1雷電防護設置的研究 從雷電防護角度看小區的智能化系統,我們把其可以分為火災自動報警系統、安全防范子系統、通訊網絡系統、管理與監控系統、家庭智能化系統,其中的監控系統可以獨立出來做防護,因為監控系統與各個系統總有或多或少的聯系。本文主要針對安全防范系統的防雷與接地要求進行了探討,為安全防范系統的正常運行提供可靠的雷電防護方法。 1.1閉路電視監控系統 閉路電視監控系統CCTV(Closed Cir-cuit Television)一般由以下三部分組成。 前端部分:主要由黑白(彩色)攝像機、鏡頭、云臺、防護罩、支架等組成。傳輸部分:使用同軸電纜、電線、多芯線采取架空、地埋或沿墻敷設等方式傳輸視頻、音頻或控制信號等。終端部分:主要由畫面分割器、監視器、控制設備等組成。該系統由分布在小區各處的監控攝象
一個住宅小區,某一棟樓有三個單元,電纜入戶在一單元,其他二三單元的電源線是從一單元分出去的,在一單元的配電箱內裝一級SPD,請問二三單元的配電箱還有裝SPD嗎?如果要裝,是裝幾級的?有沒有規范對這一塊的要求???求大神幫幫解答!!!!!!!!!!!
一個住宅小區,某一棟樓有三個單元,電纜入戶在一單元,其他二三單元的電源線是從一單元分出去的,在一單元的配電箱內裝一級SPD,請問二三單元的配電箱還有裝SPD嗎?如果要裝,是裝幾級的?有沒有規范對這一塊的要求???求大神幫幫解答!!!!!!!!!!!
智能住宅小區弱電機房的防雷措施 2005-9-30 胡新平 摘要:越來越多的智能住宅小區的出現,弱電系統的安全運行成為管理部門比較關注的問題。本文介紹了雷電對弱電設備的危害及弱電機房應采取的有效的防雷措施。關鍵詞:霄擊;危害;防霄;浪涌保護;等電位;接地 隨著我國國民經濟的快速發展,城市中涌現出大量的智能住宅小區。所謂智能住宅小區是指將信息通信、計算機和自動控制等技術運用于住宅小區,通過有效的信息傳輸網絡、各系統的優化配置和綜合應用,向住戶提供先進的安全防范、信息服務、物業管理等方面的功能,以期為居住者創造安全、舒適、便捷、高效的生活空間。因此智能小區的核心一一弱電系統的安全運行也就成為管理部門比較關注的問題。近年來每年因弱電設備受損而造成的經濟損失逐年上升, 因此,對智能住宅小區弱電機房作好全面而完善的防雷措施是十分必要的。一、 雷擊對弱電設備的危害雷擊是一種自然現象, 它能夠釋放出巨大的能量,具有極強的破壞力, 雷電會導致多種不同形式的危害,造成建筑物等損壞以及人員的傷亡。
本工程為河北某住宅小區防雷系統施工。
圖紙簡介: 建筑小區住宅樓屋頂防雷,基礎接地,詳細做法,值得參考。圖紙內容有防雷說明,和總等電位聯結設計說明等,可供參考。 投稿網友: hujiwen5385 上傳時間: 2013-08-23
明敷防雷引下線地上 1.7m 至地下 0.3m 的一段加保護措施的目的有兩個:(1)在易受機械損壞的地方,加保護管后可防止防雷引下線受機械外力而損壞;(2)在人們能接近的地方.加絕緣保護(套硬塑料管或包纏絕緣材料),一旦雷擊時,可減小接觸電壓。為什么我見到的都和規范上的不一樣:(誰能上傳一個和規范一樣的實際工程圖片)[ 本帖最后由 will2080 于 2011-8-9 21:40 編輯 ]
放熱焊接在華中某小區幼兒園的防雷接地應用 摘要:據不完全統計,每年雷擊事故的頻發,造成人身財產社會損失高達上億元,且 90% 的雷擊傷亡事件都發生在農村。在一些鐵路,電信,核電行業,防雷接地工作是基礎,在修建初期都一定會涉及到給電氣系統進行防雷接地的措施。本文結合某小區一配套的幼兒園詳細闡
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
我一個朋友的朋友接的珠海一個小區的業務,自己做的設計,施工也是一手搞的,可做出來效果就感覺很爛,所以拿出來大家評評,多提點寶貴的整改方案啊!!!!
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
在小區燃氣設計中,調壓站出口壓力為8000pa,請問總的允許最大壓降應為多少?能按其百分之50算么,著急,學生做設計,下午就要講了
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
知識點:接閃器
知識點:接閃器
知識點:接閃器
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
請大神幫幫我