我現在想用一個剩余電流繼路器來做電機的保護用,那么我還需要加上保險來保護嗎?如果需要保險,那么在接線時是先接保險還是先接剩余電流動作斷路器。
在我平時工作中,常遇到給電機接線,三相電機好接,改變方向2根相線倒一下,就行了。但是單相電機就比較麻煩,如果線沒動,還好說,檢查一下就行了。要是別人把線拆了,就不好辦了。接單相電機,每次都要校線,很麻煩。請問哪位高手有單相電機電容運行正反轉端子接線圖、單相電機電容啟動電容運行雙值電容正反轉端子接線圖?
我看過很多書了,三相電機的調整公式是:N=60*50/P 。但是對于單相異步電機好像沒有這樣的公式啊。。這個轉速是怎么樣確定的啊。。。。。。。不知道你們有否意這個問題。可能是沒什么實際用處,因為我們掷在工控中都是揉的電機。。請教高手
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
介紹幾種簡便易行的方法,可以不改動電機內部繞組而將三相電機改為單相運行。一、加電容法此時電機的輸出功率為標稱功率的55%~90% 。C1 為運行電容,C2 為啟動電容,都需采用電力電容器,其耐壓值必須不低于450V。C1、C2 的容量可按下式估算:C1=1950I/U×cosθ
1.2KW的單相 電機 如何實現啟停運轉 我看了下 好像 接觸器和熱保護只有3級的 在單相中如何使用 如何選擇合適的接觸器和熱保護 還有就是如果不選接觸器 選一般的中間繼電器 不知道 可不可以??? 最好能附圖
知識點:定額交流電流
我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,技術規格:300KW、375KVA,功率因素為0.8時,電流為540A,功率因素為1時,電流為432A,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的?電壓值的多少? 2.發電機有常用功率及備用功率,算電流時,P應取哪個做計算? 另: 1.發電機高壓輸出時,為什么大多為低速機? 2.發電機并網運行之條件? 3.發電機負載需補償時,最大可達多少0.8 OR 0.9以上?為什么? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同?如不同,有何區別?
如題,已知電機的千瓦數和額定電壓,如何計算它的電流?如何計算使用多大面積的導線?如果電機是15KW的,電壓是380V,它會有多大的電流?用多大面積的導線?
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
單位有幾臺6KV高壓電機,其中一臺電機額定功率為2425KW,額定電流為283.2A,平常電流在250A左右,近幾天實際電流偶爾能達到277A。請教大蝦,高壓電機長期在非常接近甚至達到額定電流的工況下運行對電機是否有害?
設備是空壓機,電機容量160kw 額定電流 289A 運行時電流320A左右,且有一相電流比其它兩相高20A左右,這樣電機能長期運行嗎?
各位兄弟小弟請教一個問題,單相電機怎么實現正反轉
電機的啟動電流是額定電流的多少倍說法不一,很多都是根據具體情況來說的。如說十幾倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一種是說法說在啟動瞬間(即啟動過程的初始時刻)電機的轉速為零時,這時的電流值應該是它的堵轉電流值。 對最經常使用的Y系列三相異步電動機,在JB/T 10391-2002《Y系列三相異步電動機》標準中就有明確的規定。其中5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比的規定值如下: 同步轉速3000時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0; 同步轉速1500時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0; 同步轉速1000時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.5; 同步轉速750時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.0。 5.5kW電機功率比較大,功率小些的電動機啟動電流和額定電流比值要小些,所以電工教材和很多地方都是說異步電動機啟動電流是額定工作電流的4-7倍。 為什
在一起工程中主廠房的屋頂風機,提供給設計人員的資料為供電電壓:380V,功率為5.5KW,設計人員按常規做設計,即本回路的電流按11A估算。可是在現場試轉時老跳,就用鉗行電流表進行測量,一測實際電流卻達到27A。此現象不知有沒有人碰見過。請給予一個合理的解釋?zhuān)@樣電動機供電部門肯定是不允許用的呀!
以前都只做三相的保護,今天突然有個單相電機,卻不知道需不需要熱繼電器保護了.不知道有沒有人能夠回答一下這個問題.如果需要,還是用三相的熱繼電器就可以了嗎?
30kw電機,60A額定電流,啟動電流為7*60=420A,持續3秒,選用什么型號、規格的空氣開關,又能起到短路保護又能躲開啟動電流?謝謝!聯系方式:liuliwh@163.com
200kw電機.額定電流363A配多少平方的銅線合適110KW電機額定電流205A配多少平方的銅線合適[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 編輯 ]
電風扇、排氣扇、吸油煙機、洗衣機、電冰箱、空調器、農用小型水泵、木工電動刨床、家庭保健搖擺機等電器上,常使用單相電容運轉式電動機。 在家電維修實踐中,電容損壞是造成電機運轉失常的常見故障,但有的修理員對運轉電容的選配不很注意,甚至有“運轉電容越大越好”的錯誤認識。下面舉出的兩個實例,是在近年維修中遇到的。[例1]一臺金龍牌300mm臺扇,在中、低擋位不能啟動運轉,電機發出“哼哼”聲;在高擋位時,扇葉運轉很慢。打開風扇前罩,用手撥動扇葉感覺很吃力,扇葉不能靠慣性轉動。拆開機頭外
1.5kw單相電機額定電流
1.5kw單相電機額定電流專題,為您提供1.5kw單相電機額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與1.5kw單相電機額定電流 相關的專業交流討論,更多1.5kw單相電機額定電流相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題