根據建筑電氣防雷設計規范:12.9.4 接地體埋設深度不宜小于0.6m,接地體應遠離由于高溫影響(如煙道等)使土壤電阻率升高的地方。12.9.8 當基礎采用以硅酸鹽為基料的水泥(如礦渣水泥、波特蘭水泥)和周圍土壤的含水量不低于4%以及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,鋼筋混凝土基礎內的鋼筋宜作為接地裝置,但應符合下列要求:12.9.8.1 每根引下線處的沖擊接地電阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷設在鋼筋混凝土中的單根鋼筋或圓鋼,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內用于箍筋連接的鋼筋,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積。 12.9.8.3 利用基礎內鋼筋網作為接地體時,每根引下線在距地面0.5m以下的鋼筋表面積總和,對第一級防雷建筑物不應少于4.24Kc(m2),對第二、三級防雷建筑物不應少于1.89Kc(m2),Kc值按圖12.3.6確定。本人不是電氣專業,但是接出防雷施工的問題,引出來與大家探討一下,目前本工程的接地體是利用建筑基礎鋼筋網作共同接地體.利用基礎梁下層4根
基礎梁無鋼筋設置,采用50*5扁鐵做均壓環,均壓環埋置深度該為多少??基礎為全砂巖,為三級防雷2層廠房。要做人工接地體嗎???光引出增加接地級行嗎??還需要用降阻劑嗎??
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
現在做一個獨立基礎,本來沒做基礎梁,就做了墻下條基,后來老總說要加基礎連系梁,想請教大家: 1、連系梁的梁頂標高定在哪里,和獨基齊平嗎? 2、可是我獨基高度都很小,只有400、500的樣子,可是獨基間跨度很大,梁高至少在600、700,那可以做梁底與基底平嗎? 3、如果不做連系梁,在靠近地面的位置做地框梁行不行,地框梁能否調節基礎的不均勻沉降? 4、什么情況下做連系梁,什么情況下做地框梁? 好困惑啊,希望大家幫我解疑。[ 本帖最后由 szcj123 于 2011-11-18 17:57 編輯 ]
小弟初來乍到,問幾個關于基礎梁建模的問題,望大俠指點1 基礎梁建模是按照框架梁來建模的,那么就是需要有支座,這個支座我們就是把一層的柱子假象延伸嗎?如果是這樣層高設為多少比 較合理呢?2 是不是不用考慮地震力和風荷載呢?如果不用考慮的話在設計參數里是不是將風荷載設為0,地震力影響系數最大值也設為0呢?
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
求教各路大神,在PKPM里面要不要設置并且怎么設置基礎梁啊?我指的是已有獨立基礎,頂面標高齊一層樓面標高用來承擔一樓墻以及拉結柱子的梁。因為設置了那么PKPM里面默認的一層(即基礎頂到基礎梁)層高很小,會形成短柱而且對周期位移什么的會有影響,而且和現實情況也不符(沒有土包裹了),如果不設置又感覺好像和現實也會不符,畢竟嵌固端應該是從基礎頂算起的吧(無地下室)。
電梯井承臺梁次梁在主梁對邊錨固,規范規定在主梁外側主筋內側下彎15d,現在由于施工難度問題,鋼筋工把彎鉤伸至了主梁外側鋼筋外側下彎,甲方現在要求返工,返工的話工程量太大了,而且施工極不好施工,請問這樣對結構安全有影響嗎?現在是基礎梁溝比設計要求要大接近10公分,可以解決保護層的問題,只是梁寬就變大了一些,請問這樣對結構受力有影響嗎
本人最近接觸一個小學項目,午托樓,7層,獨立基礎,本地6度區,柱子混凝土標高C30,基礎梁C30,基礎梁以上梁板為C25。本人有些迷惑,為何基礎梁要單獨用C30,如果是我,我一般梁板柱都用C25試算,退一步也是柱子用C30。本人推測:(一)考慮減少保護層厚度,因為標號不大于C25的話,保護層厚度需要加5mm,但是梁的計算配筋較少,即使梁寬200,也滿足減去保護層厚度后的鋼筋綁扎要求啊;(二)特殊地基要求,比如說膨脹土等;但是膨脹土只是對基礎埋深有要求;望各位大師討論,不甚感激。
路燈基礎單獨的接地怎么做?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地?謝謝大家
問題補充:圖紙上基礎梁頂標高為-0.03,室外地坪是-0.3,基礎梁高600(500),獨立基礎底標高-1.5,那么我的獨立基礎挖土深度是1.2嗎?基礎梁的標高是-0.63+0.27=-0.36?是這樣計算嗎?因為基礎梁的有一部分是在地面上的?還有一個問題就是基礎回填的時候應該怎么計算?對這個部分不是很了解,希望大神詳細指教!!
問題補充:求助各位大哥大姐們這個基礎梁的標注什么意思,基礎梁集中標注中加腋部分的Y3000*450*250什么意思!!還有這個加腋部分的鋼筋YC16300在哪里輸入!
這個圖紙中為什么沒有拉梁層的施工圖? 在基礎設計說明中只說了隔墻基礎,請問什么情況下才布置拉梁層?
1 現有觀點在基礎梁的現有計算方法中,較有代表性的是以下兩種:
小弟剛剛畢業,對地基梁,基礎梁,地梁,基礎圈梁的概念非常模糊,問過單位里的同事,他們也各有各的解釋,所以這些疑問一直困饒我。不知這里各位前輩能否從,概念、受力特征、構造特征等方面詳細區別他們,小弟這里謝謝各位前輩了。
請問大家,當基礎埋深不同時,基礎與基礎之間的基礎梁能傾斜布置嗎?如果不能,怎么處理?我現在做一個做在山坡上的建筑,坡度較大,基礎埋深不可能一致,只有采用不同埋深的基礎(暫定墩基礎),那么墩帽與墩帽之間的基礎梁怎么布置?
各位做梁筏式基礎時,規范規定梁的高度易取1/6~1/8,不知各位做的時候,超不超這個極限呢?如果超這個極限,用PKPM基礎軟件計算時,還準確嗎?個人認為:只要滿足撓度、裂紋、配筋就可以了,不必按這個高度。可我們總工說,如果超這個極限,計算模型就不對了!
本人設計新手,想問問大家基礎梁與拉梁的區別,看了許多貼子都是說計算方法,我想問問概念上的區別,最好有個圖示,知道的請回答下,謝謝
我現在做的一個工程是管樁基礎基礎梁架在管樁上 基礎梁的梁端和跨中下都有管樁請問這個梁的受力情況是怎么樣的按照正梁算還是反梁算?謝謝各位
我正在施工的地下停車庫基礎地梁,有J1,J2,J3,J4,J5等不同的幾種斷面,在設計中J1,J2,交叉于J3,J4,J5,但混凝土強度不相同,請問是不是應該選擇相同強度的混凝土?