在以基礎鋼筋做為接地極時,按定額計算規則計算建筑基礎面積,套項2-757,其中一個四單元的樓為一萬多元錢,可實際施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了幾道,我覺得套項給的太多,可是又不知道怎么算合理,請朋友們指導一下吧.
無鋼筋的條形基礎如何敷設人工接地極?是敷設于基礎內嗎?是不是敷設在基礎內阻值不容易達到一歐姆啊?大家快說說!!:) :) :) :)
利用基礎鋼筋作接地極,今天我去了一個工地,他的筏板基礎全部都做了防水,四周的基礎梁也做了防水,都是SBS防水。這樣會不會對接地產生影響???!!!也就是說,整個的接地極(基礎鋼筋)都被包在防水里面了,這樣會不會對接地電流的疏散有影響???大家說說!!!
請教各位大蝦: 利用底板鋼筋做接地極時,施工的做法是底板鋼筋焊接做法符合施工規范,連接點位應為雙網格狀,上下層網格邊長應不大于10m.二層鋼筋10*10網格都得用圓鋼焊接,在算量中,套定額時,整個底板面積應不應該乘以2,有具體的依據沒有.望大家共同討論下! 先謝謝各位了!
有的住宅樓帶半地下室,基礎地梁下層鋼筋距離地下室地面越70厘米,上層鋼筋就只有35厘米了,對于室外地面肯定滿足大于50厘米的要求,請問這種情況還能否利用基礎鋼筋做接地極?
基礎梁無鋼筋設置,采用50*5扁鐵做均壓環,均壓環埋置深度該為多少??基礎為全砂巖,為三級防雷2層廠房。要做人工接地體嗎???光引出增加接地級行嗎??還需要用降阻劑嗎??
某建筑接地采用基礎鋼筋,套用均壓環子目(利用圈梁鋼筋),是不是已經考慮了鋼筋和鋼筋之間的跨接所用人工材料?還要不要執行接地跨接子目?(圖片來自 markweng2008)
利用基礎鋼筋做接地體時,需要做接地電阻測試,接地電阻測試時間一般是什么時候?基礎鋼筋綁扎,電工焊完后?還是基礎混凝土澆筑完成后?還是基礎回填土結束后?施工驗收資料檢驗批表格中關于接地體安裝有要求,必須接地電阻測試完成后才能澆筑混凝土,但是只是裸露的鋼筋做接地電阻測試有沒有意義?能不能達到要求?請高人指點!!
圖上的要求是每個路燈下面都做一組接地極,50*50*5*2500的鍍鋅扁鋼,Φ10的鍍鋅圓鋼。是不是每組應該有3根接地極,那個圓鋼的工程量怎么算啊?是不是每根地極中間是5m,然后從路燈到地極間的距離在5m之間,那鍍鋅圓鋼的工程量應該是20m,是這樣計算吧?
一般筏板基礎,都是利用軸線上兩根主筋焊接回路做接地體,有的圖紙上指出是上、下排主筋各一根,有的圖紙則壓根沒有說明,我查閱相關圖集,也沒有明確說明,請各位大俠給予指教,怎么選擇鋼筋才是比較規范做法,兩根上筋可以不可以?如果不可以,理由是什么:)
我做了一個十二層板式住宅樓,今天去工地看到地下室做防水,現在結構上要求防水是兩面都做。也就是地下室側及外側都會有防水。這樣就產生個問題,利用地梁做的接地極怎樣根大地連接啊,整個地面以下的墻都被防水層包住了,整個一個絕緣體外殼。
接地極的安裝要求及技巧一、接地裝置宜采用鋼材,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,但應不小于下表規格。二、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆。三、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,水平接地體的間距應根據設計規定,不宜小于5米。四、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m。五、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,穿鋼管或其他堅固的保護套。六、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接。七、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分。八、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;(三) 支持件間的
請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎?請各位不吝賜教。
根據建筑電氣防雷設計規范:12.9.4 接地體埋設深度不宜小于0.6m,接地體應遠離由于高溫影響(如煙道等)使土壤電阻率升高的地方。12.9.8 當基礎采用以硅酸鹽為基料的水泥(如礦渣水泥、波特蘭水泥)和周圍土壤的含水量不低于4%以及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,鋼筋混凝土基礎內的鋼筋宜作為接地裝置,但應符合下列要求:12.9.8.1 每根引下線處的沖擊接地電阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷設在鋼筋混凝土中的單根鋼筋或圓鋼,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內用于箍筋連接的鋼筋,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積。 12.9.8.3 利用基礎內鋼筋網作為接地體時,每根引下線在距地面0.5m以下的鋼筋表面積總和,對第一級防雷建筑物不應少于4.24Kc(m2),對第二、三級防雷建筑物不應少于1.89Kc(m2),Kc值按圖12.3.6確定。本人不是電氣專業,但是接出防雷施工的問題,引出來與大家探討一下,目前本工程的接地體是利用建筑基礎鋼筋網作共同接地體.利用基礎梁下層4根
請高手解答一下,最近學習防雷設計,看了幾個三類防雷設計圖,防雷的做法不一樣。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,下面焊接基礎鋼筋網做接地級。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極。這兩種有什么區別?
道路照明燈具利用金屬燈桿的基礎鋼筋作接地體(或者每個燈桿處單獨做接地極),還需不需要再沿路燈電纜保護管通長敷設一根-40×4的鍍鋅扁鋼作水平接地極?有沒有這個必要?
我們這是筏板基礎。墊層已經完成,現在在綁扎筏板底筋。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接?是沿建筑整個焊接成一個環網,再利用柱子引下一根導體到室外??還是怎么個施工法??求個大神賜教。
大橋有10km多,橋上每1.2km設置1臺地埋變(有專用平臺),橋構造物上的配電系統如何接地,能否利用橋梁基礎內鋼筋作為接地極?橋上照明及監控設施采用TN-S系統。誰接觸過類似項目,請賜教。
小弟剛剛接觸 如問題幼稚 還望各位大師多多見諒 能給與詳細解答1.看到《接地及等電位連接圖》上寫有“接地極利用基礎及梁內主筋水平焊接。。。” 我去工地看了 發現主梁都是坐到坑里的 沒有露出來的主筋啊 怎么連接 是不是應該是土建根本未考慮接地問題2.此情況下,是否只能在廠房內部再打一圈人工接地網,“基礎及梁內主筋”還是否需要連接