一般大家家里房子的窗邊都有設置窗邊構造柱,那大家知道窗邊構造柱設置規范有哪些嗎?下面PChouse就帶大家來了解一下吧。1、窗邊構造柱最小截面可采用0.24m×0.18m,縱向鋼筋宜采用4φ12,箍筋間距不宜大于0.25m,且在柱上下端宜適當加密;房屋四角的構造柱可適當加大截面及配筋。2、墻長大于5m或墻長超過層高2倍時,墻頂與梁宜有拉結措施,墻體中部應加設構造柱;墻高超過4m時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。墻高超過6m時,宜沿墻高每2m設置與柱連接的水平系梁,梁的截面高度不小于60m。3、當有洞口的填充墻盡端到門窗洞口邊距離小于0.24m時,宜采用鋼筋混凝土窗邊構造柱。
如題,建筑是外挑的窗做法,結構做的懸挑板150mm厚,在挑板外邊有墻體及窗,轉角布置了構造柱,窗內收120所有窗邊也布置了構造柱,現在監理提出板上構造柱沒法做,他從沒見過這種做法,要我們取消構造柱,我以前做過這種審圖也沒提,請問這種做法算常規嗎,另外板上起構造柱可以做嗎?
設置規范: 1.按照抗震規范要求,構造柱主要設置于抗震墻中。 2.120(或100)厚墻 當墻高小于等于3米時,開洞寬度小于等于2.4m,若不滿足時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁。 3.180(或190)厚墻 當墻高小于等于4m,開洞寬度小于等于3.5m,若不滿足時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁。 4.墻體轉角處無框架柱時、不同厚度墻體交接處,應設置構造柱。 5.當墻長大于5m(或墻長超過層高2倍)時,應該在墻長中部(遇有洞口在洞口邊)設置構造柱。 6.較大洞口兩側、無約束墻端部應設置構造柱 ,構造柱與墻體拉結筋為2Φ6@500,沿墻體全高布置。 設計規范: 構造柱,主要不是承擔豎向荷載的,而是抗擊剪力,抗震等橫向荷載的。 構造柱通常設置在樓梯間的休息平臺處,縱橫墻交接處,墻的轉角處,墻長達到五米的中間部位要設構造柱。為提高砌體結構的承載能力或穩定性而又不增大截面尺寸,墻中的構造柱已不僅僅設置在房屋墻體轉角、邊緣部位,而按需要設置在墻體的中間部位,圈梁應設置成封閉狀。圈梁可以提高建筑物的整體剛度,
構造柱是指為了增強建筑物的整體性和穩定性, 多層磚混結構建筑的墻體中還應設置鋼筋混凝土構造柱,并與各層圈梁相連接,形成能夠抗彎抗剪的空間框架,它是防止房屋倒塌的一種有效措施。構造柱的設置部位在外墻四角、錯層部位橫墻與外縱墻交接處、較大洞口兩側,大房間內外墻交接處等。此外,房屋的層數不同、地震烈度不同,構造柱的設置要求也不一致。構造柱的最小截面尺寸為 240mm×180mm,豎向鋼筋多用4 12 φ ,箍筋間距不大于 250 mm, 隨烈度和層數的增加建筑四角的構造柱可適當加大截面和鋼筋等級。
.可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米;當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱;墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶.另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱:1,墻體轉角;2,砌體丁字接關處;3,通窗或者連窗的兩側;一、圈梁的設置1.外墻和內縱墻的設置:屋蓋處及每層樓蓋處均設。2.內縱墻的設置:地震裂度為6、7度地區,屋蓋及樓蓋處設置,屋蓋處間距不應大于7m,樓蓋處間距不應大于15m,構造柱對應部位;8度地區,屋蓋及樓蓋處,屋蓋處沿所有橫墻,且間距不應大于7m,樓蓋處間距不應大于7m,構造柱對應部位;9度地區,屋蓋及每層樓蓋處,各層所有橫墻。3.空曠的單層房屋的設置:磚砌體房屋,檐口標高為5~8m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于8m時應增加圈梁數量;砌塊機料石砌體房屋,檐口標高為4~5m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于5m時,應增加圈梁數量;對有吊車或較大震動設備的單層工業
想請問一下各位前輩,在教科書上看到“勒腳高度不小于700,墻體水平防潮層應設置在室內地坪下60mm處”,但找了很長時間也沒能找到出處,請各位指點,類似的墻體構造要求究竟出自哪些規范?
非結構構件抗震規范對構造柱設置的具體要求,但其中好似有沖突。比如墻長大于8米需增設構造柱,但又要求間距不大于4米。
本帖最后由 tyroes 于 2015-11-15 20:11 編輯 一、框架結構填充墻: 建筑抗震設計規范GB50011-2010第13.3.4-4條:墻長大于5m 時,墻頂與梁宜有拉結;墻長超過8m 或層高2 倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱;墻高超過4m 時,墻體半高宜設置與柱連
對于女兒墻相信很多人都看見過,而相關專業的朋友更是非常的不陌生。女兒墻就是在屋頂
構造柱圈梁
有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少???那個規范或圖集上有明確規定?現在現場有通長設置的,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 )。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)
關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,墻體中部應加設構造柱;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱。那么問題來了,到底依照哪個條文執行,還是從嚴?另外,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱?規范上只說了間距和截面等構造要求。請大神們點化!
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處;
在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,應設一道圈梁,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱?!比绻幸幻鎵ν瑫r滿足了以上的兩個條件,應該怎樣做?圈梁,構造柱都設還是擇一即可。
這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]
各位建筑界精英,菜鳥在這有一事請教一下哈在框剪結構或框架結構中,二次結構中構造柱和拉梁的鋼筋構造參考哪本規范或圖集啊。比如拉梁主筋在構造柱內錨固多少,彎鉤多長
請教各位前輩~~構造柱設置在樓、電梯間四角,樓梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應的轉角;.............................大房間內外墻交接處。這個房間多大就是大房間,對應的轉角是哪兒????
門窗洞口構造柱怎么樣設置?門窗洞口大于多少需要兩邊設置構造柱??我看到有的地方說2M有的說2.4M我問過我們這邊專家他還說門窗洞口大于3.5M兩邊才要設置構造柱。答案不一求解 在那個規范可以找到 電梯井的墻體砌筑可以用多空磚砌筑嗎??由于是廠房所以電梯間都是用磚砌的啊