基本情況是:此房屋所在地區為6度抗震設防區,房屋角部不規則房間為現澆板,其他規則房間(臥室,客廳)為預制板,建筑總高度為23.65m(3.0X7+0.45=21.45m)。甲方要求按此方案做。主要疑問是:1,房屋角部轉角臥室是橫墻不連續,使房屋角部扭轉非常不利,且無法滿足抗震規范7.1.6條關于局部尺寸的限值,此處如何加強?2,生活陽臺處也屬于轉角,有何特別的抗震要求嗎?
底框結構,上部5層磚混住宅,6度區,圖中框柱是本人布置的底框柱,還有剪力墻,現在的問題是甲方覺得柱子太多,想取消圖中虛線內的柱子,能否可行,求高手指教。
圖紙簡介: 6層磚混結構商住樓設計.dwg6層磚混結構商住樓設計.dwg 投稿網友: jie385753737 上傳時間: 2013-08-31
現在手里有個工程,六層住宅樓,是磚混結構(不是框架結構),底層架空層2.2米高,五層標準層+躍層。最底層為車庫,在進戶門與走廊處設一構造柱240*240mm,配置4根d12二級鋼筋,一邊與墻體連接,3邊獨立(見照片)。 現在想請教各位大俠,這樣的構造柱能否承受以上六層加屋面的荷載啊?會不會有安全隱患啊?我看了比較不放心,所以特來提請大家討論,還請各位不吝賜教,小弟不勝感激。
幾年前,我在施工時遇到這樣一個問題: 一棟六層住宅樓,磚混結構,東西向。由于是反入口,樓梯在二層以上都移到了南側。反入口的正上方,在二層以上都是臥室,而且反入口那個開間的正中間,是一道分戶墻,240MM厚沒有任何門窗洞口,絕對的承重墻。于是設計師在分戶墻下設計了一道250*400的現澆梁(下圖的L1),還在L1 的南端設計了L2,與L1同截面。LI和L2一直設計到頂層。但是在外墻的入口處卻沒有特別設置承重梁,只是有樓層通布的圈梁,截面是240*180,配筋小的可憐。 在我的印象中,外墻其實很少用來承重。尤其是這種有洞口的外墻。首層是1800MM的大洞口,二層以上是都是1800MM寬的大窗子,窗子上面雖然有過梁,但是只有60MM厚,基本上可以忽略不計。這樣能夠承載L1的就只有那240*180的樓層圈梁了。 當時我看到這問題后,就向負責我們的公司項目部提出了這個問題,他們做不了主,后來又找到設計師本人,設計師本人也含糊其辭。據說設計師聽到這個問題是一個工地上民工隊的技術員提出來的,很是不然。只是馬馬虎虎的說:加點筋吧。也沒做肯定要求,也沒出示任何書面文件。<
按最新的地震參數劃分區是7度區(0.1g),按抗規是6度區,現在想蓋8層的磚混。怎么解決才不超限,不超強條,請高手指教。謝謝
主體是六層磚混,下部土層特別不均勻,雜填土1~6m厚,下部卵石層2~6米厚,再下方是15m深的濕陷性黃土,濕陷等級二級自重~四級很嚴重,這個地基怎么處理。 換填太深了,4~8米,灰土擠密樁鉆孔要打穿卵石層太難,強夯周圍居民區太近,實在不知道怎么處理,而且感覺都不經濟。主體結構是八度二類場地,位于華山附近,河道旁邊。
聯系QQ113946863價格面談
有構造柱的磚墻體拉墻筋過細 監管站發現后要整改 方法很麻煩,請教各位有什么好的方法,多快好省的方法!謝謝![ 本帖最后由 wc59856953 于 2008-8-2 08:21 編輯 ]
江蘇某學院江寧校區單體設計宿舍C、D單元,為宿舍主體部分磚混六層,連廊部分鋼筋混凝土框架結構,檐高高為20.7m,建筑面積為19780m2。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:59 編輯 ]
這個是我屋子的戶型圖,我這個是廚房的窗戶然后外邊是陽臺,我想把這個窗戶以下的墻拆除改成門(窗兩邊的不動),這個窗戶高1500寬1170 ,這個墻總寬1810,請問可以改嗎》?有什么注意的嗎???
圖紙簡介: 本圖紙是湖南某小區7層磚混住宅圖,其中主要包含基礎平面布置圖、一層板平法施工圖、一層梁平法施工圖、二~六層板平法施工圖、二~六層梁平法施工圖、夾層板平法施工圖、夾層梁平法施工圖、屋頂層結構平面布置圖等等,圖紙可供參考! 投稿網友: yizhidouzai <
本帖最后由 新手來的 于 2015-3-22 22:38 編輯 在建3層農村別墅,地基為火石山,有坡度,房子后墻承臺直接在石頭上,前面用挖機挖了3米作用到石頭位置,最深的有4米,現承臺設計大小為120*120,高40左右,放了板筋,深的地方有二級承臺大小為80*80高約30, 立柱截面45*45,布置鋼筋為 @16*12根,地梁截面45*30,布置鋼筋@16*6跟,面筋3根底筋3根,每一個承臺位置設計墻夾柱大小為24*24,布置鋼筋為@12*4根,連接到一層樓面,圈梁和樓面一次現澆,圈梁大小為高24CM 加樓面12CM 寬24CM 布置@12*4根,再往上繼續是墻夾柱加圈梁,大小和鋼筋布置和一樓一樣,到第三層不設圈梁和墻夾柱,混泥土為 普通硅酸鹽水泥425號,配比例為1:3:4. 梁的配比為1:2.5:3.5。梁上面都要砌磚的,灰漿為325水泥加沙子石灰,還有跨距最大的是4.26米 4.8米 有一個位置有5.9米 不過在中間加了一個防護墩沒有鋼筋連接地梁的,因為沒有挖下去很深,(地形無須考慮抗震和抗風)
3層磚混辦公樓增至7層的作法與分析
6度區4層磚混 墻身厚度能用220嗎 (用八五磚砌筑) 請教各位大俠[ 本帖最后由 lizongyuan546 于 2009-8-8 22:10 編輯 ]
底框一層,帶地梁建模,挑7層磚混GSSP計算。內容: 工程分類:商住 結構形式:底部框架 層數及高度:7層22米, 工程有關說明:底框結構商住樓 廣廈14建模,GSSAP計算版主提示:模型完整,結果還算合理.但為6度區,無混凝土抗震墻設置?請版友鑒別下載.(版主:hajianyu)[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-11-25 11:32 編輯 ]
江蘇東大特種基礎公司 衛龍武 陳文海 王彥 文郭彤 [提要] 介紹了某%層磚混結構房屋頂升糾偏的整個過程及其中的一些關鍵技術,包括可拆卸式托換體系的托換方法、頂升系統的布置、頂升監測與控制。工程所取得的成果和經驗可供其它頂升糾偏工程參考。 [關鍵詞] 托換頂升糾偏監測
六層磚混結構,由于表面土層為濕陷性黃土,承載力較低120kpa,黃土大概有四米厚,不設置地下室。 1:若是換填的話,換填量也不小,沒有采取。 2:地基處理的話,水泥土樁從基底標高到下部碎石層也就兩米多點,甲方認為不值得,也沒有采取。 3:最后一種做法是,條形基礎直接落到黃土下面的碎石層上,大概從室外標高往下3.7m ,這樣做法怎么樣,地下部分的墻體都用37墻(地上部分是24墻),地下部分的墻體中間用再加一道圈梁嗎?由于下部是持力層為碎石層,承載力240kpa,再加上深度修正,算下來用無筋擴展基礎就能滿足。 上面的總共三個方法,前面兩個都沒用,討論下來打算采用第三種,想麻煩各位個看看這第三種方法可行嗎?會不會有問題啊,還請各位指出,給些意見。
圖紙簡介: 該工程為某地3層磚混結構別墅,圖紙包含建筑設計和結構設計。 建筑部分包含:建筑設計說明,平面圖、立面圖、剖面圖,節點詳圖標準等。 結構部分包含:結構設計說明,基礎平面圖,各層梁、板配筋圖,樓梯配筋圖,結構構造大樣圖等。 投稿網友: linfeng0536 <