防雷分哪幾個等級,不同的建筑物的防雷等級與設計要求有哪些呢,下面我們一起看下。
近看GB 50343-2004 《建筑物電子信息系統防雷技術規范》第78頁說一級B級宜用標稱大于80KA,二級三級分別用標稱40KA,20KA。這樣是很好的防雷方法,但不是最科學和最合理的方法,從現在國內外防雷產品的參數及從開發商成本考慮,這樣的選擇是不合理的。因為國內外的防雷產品現在從第一級B級就可以把殘壓Up降到4KV以下,而這規范上所說的二級用40KA標稱這么大的原因就是根據Up最高達到4KV推出,也就是說一級已經把Up控制到4KV以下了,可是這個的作用還是為了把UP控制在4KV以下,重復多余起不到任何作用。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
急。。。。。。。急。。。。我做醫院防雷接地,就是在屋頂層敷設10*10避雷網格,引下線和接地極都做了??墒抢蠋熣f我的防雷電波侵入沒有。請問應該怎么做。。希望大家給我指點。。。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
我今天上午打了 電話去省人事廳 電話是0731-82219154說建設部的核對成績還沒下發不過這位接電話的叔叔還,蠻客氣的幫我查了 在省內閱卷的成績,不知二級是在省內人工閱卷還是要拿到北京去人工閱卷呀!知道的同志 給個說法謝謝?。?!怎么今天這個電話打不進了 莫非是把線撥掉了?[ 本帖最后由 lichuqin 于 2011-1-13 14:32 編輯 ]
今日同一個二級建造師去別墅跟工程!到底他是那個專業的二級師就不知道了!我帶人做防雷接地電阻的檢測,檢測完了主體接地電阻后,并記錄清楚按要求填寫表格,本來是想離開的!點知他就強調要檢測人員檢測屋頂未完成的每段均壓環的接地電阻,檢測工肯定是不愿意了,說根本是不關他的工程不關他的任務,他只負責主體接地的測量工作的, 為此,這個二建師就嚎叫要檢測完屋頂未完成的幾段均壓環,否則就給錢!他一直堅持說檢測完成屋頂電阻是否合格后才算是完成防類檢測!唉!他連防雷的三大主要要求都不懂!我說到口水都干了(主體接地電阻是否合格!屋頂均壓環布置是否合格!材料是否合格!),他就是一意孤行的堅持說他的意思!根本是不聽我說的規范要求!就好象他就是規范!一定要聽他的話按他的要求去做才是正確的!問題是他連防類的三級別都搞不清,更搞不清1歐,4歐,10歐的三個規范,就一定要別人按他的意見去做!強調別人聽他的話!不聽的話就兇人! 這就是一個二級建造師的素質了!
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答?。?/p>
各位兄弟姐妹 ,二級建造師什么時候報名啊,本科畢業證需要兩年工作經驗吧,那我用高中畢業證考的話是不是要開個五年證明? 大專是不是什么專業都可以?
請大神幫幫我
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
二級生物處理的優缺點,歡迎大家發言!
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
這段時間有空就刷省人事網、職稱網,然并卵。昨天找到市人社局職稱科的電話打過去,還真有驚喜!報考單位介紹信、準考證、身份證、還有準考證上同版兩寸照片2張,索性把成績單也打出來了。末了公務猿會給一張A4的“考試合格人員登記表”讓你把它放進個人檔案里。建議大家直接打電話!
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
知識點:接閃器