各位大俠請指教 如:10kV戶外隔離開關額定電流一般有200A、400A、630A三種,怎么選擇多大的額定電流?謝謝
我在選擇隔離開關時候,看到他得額定電流是: IN=2000(單相),但我選擇的I=2046,實際中必須要IN>I.想問下大家,這個單相怎么解釋,和隔離開關的選擇,謝謝!!!
我在一個圖上看到,一棟樓的總配電箱進線開關用了隔離開關和斷路器,請問1、為什么不單用隔離開關或者斷路器?雙選的理由是什么?2、如果都用的話,隔離開關和斷路器的額定電流取相同還是隔離開關比斷路器大一級??
請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,其他圖沒有問題,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,第一次遇到這樣的問題,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,問了同事都說沒有遇到過,盼各位前輩幫忙解答一下,拜謝
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
穿墻式隔離開關的優點是有利于形成母線室和開關室,而且母線直接從開關本體穿過,使母線最短,因此在大電流開關柜中也常見到一些應用。穿墻套管是穿墻式隔離開關的主要部件,起著母線的作用和開關靜觸頭的作用,它的生產成本、電氣性能和可靠性對大電流隔離開關產品推廣應用起著至關重要的作用。由于大電流隔離開關
請教下隔離開關的短時耐受電流如何運用,查了些資料說的隔離開關的短時耐受電流主要是用來驗證其熱穩定性的,但是卻又不知道如何驗證,和高壓一樣?但是低壓一般都沒有延時,短路時間很短。
比如我上級出線回路的斷路器為63A(C65N-C63/3P),而下級的隔離開關也為63A(INT100/63A/3P),這樣會出現什么問題嗎?[ 本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 編輯 ]
有文章說,10KV隔離開關可以投切320KVA以下的空載變壓器,有規范依據嗎?戶內型與戶外型的投切能力有區別嗎?<導體和電器選擇設計技術規定>SDGJ14-1986,第4.0.6條,選用的隔離開關應具有切合勵磁電流不超過2A的空載變壓器,普通定型隔離開關能達到嗎?勵磁電流是指空載電流還是指勵磁涌流?(我理解應為空載電流)
請教10kv單極隔離開關接電問題!那位師傅告知是否有規程規定電源一定要接在隔離開關靜觸頭上。閘刀(動觸頭)接負荷側。如果閘刀(動觸頭)接電源側安全嗎?是否違反規定呢?
GW9-10kV戶外隔離開關吊裝使用是什么意思?放在戶外2.5高的支架上水平安裝行否?這樣是不是不方便操作呀?
我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:lron@tom.com
負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。
選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?
10KV隔離開關動觸頭斷開后對地距離有沒有要求,如有那么距離該是多少呢?
10kV戶外隔離開關安裝與運行策略
我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,通常采用塑殼斷路器,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了??;(除了價格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器啊?另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢?請高手解答我的困惑~
為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???
請問隔離開關的額定電流要按上級斷路器整定電流的1.5倍選取嗎?比如,上級出線計算電流90A,出線斷路器整定電流為100A,那么下級配電箱的進線隔離開關是選125A,還是至少要選160A的?
送電時,應先合電源側的隔離開關,后合負荷側的隔離開關;斷電時,先拉負荷側的隔離開關,后拉電源側的隔離開關。必須嚴格按照操作程序進行操作,以保證安全。這是規程上說的。可為什么要這樣規定呢?既然斷路器斷開了,先操作哪一側有區別嗎?
10kv隔離開關額定電流
10kv隔離開關額定電流專題,為您提供10kv隔離開關額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv隔離開關額定電流 相關的專業交流討論,更多10kv隔離開關額定電流相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題