砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處;
砌體結構的構造柱,一定要從底層通到上?而不能做成懸挑梁上或樓板上設置構造柱?如下圖示:
請教各大神,墻體中部設置的構造柱處(非縱橫墻交接處的構造柱)是否需要取消支座?我是這樣理解的,按構件劃分來說,按軸線一跨為一個構件考慮的話,我覺得可以取消設置支座,不知各位大神有何高教,望不吝賜教?。?!
由于各種原因(此處不介紹了)砌體結構地下室沒有設置構造柱,現在地下室墻體已經砌筑了一定高度,現在求證,如果地下室不設置構造柱行不行。規范上說是構造柱伸入室外地面下500,關于帶地下室規范上沒有相關的說明。構造柱的主要作用就是地震作用時約束墻體,現在地下室外墻沒有開洞,室內外高差也不大,應該算嵌固條件比較好的。有地震作用時,本人認為即使地下室部分沒有構造柱影響應該也不是很大?,F在不知道有沒有相關的依據,請大家給看看哪里又相關的依據。
圖紙要求門洞旁邊要設置抱框、轉角的地方要設置構造柱,如圖所示,應該設置一個大的構造柱,還是設置一個抱框和一個構造柱,有啥依據? ???
各位專家: 我有個問題請教一下各位,比如磚混結構中構造柱的設置,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,請各位專家給以指導。謝謝!
論文簡介:磚混結構由于材料來源廣泛,施工工藝簡單、施工快,具有良好的耐火性、耐久性和隔聲、隔音等優點在我國仍被廣泛采用,特別是在中小城市的民用及公共建 投稿網友:xiaozhu_pipi123 上傳時間: 2013-08-05
在抗震規范中,7度是沒有2層砌體結構的構造柱布置要求,是否說明不需要設置構造柱?圈梁滿足構造要求即可?本建筑采用預制樓板,由于跨度太大,是否需要在中間加梁,這樣的梁要滿足什么要求?
一、首先要搞清楚的是砌體結構與鋼筋混凝土結構中填充墻的區別,砌體結構參照砌體結構規范中相關要求,構造措施復雜的多。而砌體填充墻的構造要求相對簡單。直接可以參照的圖集有《12G614-1_砌體填充墻結構構造》、《框架輕質填充墻構造圖集(西南05G701-4)第四分冊》、《中南標結構圖集12ZG002、12ZG 003》或其它地區圖集等。國家規范對砌體填充墻構造的原文如下。 1、《砌體結構設計規范》GB 50003-2011規范要求:
墻長大于5米時,墻頂與梁(板)宜有鋼筋拉接(98ZG003中同時說明----當頂部拉結施工有困難時,可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米); 當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱; 墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶. 另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱: 1,墻體轉角; 2,砌體丁字接關處; 3,通窗或者連窗的兩側; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墻四周及部分或全部內墻設置的水平、連續、封閉的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增強砌體房屋整體剛度,承受墻體中由于地基不均勻沉降等因素引起的彎曲應力,在一定程度上防止和減輕墻體裂縫的出現,防止縱墻外閃倒塌。 1.1.2提高建筑物的整體性,圈梁和構造柱連接形成縱向和橫向構造框架,加強縱、橫墻的聯系,限制墻體尤其是外縱墻山墻在平面外的變形,提高砌體結構的抗壓和抗剪強度,抵抗震動荷載和傳遞水平荷載。 1.
如標題。砌體結構個別地方要布連系梁,承擔上面的隔墻荷載,我個人覺得由于連系梁是要受力的,而如果梁的梁端設構造柱的話,梁的荷載是不是會傳到構造柱上面,這樣的話構造柱是不是會變成受力的柱子了。我查了下砌體結構的規范,也沒看到有關于這個問題的說法,所以想問一下各位做過砌體結構的朋友,這樣的問題大家一般是怎么處理的?
砌體結構的構造柱和圈梁的主筋級別,我們這里都做的是一級或者二級,說是三級不允許,我查省標圖集上面構造詳圖上標明的也是一級,有沒有哪位朋友在規范上看見過明文說明是這樣的?
磚混結構地下室外墻為混凝土擋土墻,內墻未粘土磚墻。外墻設置鋼筋混凝土構造柱,施工中能不能先澆筑外墻和構造柱,預留拉結筋后砌內墻。很多工程這么做,設計單位也同意。
圖中砌體結構的構造柱是怎么設置的???紅色的算壁柱還是構造柱呢?他們間有什么區別呢?
砌體結構中構造柱的多少是影響結構安全的重要因素,同時也是和工程造價聯系緊密的要素??拐鹨幏渡弦蟠蠖纯趦蓚群痛蠓块g內外墻交接處要設置構造柱,不過個人對這個大洞口和大房間的理解不一樣??吹接袌D集上指出,大洞口為洞寬>2.1m的洞口。請問各位的看法是怎么樣的呢?正好2.1m的洞口是否要設置呢?歡迎大家各抒己見,都說說各地個人的處理方法。
請教各位前輩,鋼結構廠房如果圍護部分是采用混泥土多孔磚,不知道這種類型的磚墻體構造柱是如何設置的?柱間距是8000,山墻抗風柱間距是6000。
砌體結構中抗震構造柱的作用
砌體結構中抗震構造柱的作用.pdf
砌體結構構造柱用 整體木模板,表面覆蓋模板布拆模后效果圖 獻丑了 呵呵