請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎?請各位不吝賜教。
圖紙要求是上下兩層主筋,沒有標明時幾根,并將主軸線上的承臺梁上下兩層主筋通長連接,綁扎成網。請問上下兩層主筋每一層到底焊接幾根?定額里面默認的是幾根?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
衛生間等電位焊接也是套用,利用基礎鋼筋焊接地焊接這個定額嗎?還有就是利用基礎鋼筋焊接地焊接主要算的是哪個地方的工作量?
請教各位電氣行業的前輩,在下關于基礎防雷接地網的焊接施工方面有幾個問題:1.基礎接地網上承臺梁和次梁搭接(如圖1中紅圈所示)處,此處為非引下線部位,是否需要焊接?我認為是要焊接的,這樣才能形成"網"2.梁鋼筋搭接處有焊接,也有鋼絲綁扎的,在基礎接地網施工中,對于綁扎主筋搭接處是否也需要焊接?(柱鐵筋一般有閃光對焊和螺紋連接,可視為等效)我認為也是要焊接的,因為綁扎搭接,接觸面有限。3.當高度需要焊接均壓環時,民規上是三層設置一個(民規11.3.3條第2小條,應利用鋼住或鋼筋混凝土柱子內鋼筋作為防雷裝置引下線。結構圈梁中的鋼筋應第三層連成閉合回路,并應同防雷裝置引下線連接)。說明中,結構圈梁
可以利用基礎面層角筋焊接做接地網嗎?符合規范嗎?施工方反應地梁采用磚胎膜,鋼筋就位后底部筋無法進行焊接,建議焊接面層兩根角筋。這樣的做法可以嗎?我查了半天查不到
基礎接地網焊接,鋼筋連接的地方要跨接,梁交叉位置要焊接,均焊接兩跟主筋,請問此跨接按處計算還是延長米呢?小地在次多謝了好象各地都不一樣
小弟剛剛接觸 如問題幼稚 還望各位大師多多見諒 能給與詳細解答1.看到《接地及等電位連接圖》上寫有“接地極利用基礎及梁內主筋水平焊接。。。” 我去工地看了 發現主梁都是坐到坑里的 沒有露出來的主筋啊 怎么連接 是不是應該是土建根本未考慮接地問題2.此情況下,是否只能在廠房內部再打一圈人工接地網,“基礎及梁內主筋”還是否需要連接
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
路燈基礎單獨的接地怎么做?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地?謝謝大家
施工現場的照明保護管采用鍍鋅焊接鋼管,采用套絲連接,在連接處還用做黃綠跨接接地線嗎?在GB50303上說的是鍍鋅導管要做跨接接地線.在GB50257上說是鍍鋅焊接鋼管套絲連接絲扣大于5扣,涂導電糕就不用做接地跨接線了,究竟是作跨接線呢還是不做呢,請大家指教.謝了!!!
今天驗收監理提出防雷接地要雙面焊接,我們現場做的是單面焊接,有些地方做不成雙面焊。監理提出沒有相關規范可以單面焊,請教各位一下,防雷接地能單面焊嗎?有相關規范嗎?麻煩指出是哪本規范或哪個圖集的哪一條? 本人新手,借同事的賬號發的帖子,在線等答案~~~~~~
如題,我們工地上的施工單位不是每個點都焊的,而是每個柱子對角邊各一處兩個縱橫向的鋼筋焊接在一起,我覺得有偷工減料的嫌疑,誰有關于這個的 規范?感激不盡。
圖紙中要求基礎接地利用基礎鋼筋,基礎鋼筋采用直螺紋連接,土建監理說鋼筋為一級鋼,故采用直螺紋連接,如果焊接會影響。如果不焊接是否會影響接地的性能呢?采用焊接的話,會采用用鋼筋跨過直螺紋接頭進行焊接。我查不到關于直螺紋接頭可以不用焊接的資料。另如果焊接的話,用鋼筋跨接的材料用量又因定額中沒有包含而損失(可能沒人敢簽證,他們不知能簽不能簽)。
根據這張設計圖紙的想法是不是以下這種做法:將環形的基礎梁,取梁中兩平行的主筋用圓鋼焊接起來形成通路,好比形成一個“工”字,“工“字兩橫就是梁筋,一豎就是焊接進去的圓鋼。是否可以這樣理解,至于間距就看圖紙之間的這根符號來確定。
我們這是筏板基礎。墊層已經完成,現在在綁扎筏板底筋。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接?是沿建筑整個焊接成一個環網,再利用柱子引下一根導體到室外??還是怎么個施工法??求個大神賜教。
在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!