頂大部為石頭,因為以前沒接觸過這樣的,所以請大家?guī)蛶兔Γo我一點建議,不勝感激,不勝感激!
我馬上要做一個球狀建筑物(超市),就像一個半球扣在地上,直徑50米,高25米的鋼架結構,外表面均為玻璃,請教高手防雷和接地該怎么做法?
提供各種智能建筑內系統的驗收表格,有興趣的朋友可以看看
一個工廠的二層辦公樓,長約50米,寬約20米,高約8米,該地區年平均雷暴日為12.9天,經計算年雷擊次數為0.0075次/年,我沒有設計防雷,我依據新民規認為它不屬于三類防雷建筑,而且該建筑物也不在空曠地方建設。可審圖的非要讓我補充防雷設計,大家說說審圖的意見對還是不做防雷設計對?不過最后為了過關我還是做了防雷設計。我不是怕多畫一張圖,也不是對審查圖紙的同志有意見,而是我想知道誰對?對的理由是什么?錯的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 編輯 ]
非常齊!!供大家交流!
建筑防雷驗收
建筑防雷驗收專題,為您提供建筑防雷驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑防雷驗收 相關的專業交流討論,更多建筑防雷驗收相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題