亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 電解離子防雷接地系統優點

    離子接地系統適用于各類有較高接地要求、接地工程難度較大的場所,與傳統的防雷接地方式比較,能使雷電沖擊電流及故障電流更快地擴散于土壤中,因此,在惡劣的土壤條件下,防雷接地效果尤為顯著。離子接地系統所應用的保濕配方、離子緩解、潛深接地、長效降阻四項前沿科技最大程度解決了降阻性、耐腐蝕性和使用壽命等問題。使得該產品在各項接地性能和適應性方面具有明顯優勢,應用領域十分廣闊。離子接地系統由先進的可逆性緩釋化合物組成,電極外表是紫銅合金,以確保最好導電性及較長使用壽命,并配以內外兩大種類填充劑。經試驗證明,土壤電阻率過高的直接原因是因為缺乏離子輔助導電作用。接地導體外部的填充劑是以具有強吸水力,強吸附力和陽離子交換性能高的材料為主體,配以長效、降阻、防腐功能強、膨脹系數高不受溫度變化影響、耐高壓沖擊的多種化學材料為輔料。主要用于解

  • 電解離子防雷接地系統工作原理

    第一部分:接地體本身的電阻,通常接地電極都是金屬做成,這部分電阻只占接地電阻的1%-2%,可以忽略。第二部分:接地電極與土壤接觸部分的接觸電阻,在一般土壤中這部分占接地電阻的20%-60%。第三部分:電流流經接地極流入土壤后散流時的電阻,這部分散流電阻由土壤電阻率決定。研究表明:接地電阻的大小決定于電極周邊的土壤類型。接地電阻可以用接地體周圍等厚度圓柱形土壤殼層來表示,如果土壤電阻式均勻的,則絕大部分電阻分布在直

  • IEA電解離子接地系統某110KV變電站防雷接地的應用

    前言摘要:近年來國家下達了不少110KV的輸變電工程項目的投資計劃,這些項目很多都采用了標準設計管理的模式,為設計工作的標準高效創造了條件,但同時也會存在一些問題,其中變電站的地址因用地條件限制而存在特殊的地質條件,如巖石地基、卵石地基等。2015年3月,武漢岱嘉電氣技術有限公司承接了西南某110kv變電站的項目,采用了IEA電解離子接地系統以及火泥熔接技術,事實證明,IEA電解離子接地系統的降阻效果要遠遠好于一般的電解離子接地系統。關鍵詞:IEA電解離子接地系統,火泥熔接(放熱焊接,放熱熔接),防雷接地,放熱焊接一、項目介紹西南某110kv變電站地處山腰邊,三面為坡度,一面靠山,供接地的區域受限,駐地網長寬約為100M*60M。站內表層部分為黃土,部分為風化巖,土壤在水平方向出現分層現象,下層為風化巖組成,10口深井鉆探資料表明,表層土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤電阻率較高。考慮到圖紙環境較為惡劣,土壤電阻率較高,同時可供接地的區域受限等因素,不可能采取常規的外沿閉合中間敷設若干均壓得水平地網就能達到要求的接地電阻。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 防雷接地中的離子接地棒

    離子接地棒系統由先進的可逆性緩釋化合物組成。電極外表材質為純紫銅。以確保最高導電性能及較長使用壽命。離子接地棒是嘉合電力的高新科技防雷接地產品,以占地面積小、施工難度低、降阻效果持久穩定等為技術突破點。離子接地棒又稱為是電解離子接地棒。離子接地棒根據材料的不同,可以劃分純銅離子接地棒和鍍銅離子接地棒,這兩種材料在使用功能是一樣的,所不同的只是材料的不同。根據材料的不同,所對應的價格也是不一樣的!常規的離子接地棒的直徑在50mm,54mm,長度在1.5m,3m。當然以上規格是常規型號,如果顧客需要特殊定制,那么對于嘉合電力來說,也是可以的!在常規的使用中,離子接地棒要與降阻劑一起使用,常規的配比是1:1,也就是一個離子接地棒對應的一包降阻劑!降阻劑撒在土壤中,離子接地棒插入土壤中,這樣對于降低突然的電阻會起到更好的效果!

  • DK—AG電解地極降低地網接地電阻的案例

    DK—AG電解地極降低地網接地電阻的案例

    目前國內研發并使用了一種叫做DK-AG的電解地極,該產品降阻效果好,穩定性高,投資較小,且無污染。 1 工程概況及問題提出 某220kV變電所工程全所室外防雷接地設計采用以水平接地體為主,兼有垂直接地體的接地網系統,水平接地體用-50×6的鍍鋅扁鋼焊接而成,埋設深度0.70米,垂直接地體采用∠50×50×5(2500mm長/根)的鍍鋅角鋼,接地電阻設計在任何季節都小于0.5歐(接地電阻值測量檢測安排在土建與變電安裝交接施工時進行)。 根據該變電所所處地區土壤特性,設計使用南京湯山III型干粉降阻劑,水平接地體用量為25kg/m,垂直接地體50kg/根。 接地網的邊緣設計為閉合狀態且外緣各角遇四周圍墻均做成圓弧形,圓弧半徑設計大于均壓間距的一半(工程中設計取值4米),變電所內主變壓器、電熱器、電抗器等各外露電氣設備的金屬底座、支架、外殼、網門及電纜外殼等均用-50×5的鍍鋅扁鋼與鄰近主接地網可靠焊接。 化學干粉降阻劑在土壤中地下水作用下有一定的滲透能力和擴散能力,能顯著降低土壤電阻率,從而降低變電所整體地網的接地電阻;但由于一些化學降阻

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 想了解離子交換的具體原理,高手請指點...

    本人做水處理行業時間不長,剛了解離子交換可以把水中的離子給交換,從而達到除鹽的效果,但這樣,如果量算的不合適,是不是水的酸咸度也會有所改變?請高手指點...

  • 鋅電解液中除氯——離子交換法

    在鋅電解過程中,中性浸出液中氯離子濃度較高時,需要對中性浸出液進行脫氯處理,目前,我

  • linqinggl原創----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。

  • [原創]20031114-接地問題?

    20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16

  • 請叫一下大家關于接地的問題

    大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?

  • 關于特殊電壓及接地討論

    有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?

  • 請問大家!是否應該接地!!

    三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 接地材料的選擇及其應用

    一、引言 接地網是接地系統的基礎,由接地環(網)、接地極(體)和引下線組成。過去常接地環作為接地的主體,很少使用接地體。接地要求不高或地質條件相當優越的情況下,接地環的確有效,在通常情況下,接地環可以起到輔助接地的作用,主導作用是用接地體來完成的。 決定接地電阻大小的因素很多,我們以接地環作接地主體的情形來分析傳統地網接地電阻的計算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤電阻率; d(m)------------鋼材等效直徑; S(m2)---------地網面積; H(m)------------埋設深度; L(m)------------接地極長度 ; A---------------形狀系數。 式(1)表明,傳統的接地方式在土壤電阻率已經確定的情況下,要想達到設計要求的電阻必須有足夠的接地面積,要降低接地電阻只有擴大接地面積,每擴大4倍的接地面積,接地電阻會降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的

  • 請教大家一個接地的問題!

    0.4/0.2kV,做的是隔離變壓器,變壓器接線形式為DYN11,0.4kV有供應其它設備,那這個變壓器0.2kV側的接地是不是要單獨做人工接地呢??還是接到總接地極上?

  • 關于二次接地監察的問題

    關于二次接地監察的問題

    請看附圖,10kV中性點不接地系統1TV、2TV接成V/V,二次測公共點經擊穿保險F接地,據說KV是作“二次接地監察”用的。整個原理都不是很明白,憑感覺:SA1-2接通時應該是監測U630的絕緣情況,因為若W630接地,在SA1-2接通時KV線圈兩端是等電位,KV不應該動作;同理SA3-4接通時應該是監測W630的絕緣情況。不曉得這個理解對不對?還有就是KV應該整定到多少?

點擊加載更多

電解離子接地

電解離子接地專題,為您提供電解離子接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電解離子接地 相關的專業交流討論,更多電解離子接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

方形接地模塊

石墨接地模塊

主站蜘蛛池模板: 精品伊人| sss亚洲国产欧美一区二区| 伊人网站在线观看| 亚洲高清在线观看| 网络色综合久久| 色妞网欧美| 日韩亚洲视频| 色九九视频| 色偷偷人人| 天天干视频网站| 亚洲33p| 亚洲94vvv男人的天堂五月| 天天艹综合| 亚洲美女综合网| 亚洲免费视频网站| 亚洲伊人久久一次| 在线观看国产人视频免费中国| 亚洲一区二区三区四区在线 | 99热这里只有精品免费国产| 亚洲成人三级| 4虎影院永久地址www| 4438xx亚洲最大五色丁香| 96电影院| www.成年人视频| 国产成人教育视频在线观看| 国产成人综合91香蕉| 国产精品天仙tv在线观看 | 黄色天堂网| 岛国大片在线观看免费版| 97色在线视频| 成年人在线视频观看| 春色精品视频在线播放| 国产成人在线视频观看| 国产日本欧美在线观看乱码| 精品伊人久久大线蕉地址| 欧美大片视频| 手机看高清特黄a大片| 一二三四视频免费观看在线看5 | 人人干在线| 亚洲第一成年人网站| 尹人香蕉久久99天天|