:L磚混結構樁基礎如何設計呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么樁基?是地基處理?還是人工挖孔樁?地質情況是怎樣的?這些都需要說清楚!否則說了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 編輯 ]
想請教一下磚混結構中,如果采用人工挖孔樁基礎,用地梁抬墻體。地梁計算抗剪差很多怎么處理?是增加樁的數量?樁的間距怎么確定?謝謝。
1、條形基礎計算結果中Q(kn/m)是如何計算出來的?跟讀取的磚混荷載有什么關系?我計算磚混條形基礎時,一段墻的磚混荷載是365KN/m,采用自動生成條形基礎,進行碰撞檢測,計算結果Q(kn/m)是492kN/m2,另外一段墻的磚混荷載是626KN/m2,計算結果Q(kn/m)是481KN/m。還有另一段墻的磚混荷載是349KN/m2,計算結果Q(kn/m)是256kn/m。2、磚混自動生成條形基礎,進行碰撞檢測與不進行碰撞檢測的基礎寬度結果是不一樣的。比如兩段橫墻間距4m,布置條形基礎后進行碰撞檢測,生成的基礎寬度是2.3m,不進行碰撞檢測的基礎寬度是1.9m。為什么兩個墻進行碰撞檢測與不進行碰撞檢測都是單墻基礎,但是基礎寬度卻不一樣了。3、兩段墻間距只有1.8m,不進行碰撞檢測生成的兩個單墻條形基礎寬度都是2.2m寬,但已經超過兩段墻的間距,進行碰撞檢測后,生成雙墻基礎,基礎寬度是4.3m,但是pmax卻大于1.2fa,這種問題有沒有解決的方法?4、磚混基礎讀取荷載有兩種方法:一種是直接讀取磚混荷載,這樣豎向力能夠在墻上均勻擴散,另一種是讀取PM荷載,
求問磚混結構基礎可偏心嗎?如果可以,那么偏心多少。我覺得如果做墻下條基,能偏總基礎底板的1/6就差不多了。若偏多了,可能基礎會偏轉,導致磚墻倒塌。因為磚墻是不承受平面外彎矩的。不知道我的說法對嗎,希望能得到高人指點,感激不盡!
通過對某磚混結構加層改造的設計實踐,介紹了加層改造的方法,分析了在加層改造過程中需解決的問題。主要包括地基及基礎的處理,墻體抗壓、抗震驗算,節點連接處理,如何保證新結構與原結構連接的整體性,樓梯間處理,構造柱的連接等,并提出了結構加層對施工技術的要求。給出一些具體的構造大樣,供工程設計參考。關鍵詞: 直接加層法;砌體結構; 基礎; 樓面; 屋面; 構造柱
各位前輩們,結構基礎,都是怎么設計的,用什么軟件?以前對基礎接觸的比較少,這段時間在做一框架辦公樓,領導說了讓用柱下獨立基礎,發現PKPM中的JCCAD設計的基礎和TSSD設計出的基礎有不小的差別,JCCAD中邊柱的基礎好大,保守了,幾乎比TSSD的結構大一倍了,應該是不準確,需要校核;但是對于中柱,TSSD比JCCAD的結果大。不知道該怎么判斷其正確性,也不知道這些軟件對于一些參數是怎么取值的,哪些考慮了,哪些沒有考慮,具體使用條件是什么,適用于什么樣的基礎形式。對于基礎,大家都是怎么考慮的?
磚混結構有哪些設計要求? (1)在墻下條基寬度較寬(大于2米,部分地區可能更窄)或地基不均勻及地基較軟時宜采用柔性基礎。應考慮節點處基礎底面積雙向重復使用的不利因素,適當加寬基礎。 (2)當基礎上留洞、首層開大洞的洞口寬度大于洞底至基底高度時,如要考慮洞口范圍內地基的承載力,洞口下基礎應做暗梁。或將基礎局部降低。 (3)素混凝土基礎下不必做墊層,但其內有暗梁時應注明底部鋼筋保護層厚為70,或做墊層。地下水位較高時或冬季施工時,不得做灰土基礎。剛性基礎一般300厚。 (4)建筑地段較好,基礎埋深大于3米時,應建議甲方做地下室。地下室底板,當地基承載力滿足設計要求時,可不再外伸。地下室內墻可采用磚墻,外墻宜用混凝土墻。每隔30~40米設一后澆帶,并注明兩個月后用微膨脹混凝土澆注。不應設局部地下室,且地下室應有相同的埋深。地下室頂板應考慮施工時材料堆積荷載。 (5)地面以下墻體如被管溝消弱較多,應考慮抗震的不利影響,地下墻體宜加厚。 (6)抗震縫、伸縮縫在地面以下可不設縫。但沉降縫兩
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 房屋基礎設計應根據工程地質和水文地質條件、建筑體型與功能要求、荷載大小和分布情況、相鄰建筑基礎情況、施工條件和材料供應以及地區抗震烈度等綜合考慮,選擇經濟合理的基礎型式。 1 基礎的主要形式 砌體結構優先采用剛性條形基礎,如灰土條形基礎、Cl5 素混凝土條形基礎、毛石混凝土條形基礎和四合土條形基礎等,當基礎寬度大于 2.5m時,可采用鋼筋混凝土擴展基礎即柔性基礎。 多層內框架結構,如地基土較差時,中柱宜選用柱下鋼筋混凝土條形基礎,中柱宜用鋼筋混凝土柱。 框架結構、無地下室、地基較好、荷載較小可采用單獨柱基,在抗震設防區可按《建筑抗震設計規范》第 6.1.1l 條設柱基拉梁。 無地下室、地基較差、荷載較大為增強整體性,減少不均勻沉降,可采用十字交叉梁條形基礎。 如采用上述基礎不能滿足地基基礎強度和變形要求,又不宜采用樁基或人工地基時,可采用筏板基礎(
問題補充:2013年廣聯達鋼筋軟件,1看下圖這種梁定義為什么梁?2磚混結構,無承臺,梁錨固樁,如何錨固?錨固值是多少?在那本圖集上有?問題用廣聯達2013如何畫這種梁算量精確?賜教
本帖最后由 無間道 于 2014-2-17 21:01 編輯 磚混結構是目前廣泛采用的一種結構型式,設計人員往往認為其結構型式簡單,重視不夠,計算不認真,以致引起一系列問題,甚至釀成嚴重質量事故。首先,不少項目在缺少必要的地質勘察資料下憑經驗或盲目進行基礎設計,其后果是建筑物沉降過大或不均勻沉降,甚至開裂、傾斜,或過于保守,導致浪費嚴重。其次,對變形縫設置不按規定,亦無相應技術措施,對墻體穩定和強度不作必要的驗算,或僅按建筑設計作粗略估算,造成結構隱患。其三,在鋼筋混凝土梁、板設計計算方面,忽視剛度要求,撓跨比偏小;承載力計算一般只注意正截面的要求,忽視了斜截面承載力和構造要求。對房屋抗震要求,如圈梁、構造柱的布置等,普遍不夠重視。以上通病,在國家頒發的相關規程、規范中均有明確規定,是屬于有法不依、有章不循的問題,設計人員對此必須引起重視,認真學習規范,嚴格執行規范要求。但也有一些問題,規范尚未涉及,而按常規方法設計計算在某些情況下,會降低建筑的安全度,在此筆者提出與同行作一點探討。
1、前言 磚混結構是目前廣泛采用的一種結構型式,設計人員往往認為其結構型式簡單,重視不夠,計算不認真,以致引起一系列問題,甚至釀成嚴重質量事故。但也有一些問題,規范尚未涉及,而按常規方法設計計算在某些情況下,會降低建筑的安全度,在此筆者提出與同行作一探討。2、工程簡介和基礎設計某5層坡屋面磚混結構住宅樓,層高均為3m,另架空層層高2.2m,基礎埋深H=1.5m,地基承
經JCCAD計算出的基礎平面太亂,而且有些地方不合理,不知大家怎樣調整?還有做磚混結構的條形基礎時,在JCCAD中大家選擇PM荷載還是磚混荷載?還是兩者都選?理由是?
我鋼學習PKPM-STS門式鋼結構設計,對上部份鋼架設計熟悉比較快,但是對與基礎設計,則比較陌生,不知道如何把地質報告對應到軟件中,如何對不同地區的門式鋼架進行基礎設計成了我最搞不懂的地方.如何輸入地質資料,如何對不同土質輸入不同數據等等,都很模糊,同事中也沒有明白的人,因為我門是鋼結構制造公司,沒有專門搞設計的人.希望有大蝦能給予指點.
我是個新手,最近在做一個磚混結構,請問磚混里的梁怎么計算?(已經在PM里做好抗震和板的配筋計算了)可以講講用PK計算梁的詳細步驟麼?越詳細越好,謝謝!
1.磚混結構底層的計算高度為什么要如下這樣要求? 如果我房屋底層只取房屋高度沒有加上地面下基礎的高度會怎樣呢?有什么影響?這個計算高度在PMCAD里的哪里設置的? (砌體規范5.1.3-1規定在房屋底層,為樓板頂面到構建下端支點的距離。下端支點的位置,可取基礎頂面。當基礎埋置較深時且有剛性地坪時可取室外地面下500mm處)2.PKPM JCCAD里有 參數設計參數里有一個:一層結構上部作用點標高 這個值 一般怎樣取呢?3.JCCAD中 磚混結構一般選用墻下條基 但是這個條基的基礎底面寬度和底面標高(也就是基礎高度) 都由我們人工設置 ,軟件如何保證我們設置的基礎深度是否合理,怎樣知道我們設計的基礎滿足上部載荷要求?我是新人,好多都不會,請大家賜教 先謝謝拉
請教:我正在做一個六層住宅樓的基礎設計。根據地勘資料,基礎型式為人工挖孔樁。我的思路是上部結構按線荷載傳給基礎梁,把樁視為梁支座,計算出梁(連續梁)的支座反力,再將此反力傳給樁,計算樁的豎向承載力。不知:1.能否這樣考慮?2.支座該視為簡支還是固定?
有一棟住宅樓,磚混結構,在以前設計時并沒有考慮抗震(郁悶),現在被檢查出來了,被要求進行加固。請設計院給出加固方案,我們設計接觸的不多,加固,尤其是這樣整個建筑的加固做的更是很少,沒有什么經驗的,請朋友們給指點一下,或介紹幾本參考資料,最好是介紹一下經典的磚混結構加固的方法和實例!!謝謝!
高層結構基礎梁設計問題,我提出以下:1)基礎梁斷面的確定按什么原則;2)如何進行基礎梁內力、配筋計算。3)基礎梁鋼筋錨固構造按普通框架梁嗎?