六層磚混結構,cfg+條基,建筑圖中只給出正負零標高相對自然地坪0.75,是按勘察報告上的建議正負零取值計算的,基礎底標高取的是-1.9500m。后來去現場驗收基礎時候才發現甲方指定的正負零很高,導致基礎埋深不到只有600mm~700mm左右,復合地基的承載力特征值也達到了設計要求。甲方說他們將來會回填到他們指定的正負零。請問這個基礎有問題嗎?需要做什么處理?如果在施工前發現,應該怎么處理最合理???急需專業人士給與解答。謝謝
首層為車庫,上面五層為住宅,如圖所示,A軸B軸都得布梁嗎?梁尺寸大約取多少?
如題,在下第一次碰到這種情況(Fak=55Kpa 暈)論壇帖子也看了不少,還是不太明白各位大俠能否上傳PKPK建模文件和圖紙?小弟不甚感激!!
各位老師請教一個問題,我現在做一個六層磚混結構的建筑施工圖設計,是外挑的封閉陽臺。1.想請問一下陽臺的頂面怎么處理?是做女兒墻600高嗎(我不想在陽臺上面做女兒墻)?2.如果不做女兒墻的話排水怎么組織?自由排嗎?3.陽臺首層底板和室外只差450mm,我應該封上嗎?請給個詳圖或者參考圖集非常感謝
最近做一個改造項目,層數6層,層高三米,要在第三層的一堵跨度為3.2m的墻上開洞,此樓都設有圈梁的,業主要求洞口盡可能大些,最大可以把洞口開到多大?我計劃把洞口開到2300mm,在兩側加構造柱,構造柱生根到圈梁上,做成壁柱,上面做一根240×300的現澆梁,這樣做梁下是否還需要加梁墊?驗算時要注意什么問題?
一、工程概況及特點:1工程概況: 工程位于 ,建筑面積約2394 平方米。本工程是由 公司開發建設,磚混結構,六層帶閣樓,標準層層高2.8米,總建筑高度為19.7 米。2工程特點:2.1本工程三通一平已基本完成。該工程建設規模較大,工期較短,三大材,機械設備和施工人員的投入量相對較大。2.2本工程為條形基礎,控制好基礎工程的施工質量尤為重要。2.3本工程施工現場機械設備密度相對較大,合理布置施工現場是保證工程順利進行的關鍵。2.4控制好砌筑質量速度,強化提高鋼筋工程、模板工程、砼工程的節奏,做好工序穿插,是保證工程質量、工程工期至關重要的環節。2.5屋面砼、屋面保溫、外墻和樓面防滲防漏,將是工程的重要環節,應格外引起重視。2.6該工程主體結構施工正在該年度汛期高峰,重點抓好雨季施工的控制,制定切實可行的工期控制點,質量控制點,制定可靠的工期保證措施和技術措施。2.7保證結構質量安全,保證使用功能質量是施工的控制重點。
新六層磚混施工組織設計.rar
:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :handshake :handshake :handshake :handshake 此圖已完成施工
簡要說明:六層磚混住宅樓帶半地下室及閣樓,檐高高為20.7m,建筑面積為4494.45㎡,基礎為墻下鋼筋混凝土滿堂基礎。文件格式:PDF 文件大小:492 KB
圖紙簡介: 六層磚混結構,地下一層為儲藏室,7度區,圖紙內容詳細,歡迎大家下載,希望對大家有 投稿網友: du150936 上傳時間: 2013-05-17
某六層磚混學生宿舍施工組織設計
圖紙簡介: 這是某酒店六層磚混結構消火栓、噴淋設計圖,圖紙包括:消防設計說明,地上一層至六層消火栓平面圖,地上一層至四層噴淋給水平面圖等。 投稿網友: qq_1405599198547 上傳時間: 2014-07-21 <
一工程為六層底框磚混(一托五)在2005、11月版pkpm中satwe計算時 第一步1.接PM生成satwe數據第一步總信息結構材(根據說明書必須選擇砌體)料信息選砌體,程序出錯,出錯信息如下。(但選選混凝土可以計算,為六層框架,不符合本工程),是否不可以用本程序,或模型有誤。
請教,六度區,六層磚混住宅,能否外磚內塊,即外墻用頁巖多孔磚(規格240*115*90mm,有利節能),內墻用砼砌塊(規格390*190*190mm),除了設構造柱外,如何保證縱橫墻交接處的入皮咬搓,交錯搭砌?
經典坡屋頂六層磚混結構圖
圖紙簡介: 這是某小區六層磚混結構住宅建筑平面圖,圖紙包括:一層至頂層平面圖,施工做法說明表,立面圖,剖面圖,衛生間詳圖,門窗表等。 投稿網友: fshs1111 上傳時間: 2013-05-07
圖紙簡介: 本工程地上六層,層高3.0mx5+2.190m;室內外高差0.20m;建筑物高度(室外地面至主要屋面板板頂高度)17.90m屋頂為平屋面及坡屋面;本工程結構形式為磚混結構。圖紙內容:基礎平面圖,結構平面布置圖,節點大樣圖,樓梯詳圖等,可供參考。 投稿網友: thatsall
圖紙簡介: 圖紙內容:結構設計總說明、基礎平面布置圖、柱及墻平面布置圖、樓面現澆梁配筋平面圖、樓面現澆梁配筋平面圖、樓梯節點詳圖。 投稿網友: zxfzxfzxf19880302 上傳時間: 2013-10-18
案由:新建六層磚混住宅,一層為汽車庫。 設計說明當中,在二層窗戶處設防盜網請問設計或是驗收規范有關于防盜網的設置要求嗎?必須要設的嗎?在哪本規范當中有明確要求嗎?請教了!!
本帖最后由 happytohelp911 于 2015-4-19 08:03 編輯 十年前造好的商品房,戶型每層都一樣。比如廚房的門太小,想敲掉部分,讓門大些。但物業說所有墻都是承重墻,一點都不能敲。真是這樣嗎?
相關熱門專題