03D501-1建筑物防雷設施安裝
建筑物防雷設施安裝規范
99D501-1建筑物防雷設施安裝 避雷針、獨立避雷針、避雷引下線的安裝,及信息防雷裝置安裝 共四部分, 下載地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271
文件內容:標準圖 99D501-1《建筑物防雷設施安裝》文件格式:PDF共5個壓縮包,請下載并依次命名為1~5.rar,然后即可正常解壓縮。此帖第一個附件有誤,請大家暫時不要浪費時間和土木幣下載,待樓主朋友修正后會在原帖注明 站務:網影
本人急需標準圖 99D501-1《建筑物防雷設施安裝》,本網站中是有的標準圖 99D501-1《建筑物防雷設施安裝》但我所需要的(5-16)及以后部分卻沒有顯示.不知道哪位仁兄有,可否發給我一套.不勝感激!!!!yangrui3152005@126.com
給大家發一本江西省的防雷圖集贛02D501 建筑物防雷裝置安裝(DBJT12-73)共分三卷先給大家發第三卷
我為了找這圖集,可下了不少工夫,便宜你們了。
1.關于10/350μs沖擊電流波形1.1 美國通信和信號電路 在IEEE Std C62.36-1991 [1]中有表1的波形。 在IEEE Std C62.64-1997[2]中有表2的波形。 在IEEE Std C62.36-2000[3]中有表3的波形。1.2 國際電工委員會標準IEC 61643-21:2000 〖4〗 其用于測試的電壓和電流波形列于表4。1.3 有關涉及美國交流低壓電力電路電涌的信息 (1)介紹有38個國家275名專家參加、于2000年9月18-22日召開的第25屆國際防雷會議(ICLP)的文獻[5]提到: IEEE關于用在交流低壓電網的過電壓保護器的標準目前(指2000年9月)正進行廣泛修訂。涉及三方面的問題:電涌的威脅值、試驗的沖擊波形和試驗方法。分兩大類:第Ⅰ類規定間接雷擊效應,適于采用過電壓保護器;第Ⅱ類規定對一部分直接雷擊電流的效應,引入試驗電流的典型波形10/350μs,因此,對第Ⅱ類適于采用有通一部分雷電流能力的保護器。通過
99(07)D501-1 建筑物防雷設施安裝(2007年局部修改版)希望對大家有幫助
我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行?
建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類。1.應劃為第一類防雷建筑物:一、凡制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡者。二、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大坡壞和人身傷亡者。2.應劃為第二類防雷建筑物:一、國家級重點文物保護的建筑物。二、國家級的會堂、辦公建筑物、大型展覽和博覽建筑物、大型火車站、國賓館、國家級檔案館、大型城市的重要給水
我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?
沒有弄懂圖中公式4.4.7的最后一個參數的值該如何取?哪位知道的給回復一下,謝謝您的回復。
07)D501-1建筑物防雷設施安裝(2007年局部修改版)
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:53 編輯 馬 宏 達 摘 要 闡述雷電對建筑物內電氣設備的主要電磁干擾途徑,以計算實例說明各種電磁屏蔽措施的作用,并提出幾種實際有效的屏蔽措施。
按照規范的編制規定,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,共定義了50個術語,有一些術語還是首次出現,需認真閱讀。 一些專業術語更準確,更符合實際,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”;雷電是“電涌”不是“浪涌”;“針”的意義不準確,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,所以,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”;“避雷帶”改為“接閃帶”;“雷電電涌”改為“閃電電涌”。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電
小弟遇到以下問題,忘高人指點!1.一類防雷,所以我選用獨立避雷針,那么避雷針是用鋼管類型的呢,還是鋼結構類型的,怎么選呢?2.屋面防雷采用避雷帶,引下線利用柱內鋼筋,那么接地體呢,可以利用地基內的鋼筋嗎?如果可以的話,還需要再在建筑物外圍引出單獨做接地極嗎?3.規范說,“應圍繞建筑物敷設成環形接地體”,這個是不是就是引下線通過水平扁鋼埋地,再在建筑物外設接地極,然后把接地極都連接起來形成環形呢?請指示!
想請教大家幾個問題,請業內人士回答,謝謝 一:現在一般的建筑物做防雷時,基礎焊成環網加延伸的扁鐵和測試點,然后到總等電位箱,好像沒有什么接地樁的。那么是不是引上線通過柱子就直接焊到屋面了?(現在的鋼筋都焊接好的) 衛生間的等電位焊法是不是通過圓鋼引導引下線的柱子上?那么每層要悍環網嗎?還有衛生間要焊均壓環嗎?我最近遇到監理要求的。說要焊1*1米環網,是焊在面筋還是底筋上?請回答? 二:現在的電力外線上是怎么排的?就是外面的電線桿上哪個是火哪個是零線?有規范嗎? 請各位專家加我的QQ1649500653,以便學生我向你們請教。[ 本帖最后由 shangan316 于 2012-12-30 13:10 編輯 ]