亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 斷路器的脫扣器的額定電流

    斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?

  • 請教斷路器和脫扣器的額定電流

    請教圖中的斷路器的額定電流和脫扣器的額定電流(數字的第一行)為什么差別那么大,兩者分別為63/2。我原以為兩者是相等的數值?差別這么大的原因是什么? 謝謝回復。順祝您圣誕快樂。

  • 關于斷路器過電流脫扣器的額定電流

    在有的一些斷路器上,有的標出了過電流脫扣器的額定電流有的卻沒有標出來,這是怎么一回事,我們所用的ABB斷路器上只標出一個額定電流,不知道這個數據表示的是什么?請各位給予解釋一下

  • 斷路器的額定電流和它的脫扣器整定值怎么區別呢?

    斷路器的額定電流和它的脫扣器整定值怎么區別呢?比如現在我有有個50KW的電機,其電流是50×2=100A,我選擇DZ20-160型斷路器,選擇額定電流為125A的斷路器,那么其瞬時過流脫扣器的整定值,短延時過流脫扣器的整定值,長延時過流脫扣器的整定值這三有點不太理解該怎么辦,如果選用可調的,其整定值是自己來調節嗎?有點不太理解啊。希望各位高手解答,謝謝!!!!

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 請問斷路器的工作額定電流與脫扣器額定電流有什么區別?

    不同方式的脫扣器分別能起到什么樣的保護作用?是不是斷路器一定要加裝脫扣器?如果要加裝脫扣器,那斷路器上的脫扣器會是多少個? 多謝!!!!

  • 斷路器的額定電流與脫扣器額定電流是不是同一個概念?

    斷路器中的額定電流與脫扣器額定電流是不是同一個概念?它與脫扣器整定電流是何區別?越來越模湖了.............誰可以回答我?

  • 請教斷路器脫扣電流與額定電流的關系

    各位老師:我在做設計的過程中不知道斷路器該怎么選型才能滿足電路的要求.比如電路電流是100A,斷路器脫扣的電流是應該大于電路電流還是小于電路的電流.請老師解答一下.謝謝!!!!!

  • 關于間接式過電流脫扣器

    當電流互感器容量不足時可在互感器二次側接一個中間變流器,這個變流器的二次側整流之后作用于間接式過電流脫扣器,可滿足需求,問題是這個中間變流器或者中間變壓器哪位知道關于他的一些信息,在下不勝感激

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 問題來了,關于低壓斷路器的額定電流和脫扣器額定電流的理解

    請教大家一個問題,低壓斷路器的殼架等級額定電流,觸頭額定電流和脫扣器額定電流,這3種電流怎么理解,選擇開關時,怎樣選擇呢?@紅蘋果 @ccc___ @mytheresa

  • 【求助】NM8斷路器的額定電流In與過負荷脫扣電流Ir?

    【求助】NM8斷路器的額定電流In與過負荷脫扣電流Ir?

    在選擇斷路器整定電流時,In為額定電流即能長時間通過的電流,Ir為過負荷脫扣電流,但為什么要比In要小?按照NM8斷路器說明書上標明的Ir=(0.8~1)In比如線路計算電流40A,我選NM8-100/63的斷路器,即框架電流Imn為100A,額定電流In為63A,那Ir不是只能在0.8~1倍的In中選,即50.4A至63A。63A能長期運行不跳閘,50.4A卻要跳閘,我搞不懂了。。。。[ 本帖最后由 lzw7777 于 2012-5-21 08:21 編輯 ]

  • 菜鳥筆記14-塑殼式斷路器額定電流與脫扣器額定電流及內部附件

    菜鳥筆記14-塑殼式斷路器額定電流與脫扣器額定電流及內部附件

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:58 編輯 1.塑殼式斷路器額定電流與脫扣器額定電流附表;2.塑殼式斷路器內部附件及其含義;

  • 關于開關電氣額定電流的選擇

    有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去

  • 塑殼斷路器的額定電流問題

    塑殼斷路器的額定電流問題

    1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少?

    知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<

  • 過電流脫扣器與被保護線路的配合

    在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件

點擊加載更多

脫扣器額定電流

脫扣器額定電流專題,為您提供脫扣器額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與脫扣器額定電流 相關的專業交流討論,更多脫扣器額定電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

22kw電機額定電流

45kw電機額定電流

主站蜘蛛池模板: 亚洲资源在线| 亚洲人成高清在线播放| 久久精品这里| 色综合天天综合网国产成人网| 久久精品a一国产成人免费网站| 国产成人麻豆精品video| 99爱免费视频| 嫩草成人影院| 97成人在线视频| 伊人网亚洲| 日韩视频 中文字幕 视频一区| 苦瓜se在线精品视频| 91四虎国自产在线播放线| 龙腾亚洲人成电影网站| 久久免费精彩视频| 三级网址在线| 我要看免费的毛片| 久久高清免费视频| 久艹精品| 成人免费在线播放视频| 樱花动漫日本八尺大人动漫| 欧美一区二区三区久久综合| 成人在线免费视频播放| 电影天堂在线观看三级| 高清在线乱码| 4huav| 嫩草影院在线观看网站成人| 久久一本岛在免费线观看2020| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 亚洲视频免费观看| 日韩中文字幕免费在线观看| 色在线播放| 亚洲麻豆| 天天综合在线视频| 亚洲人成a在线网站| 伊人日韩| 亚洲一区二区三| 青青草国产| 亚洲图片国产日韩欧美| 在线视频 亚洲|