天津防雷網留言板開通 歡迎大家一起交流,發布各種信息 天津防雷網 站長 www.tj-spd.cn留言板地址:http://www.xidie.com/czbook/default.asp?user=tjfanglei
屋面防雷網暗敷時有沒有保護層厚度的規定啊?圖集上沒有明確啊我們總監說那個肯定有保護層要求,上邊有9到10CM的保溫層,要不得,要我叫施工單位返工。可是我才疏學淺,拿不出有力證明啊。。。各位大大,指點指點好嗎?
我現在做一個工程,設計說明上有這一條"沿屋面暗敷設12號圓鋼避雷帶,最高處設置Σ2避雷針一根,H=6m,屋面鋼筋網利用避雷網絡的圓鋼均需電焊成網",兄弟沒見過暗設的避雷網,哪位高人指點一下.
“L”形建筑主樓屋面為78米 ,裙房為17米 ,原設計裙房屋面 明敷25×4扁鋼做網格 。現在情況如下 ,裙房屋面 滿都是鋼結構架子,比女兒墻高,女人墻上方為鋁扣板請教:1、女兒墻避雷網還有必要做嗎?2、明敷網格可否不用敷設。用幾根鋼結構柱子分別與距離其最近的原避雷網格 預留的扁鋼焊接起來。謝謝
有一個洗浴中心,僅僅一層的建筑,長36米寬16米.最高處是天窗5.7米.經過計算此浴室所在地的年預計雷擊次數僅僅為0.01,這樣這個建筑就不屬于規范里所規定的那三類防雷建筑物了,那這個浴室應該算第幾類防雷建筑物?屋頂是不是沒有必要設置避雷網了?
請問規范中一類防雷建筑物,避雷網網格尺寸<5X5或6X4;二類防雷建筑物,避雷網網格為<10X10或12X8;三類防雷建筑物,避雷網網格為<20X20或24X16;避雷網網格的尺寸是怎樣確定出來的?
廠房是輕鋼彩板的屋面,廠房內又為易燃氣體,所以要敷設避雷網。對于固定避雷帶的做法,又不能埋設卡子,應該怎樣做比較合適,請大家賜教!
圖中的照片是采用的螺母。我們這里一個區的質檢站要求采用這種方式,另外一個區的質檢站要求必須直接焊接。聽聽大家的意見。另外這個房子是03年年底結束的,圓鋼銹成這個樣子是不是用的不是熱鍍鋅?
在一個硫酸存儲罐外面補防雷網 防雷網由圓鋼做成的垂直接地極 和圓鋼做成的水平接地極焊接請問這二個工序按怎樣的預算定額計算 謝謝
看看我們的避雷網和避雷針
有一個5.5米高的泵房,是平屋頂的；中沒有必要在屋頂設置避雷網?按照第三類防雷建筑物設計,在它的四周沒有高的建筑物。
一直享用著網上的電氣資料,我也發幾張,以表達對同行的感謝
金屬屋面還用算避雷網安裝子項嗎?現在遇到一個工程,建筑設計為金屬屋面,電氣設計用金屬屋面做為接閃裝置,那么我做預算時還要考慮“避雷網安裝”字項嗎?與甲方結算時,他們會給嗎?
在土建施工屋面層的時候,要把防雷引下線往上引出,以后好做避雷網,那么避雷卡子是不是在土建做女兒墻的時候,利用防雷引下線做連接,在土建女兒鋼筋處用圓鋼或者扁鋼與防雷引下線連接,然后每隔多少米豎出一跟圓鋼或者扁鋼?是這樣做嗎?或者哪位前輩說下相關避雷做法的圖集,我自己查下!謝謝了!
避雷帶是指沿屋脊、山墻、通風管道以及平屋頂的邊沿等最可能受雷擊的地方敷設的導線。當屋頂面積很大時,就不能只做周邊一圈,中間還要把它互相連接成網格狀,就叫避雷網。 避雷帶是以前的叫法,在最新版本的GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》中,已經放棄了這種稱呼,而稱之為接閃帶。如果接閃帶是懸空架設的,則稱之為接閃線;如果接閃帶以網狀敷設,則稱其為接閃網。總之,萬變不離其宗,都是接閃器的一種類型,其對建筑物的保護范圍的計算,都要根據滾球法的原理進行。
請問所有的柱子都要求在地面與接地網焊接、在房頂與避雷網焊接嗎?如果在房頂避雷帶與其下沒外露金屬的柱子沒有達到規定的距離要求時,是否要連接?
見到一張圖紙采用人工接地網,建筑的兩側分別有5根接地體,兩側接地體在地下無連接,但通過樓頂的避雷網連在了一起,請問這樣是否違規?
我現在做一個工程,設計說明上有這一條"沿屋面暗敷設12號圓鋼避雷帶,最高處設置Σ2避雷針一根,H=6m,屋面鋼筋網利用避雷網絡的圓鋼均需電焊成網",兄弟沒見過暗設的避雷網,哪位高人指點一下.