為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦
請教:變壓器高、低壓線圈間所加接地屏,對阻抗應該沒有影響吧?! 現有一臺100kVA,10/0.4kV,Dyn11配電變壓器,高低壓線圈間加有接地屏,設計阻抗4%,試驗時施加一半左右電流測阻抗6.7%;施加全電流測阻抗反而變小,為5.7%,其它空載、負載試驗數據與設計值相符,感應、工頻試驗也正常,是接地屏引起阻抗變大的嗎?阻抗隨電流變大反而變小又是什么原因呢?
低阻抗接地網的設計與施工 文中介紹了接地系統的作用,分析了獨立接地系統和共用接地系統的性能和特點,闡述了接地電阻的構成及施工和降阻方法。簡介了接地裝置的施工接地電阻測量方法及測量注意事項。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 編輯 ]
在IT系統中相導體通過阻抗接地,而在我的理解中相導體如接地那是發生了接地故障的異常情況,但這里顯然不是這種情況?為什么會出現這種情況?提前感謝回復
1測量要求 醫用電氣設備的接地要求直接或間接地涉及患者的安全,因此,很多國家標準和行業標準對醫用電氣設備的接地都有著嚴格的要求,GB9706.118f)就對保護接地阻抗就有著具體要求,比如對不用電源軟電線的醫用電氣設備和帶有電源輸入插口的醫用電氣設備以及帶有不可拆卸電源軟電線的醫用電氣設備都有著不同的要求。 2檢測設備 醫用保護接地電阻測試儀。 3檢測步驟 (1)按保護接地阻抗測試儀器的使用說明書要求,調整儀器處于保護接地阻抗待測狀態。(2)將儀器測量線牢固接入儀器的測量端口。(3)將儀器的測試夾或測試頭
給了配66/11KV電網接地布置圖,包括埋件規格型號長度,計算參數,3層土壤電阻率,層高,短路電流2700A,假設計算短路電流通過時間1秒,50KG的人。如何求該接地網的阻抗?我只知道求電阻[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-4 04:42 編輯 ]
IT接地接地系統中性點接1000歐姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,當發生單相接地時,流過故障點的電流增加,使故障點的電壓升高可能大于安全電壓,人員遭受電擊的可能性增加。是這樣嗎?
我在做一個220kV變電站的接地網,土壤電阻率挺高的,我大致計算了一下單相接地短路電流,總的短路接地電流為13kA(穩態值),主變中性點入地電流為10.68kA(起始周期有效值),請問我這個計算結果偏差大不?一般的220kV變電站高壓側中性點入地電流大概為多少呢?(穩態值)希望搞這行的朋友能幫助一下我。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
容量不一樣,一個是300,一個500,它們的零序阻抗能量同樣為100Ω/ph嗎?接地變壓器規格 500KVA 300KVA應用區域Application 戶外 戶外應用標準standard application IEC/VDE IEC/VDE額定一次電壓rated primary voltage 33KV 33KV額定地次電壓rated secondary voltage 0.415KV 0.415KV額定頻率rated frequency 50Hz 50HZ一次聯結primary connection Zig-Zag Zig-Zag二次聯結secondary connection Star啟動? Star啟動?聯結方式Vector group Znyn1 Znyn1額定功率Rated power 500KVA 300KVA高壓分級(分-合)Taps(off-load)high voltage side ±2 x 2.5 ±2 x 2.5
容量不一樣,一個是300,一個500,它們的零序阻抗能量同樣為100Ω/ph嗎? 接地變壓器 規格 500KVA 300KVA 應用區域 戶外 戶外 應用標準 IEC/VDE IEC/VDE 額定一次電壓 33KV 33KV 額定地次電壓 0.415KV 0.415KV 額定頻率 50Hz 50HZ 聯結方式 Znyn1 Znyn1 額定功率 500KVA 300KVA 冷卻方式 ONAN ONAN 零序阻抗 100Ω/ph 100Ω/ph 10秒額定電流 1100A 525A
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。
變壓器阻抗電壓相對于標準值變大或變小對變壓器價格和外型的影響;變壓器的阻抗電壓值體現了什么主要材料的質量?變壓器所供實際負荷比實際容量小或大,則阻抗電壓有何變化規律?當初沒學好呀……
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的