現場墻體裂縫簡報 主體6層磚混結構,1993年左右竣工,使用近20年,使用功能為賓館,現改造裝修,用途仍為酒店。原主體結構為磚混,部分位置因改造等原因結構復雜,因竣工圖散失,無法判斷具體受力情況,且墻體砂漿為全黃泥槳,內未參任何水泥等膠黏材料,經過近20年風化,墻體灰漿基本已變成粉末狀,手捏即散。因原主體結構性能差,委托專業的加固設計及施工(墻體兩側加設鋼筋網,表面噴漿加固,梁采用加大截面和包鋼加固,走道及衛生間板底碳纖維布加固,基礎加大截面加固),完成加固施工工作后現場驗收墻體狀況良好。后續大面積展開裝修施工。目前屋面完成熱泵基礎施工
圖中為某學校的的大門和門衛室,中間為5米高框架結構,兩邊為3米高磚混警衛室,框架柱嵌入磚墻拐角處,此建筑物進行加固,屬于結構體系混亂嗎?需要把磚混的墻拆掉和框架部分脫開嗎?還是不用脫開只需要把磚混部分的墻體抗震承載力計算滿足即可?
1、裂縫產生的主要原因 建筑物在使用過程中承受兩大類荷載。一類是靜載荷、動載荷及其它外荷載;另一類是變形荷載,包括溫度、收縮。 1.1裂縫由結構的次應力引起 許多建筑物結構的實際工作狀態同常規計算模式有出入。如鋼筋混凝土屋架,結點是通過鉸接來計算的,而實際的屋架結點卻承受著較顯著的彎矩和剪力,構件內這樣的應力稱為次應力,它們常在結點處引起裂縫的出現。還有些常規不計算的外荷載應力,但實際卻引起結構裂縫。
自建房,共5層。現澆,一層有8根構造柱,然后用梁支撐起來,起初完工的時候并沒有看到裂縫!最近在3根大梁上看到有裂縫,左右均有裂縫,樓主并不懂建筑,所以求助大家,這樣的裂縫是什么造成的?怎么加固,對房子本身有什么影響嗎? 裂縫是在 構造柱與大梁的交匯處,大梁跨度大概7.4米
在加固上部結構的同時,如果基礎本身承載力不足,地基承載力或變形無法滿足安全和正常使用的需求,嘖應優先采用增大截面工法、改變持力層和改變基礎類型的方法對基礎進行加固。一般增大截面工法適用于柱子下獨立基礎、條形基礎的加固,通過擴大基礎底板面積,可降低地基附加壓力達到滿足地基承載力和變形的要求。 如果建筑原本持力層土質太差,可通過豎向構件將上部荷載傳遞到下部較好土層。 當局部加固不能滿足要求時,可將原獨立和條形基礎改造成筏形基礎或箱形基礎,以提高基礎的承載能力和抵抗不均勻沉降的能力。 如果建筑在使用過程中由于地基不均勻沉降而出現傾斜開裂等建筑病害,應待上部結構加固完成后再進行治理。 參考文獻 [1]何星華,高小旺. 建筑工程裂縫防治指南 [M].北京:中國建筑工業出版社,2005.
箱梁裂縫分析及加固對策
請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!
概況:6度區6層磚混結構,墻下條形基礎,地基承載力160,具弱膨脹性。當地廉租住房項目。2009年12月份為應付上級檢查,突擊施工基礎。基礎施工完畢后停工至今(僅把條形基礎澆筑完畢,未砌墻,期間遭受雨雪侵襲,今夏又遭數成暴雨。)發現一棟樓條形基礎幾乎在 同一直線上發現有裂縫,裂縫走向垂直條形基礎,其余條基上發現有兩處裂縫。因以前工程在施工完畢后都及時回填,未見基礎裂縫。所以 發出來各位高人分析下原因。謝謝。
磚混房屋裂縫原因及防治
03SG611-1磚混結構加固與修復[ 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 編輯 ]
三部分,資格認為很有用,給大家分享1
磚混結構五層宿舍,樓房長度40多米,東西房,兩外縱墻裂縫頂層特別嚴重,四層有,三層就基本沒有了,請大家分析裂縫原因
從結構抗震機理出發,抗震加固可以分為減小地震作用加固法、增大結構抗震能力加固法和多道防線抗震加固法。減小地震作用主要是通過增大結構周期或加大結構阻尼來實現,一般應用于大型公共建筑的抗震加固,如北京火車站中央大廳、北京飯店西樓等;增大結構抗震能力的加固方法,如增大墻體抗震性能的外包鋼筋混凝土面層、鋼筋網水泥砂漿面層加固法;增大結構整體性的壓力灌漿加固法、增設圈梁(構造柱)加固法、拉結鋼筋加固法;通過增設抗震墻來降低抗震能力薄弱構件所承受地震作用的增設墻體法等,這些方法施工相對簡單,大量應用于多層的磚混結構當中,尤其是民用建筑中。多道抗震防線加固是建筑物采用多重抗側力體系,第一道防線的的抗側力構件在強烈的地震作用下遭到破壞后,后備的第二道乃至第三道防線的抗側力構件立即接替,抵擋后續的地震沖擊,可保證建筑物安最低限度的全,免于倒塌。 從結構抗震加固方法上來講,抗震加固施工方法主要有外加固法,內加固法,夾板墻加固法。外加固法一般結合磚混結構的層數及抗震鑒定的結果,需要在建筑外側增加不同數量的構造柱,圈梁,以及保證構造柱、圈梁和抗震墻體協同工作的拉桿。這種方法一般不占用室內建筑面積,用
圖紙簡介: 包含:總說明(7—10)頁、條形基礎補強注漿加固法-A—1頁——條形基礎樹根樁加固剖面詳圖(二)-A—19頁;多層房屋磚柱加固說明-B—1頁——混凝土圍套加固獨立柱-B—8頁。該圖紙是(03SG611)圖集中的地基基礎加固、柱加固部分、含總說明等。 投稿網友: liberty99
圖紙簡介: 包含:角鋼托梁加固及角鋼托梁并輔助拉條加固磚過梁—D-1頁——下撐式拉桿加固簡支梁(二)D-19頁;附件1粘鋼加固樓板說明——附件10粘鋼加固簡支單向/雙向板開洞。補充說明:(03SG611)圖集適用于磚混結構房屋及構筑物的靜力加固(抗震設防烈度為6-8度地區),包括裂損結構的補強加固、既有建筑功能改造加固、單體構件截面承載力加固及結構整體可靠性加固等。該圖紙是圖集中的梁加工、樓板加工部分。
房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,面積58方,想要把紅色框內的磚墻打掉,一個打一個廁所門洞2100*800,另一個是把兩個墻口打平。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,2:若是承重墻敲掉后如何加固。 求大神指導下 跪謝!!!!:'(:handshake
摘要:由于溫度變化、地基不均勻沉降等因素的影響,常使墻體產生一些形狀不規則、寬度不等的裂縫,這些裂縫不僅影響建筑外觀造型和使用功能,而且會影響到結構的承載力。本文介紹了溫度應力、地基不均勻沉降及結構性問題引起的磚混結構房屋墻體裂縫的表現形式及原因,并提出了防治措施。 關鍵詞:磚混結構;墻體;裂縫;地基;溫度;結構性 磚混結構房屋由于造價低廉,經濟實用,在我國中小城市和廣大農村普遍采用,但磚混砌體的抗拉、抗剪力較低,容易產生裂縫,損害房屋的整體性和使用功能。且裂縫一旦產生,對裂縫進行“加固補強”困難較大,同時給居住者在感官上和心理上造成不良影響。隨著人們對居住環境和建筑質量的要求不斷提高,墻體裂縫及滲漏等引起糾紛的增多,使得防止、控制砌體結構裂縫顯得尤為必要,尤其是在地震區就更為重要。 1 地基不均勻下沉引起的墻體裂縫 1.1 現象 斜裂縫一般發生在縱墻的兩端,多數裂縫通過窗口的兩個對角,裂
磚混結構,7度抗震,單層建筑,層高3.3m,屋面。業主要擴大空間,把1~2軸的180墻(包括構造柱)拆掉。我剛入行,沒做過加固設計,想跟各位請教以下幾個問題:1、加固設計及施工是否需要特種專業資質?這種小工程也需要么?2、1~2軸墻及柱子拆掉以后,用什么辦法加固更可靠,如何進行核算。這個工程施工隊比較差,最好能有比較方便施工的方法。3、拆墻加固后,我需要在旁邊擴建。新舊屋面如何銜接能防止漏水?因為室內是電氣設備柜,防水要求較高。我考慮是做伸縮縫做法,但感覺還是不能保證。查了很多資料,但是都沒有找到具體的做法及核算過程。感覺心里很沒底,真的是無計可施了,跪求各位大神不吝賜教!謝謝!
房子的建筑年限是99年,總共7層樓高,需要拆除墻體進行加固的為三樓最西戶,想要拆除和做加固的墻面用下面的截圖表示,在線等各位大神的指教這是原始的室內結構圖,現場確認的只有圖紙上三個點是柱子結構;現在想拆掉的和想做加固的是廚房衛生間門的這面墻不知道這面墻能不能拆,可不可以加固?