防雷與接地裝置
重復接地就是在中性點直接接地的系統中,在零干線的一處或多處用金屬導線連接接地裝置。
最近,本人設計一個機房,苦于沒有接地示意圖,現在上傳一個設備接地大樣示意圖,共享一下。
UPS含隔離變壓器
1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:04 編輯 在瀏覽帖子的時候,多次看到關于深基坑內支撐和換撐的問題。故,手繪示意圖以資大家參考。手繪圖紙,不成比例。
保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 <
有沒有安裝在樹上的射樹燈安裝示意圖 就像圖四一樣 這張太模糊了放大看不清 謝謝了
我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,利用什么作為接地裝置?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的?
《防雷與接地裝置》圖集
一個宿舍樓,要求接地電阻小于1歐姆,樓體鋼筋做自然接地,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,要求采用40×4的扁鋼,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆。這樣做合乎規范嗎?謝謝!
電氣接地裝置與測量正文
發現關于接地的問題,也是大家討論得比較火熱的問題,小女子不才,畫了一個關于工作接地,重復接地及保護接零的示意圖,如下圖,不對之外,盼望各位提出來!:)[ 本帖最后由 flyingz_hy 于 2010-1-31 12:53 編輯 ]
圖紙簡介: 某辦公樓消防疏散示意圖,一共5張圖紙。簡單明了的消防疏散示意。 投稿網友: xinhan1986 上傳時間: 2013-10-18 <
b,L1,La,L,L2,B1,B2,D,N,K數據填入圖十三尺寸表。巴歇爾槽的水位流量關系如“巴歇爾槽參數”表所示。巴歇爾槽構造尺寸 單位:米巴歇爾槽參數
板式換熱器的結構示意圖
構造大類 組成地殼的巖層所具有的一定特征或形態的組構稱為 “地質構造” ,其基本類型有四類: 水平構造、傾斜構造、褶皺構造和斷裂構造。 (1)水平構造:巖層產狀近于水平,出現在構造運動影響較輕微的地區或大范圍內均勻抬升或下降的地區,巖層未發生明顯變形。<
誰有14D504《接地裝置安裝》?能否非給傳一份電子版?非常感謝
根據電工之家工作經驗及認識,談幾點看法供同行參考。 1.垂直接地體宜采用角鋼、鋼管或圓鋼,不宜采用螺紋鋼材。因為螺紋鋼與圓鋼的化學成人有所不同,安裝接地裝置時相互焊接質量很難保證;另一方面,接地電阻值與土壤電阻率成正比,還與接地裝置(主要是接地體)的形狀、規格、尺寸、埋深以及流過接地裝置的電流種類、天氣的季節變化等因素有關。因螺紋鋼材其表現形狀凹凸不平,在同條件下安裝其接地體流散電阻比圓鋼大(接地體與土壤接觸面存在空隙)。 2.施工現場電氣設備的接地裝置的人工接地體一般要求垂直安裝(若水平安裝其費用比較大),其頂面埋設深度應符合設計要求,當設計無要求時,不宜小于0.6m,并應在凍土層以下,若接地裝置設于公共場所或人行道道處時,其埋置深度應大于1m并在頂面有阻障措施。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部分應作防腐處理。 3.電氣設備的接地可以利用自然接地體,但不應利用自來水管道(存在著管道變動,焊接困難、塑料管件接頭電氣不連續等原因),禁止利用可燃或有爆炸物質的管道(如煤氣,