請問各位大俠:" 在磚砌體中,墻體之間,墻體與柱之間的拉結筋若采用植入式鋼筋,是否能計算造價,現有的定額是否能予調整?
幫我看看構造柱設置是否過密?哪些地方可以取消構造柱?這是建筑圖。
關于自己以前所以獲得問題。徹底解決、此文轉摘。感謝原作者。A.《建筑抗震設計規范GB50011》答疑摘錄中國建筑科學研究院 王亞勇 戴國瑩編若多層砌體房屋中設置了鋼筋混凝土構造柱和圈梁,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,施工時哪部分的鋼筋放置在最外側?對于鋼筋混凝土框架結構,當框架柱和框架梁邊緣對齊時,一般將柱主筋放置在外側,梁縱向鋼筋緊貼柱主筋的內側穿過。而對于多層砌 體房屋,為了使圈套梁充分發揮其對結構構件的約束作用,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,一般將圈套梁的縱向鋼筋放置在最外側,構造柱 主筋從圈梁縱向鋼筋的內側穿過。B.梁包柱。構造柱的鋼筋錨固有這樣的規定:上下錨入梁內要保證一定的長度,這個長度就是圖紙要求的錨固長度。構造柱的作用主要是加強建筑物的剛度,不是承載構件。邢臺地震后,構造柱的采用在我國得到了很大的推廣。C.中國建筑工業出版社的施工工藝標準上有這么一條:圈梁和構造柱交叉處,圈梁鋼筋宜放在構造受力鋼筋內側。重點就是一個“宜”字。D.柱穿梁,即梁
磚混結構的7層小樓,構造柱與圈梁是柱包梁還是梁包柱1——6層與7層頂板有什么不同嗎?我們這里監理說頂層要和基礎一樣梁包柱?不明白,希望有高手給解釋下?。?!
2013年注冊結構內力調整
《特種結構》2013年第04期,不喜勿拍磚。
《特種結構》2013年第06期,不喜勿拍磚。
《特種結構》2013年第05期,不喜勿拍磚。
各位專家: 我有個問題請教一下各位,比如磚混結構中構造柱的設置,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,請各位專家給以指導。謝謝!
1.磚混中構造柱所起的作用.2.磚混中構造柱的配筋是按計算還是構造.3.PKPM建模時是否將構造柱建入.個人意見:1.磚混結構中構造柱具有保暖、支撐、抗震等重要作用.2.對于6度區及不設防的建筑物的部分構造柱可按構造要求,如果是7度區以上,需要計算確定.對于建筑物中由于洞口較大,墻體局部承壓不夠,需要借用構造柱的支撐作用時需要計算確定.3.PKPM建模時視情況而定,對只需要構造要求的枸造柱不建,對計算確定的,建入。
各位大俠,小弟近來做了個磚混商住樓,客廳內有根大梁,跨度3.9m,在其兩端支撐墻體處各設了兩根構造柱但審圖中心說,這兩根不能稱為構造柱,應叫受力組合柱,必須單獨設立基礎有點搞不明白,還請各位指點迷津
構造柱參與抗震,必須輸入,按柱輸入,抗震驗算不滿足要求的墻體,可通過調整構造柱配筋及截面積達到要求,或增設構造柱來滿足要求,
磚混結構大梁下,當加墊塊也不能滿足砌體局部承載力的要求時,是否可以增添構造柱來滿足?若是可以的話,構造柱應該怎么處理?是按構造要求,還是通過計算確定?再者,這種構造柱的基礎是否需要特殊處理?有好多的疑問,情高手不吝賜教啊。。
磚混結構構造柱間距大于層高怎么辦沒做過磚混結構,現在要蓋一個三層磚混民房,有一個房間長是4.2米,那構造柱間距不是大于層高3.9米了嗎,這個該怎么辦?
最近在實習,磚混結構,構造柱和墻之間要設2根6mm鋼筋,請問一下要錨入柱子中多少?遇到門窗洞口的彎折長度是多少?(或者說參考哪本圖集?)我問過老師,老師說施工圖紙中一般有說明,可是我仔細又看了一下沒有找到。第一次發帖,各位幫幫忙啊!謝謝。
磚混結構屋面溫度裂縫的構造處理
求教各位網友,基本情況:20年左右的磚混結構單層4直(四個開間);24墻,墻體下部1.5m左右為石灰砂漿砌筑小塊石,上部為粘土磚;局部出現裂紋(基礎不均勻沉降造成),屋面板(厚10cm,單層配直徑6.5光圓)局部滲漏水(在房間中心位置),基礎為條形砌石基礎(深度2m左右,但是基礎未到持力層)現想對其進行加1~2層處理,個人認為很難加層了,即使要加層的費用還不如重新修建可行否?如何進行墻體加固,特別是如何提高墻體的豎向承載力?屋面板是否需要加固,如何實施?造價如何?有相關工程經驗不吝賜教。大家也討論討論
論文簡介:磚混結構由于材料來源廣泛,施工工藝簡單、施工快,具有良好的耐火性、耐久性和隔聲、隔音等優點在我國仍被廣泛采用,特別是在中小城市的民用及公共建 投稿網友:xiaozhu_pipi123 上傳時間: 2013-08-05
2013年注冊結構內力調整總結,涵蓋抗規、高規、砼規內力調整系數,希望對大家有用
2013年注冊造價工程師(包)過培訓,簽約培訓,不過退費,前期內部精簡資料+考試前一周高命中率押題,讓您用最短的時間通過考試拿證,新天培訓,值得信賴 聯系電話:一把六 玲玲而把 三六五菱 企鵝號是,一起就二流 三九二二零