最近做了一個磚混的工程,1層地下室+7層上部結構+電梯間,在PM-8里面計算時候大面積飄紅,超限,地震作用太大。同事說了一個方法:在樓層組裝時候不組裝地下室那個層,也就是說少了一層地下室,結構成為7+1,地震作用明顯變小了,墻體配筋也少了。想請問,在PKPM計算中,應該考慮到了地下室的地震作用,上述的處理方法是不是不合理。謝謝
沒有碰到過這樣的情況,求助各位大大提供些意見, 所有建筑都是新設計的,地下室一層,高層18層,磚混6層。 土體情況十幾米雜填土,需要做樁基礎。 磚混部分的基礎該如何處理呢?
我現在有個項目,是5層磚混,但下面還有個局部1層地下室,我用PKPM計算時,按6層算,和按5層有1層下室算,最底層的抗震計算結果怎么沒有變化呢比如我在 PM建模時,設計參數總信息中把“地下室層數”輸入“1”并在抗震計算時,把“地下室結構嵌固高度”一欄中,輸入“2300”mm可是底層抗震結果和不輸入地下室時,是一樣的有誰知道這是怎么一回事嗎?
有一棟磚混結構的別墅,原來設計的地下室外墻是250厚鋼筋混凝土墻,內墻是240厚磚墻。但甲方為省錢,要求外墻也做成磚墻。該地下室埋深3米,磚墻厚度應該選多大,如何計算?這里的外磚墻是否應該按照擋土墻來計算?。咳绾斡嬎惆??磚墻和混凝土墻,哪個更經濟些呢?
謝謝, 磚混結構六層單元樓,在地下室 原來地下室墻上預留孔位置低,在原來預留孔上方重新鉆個圓孔讓排水管穿過去,行不,打孔的位置快到墻邊 有暗柱嗎,有人說地下室是剪力墻,打斷鋼筋怎么辦
如圖 此結構為磚混 下大上小,請問一下 這種怎么建模?如何計算?需要注意哪些問題? 地下室擋土墻如果是鋼筋混凝土墻,那么不就是剪力墻結構了?基礎是要用筏板基礎嗎? 本人結構新手,請大師指點一下 不勝感激
磚混結構地下室外墻為混凝土擋土墻,內墻未粘土磚墻。外墻設置鋼筋混凝土構造柱,施工中能不能先澆筑外墻和構造柱,預留拉結筋后砌內墻。很多工程這么做,設計單位也同意。
圖紙簡介: 六層磚混結構,地下一層為儲藏室,7度區,圖紙內容詳細,歡迎大家下載,希望對大家有 投稿網友: du150936 上傳時間: 2013-05-17
根據《抗震規范》7.1.2條,多層砌體房屋的計算高度,對全地下室而言,自室外地面算起。今一工程,地上六層帶閣樓層(利用),地下全地下室。根據此條,地下室不用考慮,按上部七層計算就可以了,地下室頂板可看作上部結構的嵌固。但根據《抗震規范》6.1.14條,地下室頂板作上部結構的嵌固部位時,有一系列要求,《抗震規范》6.1.14條是針對多層和高層混凝土房屋的,想請教一下,磚混結構全地下室的頂板是否也要尊守此條呢?
7度地震地區。本來上部是7層磚混(21m),現甲方要求在下部加一層4.5m的地下車庫,形成底框-抗震墻結構.車庫為三面臨土,一面接小區中部車庫。但是如果從車庫地坪算起,超過了底框抗震墻結構的限高。而按抗規要求“全地下室”可以從室外地坪算起的話則沒有違規。兩個問題第一,請問這個建筑的高度是否符合規范?第二,是否可以把底部框架那一層看作地下室,上部7層磚混嵌固于地下室頂板?PS:計算是按照底框計算的。[ 本帖最后由 enki1028 于 2009-11-1 12:45 編輯 ]
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
我先敘述我的經驗做法,當于不當。請結構同行們發表高見、批評指正。1、在基本參數輸入時以基礎底面至地下室地面高差為修正用埋深;同時取消自動計覆土重改為人工輸入,輸入覆土重數值按前述修正用埋深乘以覆土容重。2、在個別修改中修改外墻基礎覆土重,按室外地面與地下室地面高差乘以覆土容重再取其半(因為地下室地面以上只有一側有覆土)加上已輸入的覆土重統一數計為外墻基礎覆土重);修正用埋置深度不作修改 。3、以下的工作正常進行,不再贅述。我個人認為,這種做法在計算上并不精確,因為這里忽略了外墻覆土重的偏心作用;再者,外墻基礎的修正用埋置深度取法是否近于保守,我的概念也有點模糊。但以我對軟件的理解和運用只能做到這一步。同行們意見如何,請賜教。
將近10年的一棟兩層磚混別墅,居然在下面新加了一個地下室。由于已經裝修完了,只能看到中間有個1米的大柱,地下室面積約100多方。各位高手能不能給分析下?
撒飛灑大方的薩芬
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
磚混結構的地下室墻體是如何做擋土墻計算的? 科學出版社的由徐淑芳、熊仲明編著的“砌體結構”(高效教材)一書中,這種墻體是按偏心受壓計算的;此外還要計算墻體的抗剪嗎?如果抗剪不滿足的話,增加一道圈梁可以嗎,這樣又如何計算嗎?
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
磚混結構地下室滲水問題及其處理
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
抗震規范2010版6.1.14條中說如果地下室頂板作為上部結構的嵌固部位時,其樓板厚度不宜小于180mm,那磚混結構需要滿足這條嗎?求教各位大師~~~~
磚混地下室
磚混地下室專題,為您提供磚混地下室相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混地下室 相關的專業交流討論,更多磚混地下室相關內容請訪問