亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 變壓器一、二次額定電流計算口訣

    容量處電流,系數相乘求。六千零點一,十千點零六。低壓流好算,容量一倍半。說明:通常我們說變壓器多大,是指額定容量而言,如何通過容量很快算出變壓器一、二次額定電流?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,便可得出額定電流。“6千乘零點1,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,它的一次額定電流為容量數乘0.1,即千伏安數乘0.1。一次電壓為10千伏的三相變壓器,一次額定電流為容量數乘0.06,即千伏安數乘0.06。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,這就是“低壓流好算,容量一倍半”的意思。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少

    根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數。   變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同。                                                                      I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少?

    知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<

  • 關于變壓器額定電流的計算

    最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的

  • 變壓器低壓側總開關額定電流的選擇?

    兩個問題請教大家:1、變壓器低壓側實際負荷計算電流時,功率因數是選擇0.9還是按照平均功率因數0.75~0.85計算(變壓器旁帶補償柜),看了很多人的圖,不統一,有的按照補償后的功率因數計算,即0.9,有的還是按照平均功率因數0.8左右在計算,請教大家,到底按哪個功率因數?2、變壓器低壓側總開關額定電流的選擇到底是按照變壓器的額定電流值來定,還是按照實際計算負荷計算出來的計算電流值來定,有時候兩種方式選出來的額定電流值要相差一個檔次。

  • 請問變壓器二次側的工作電流怎么算?

    手冊說變壓器回路工作電流是1.05倍的額定電流,而額定電流=額定容量/(根號3*額定電壓)。對110/10變壓器,二次側額定電壓是取10kV還是11kV呢?我看習題集和真題答案上兩種取法都有

  • 變壓器母聯額定電流的選取

    在單母線分段接線方式中,兩臺變壓器分別給兩段母線供電,并且兩臺變壓器滿足并列運行的要求,系統可能有三種工作狀態:分列運行,并列運行,只運行一臺變壓器(另一臺變壓器故障或檢修)。請問:1,當兩臺變壓器容量相同時,母聯的額定電流如何選擇?2,當兩臺變壓器容量不同時,母聯的額定電流和如何選擇?

  • 變壓器容量與額定電流的關系

    變壓器容量與額定電流的關系 變壓器容量(KVA) 額定電流(A)

  • 400KVA的變壓器次級的額定電流是多少?

    請教各位大師。我公司一臺400KVA的變壓器,現用電電流將盡600A的電流。是否已超載?超載百分之幾屬正常?能給個真確的計算公式?謝謝!

  • 已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流

    口訣 a : 容量除以電壓值,其商乘六除以十。 說明:適用于任何電壓等級。 在日常工作中,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣: 容量系數相乘求。 已知變壓器容量,速算其一、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值 口訣 b : 配變高壓熔斷體,容量電壓相比求。 配變低壓熔斷體,容量乘9除以5。 說明: 正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大。當僅用熔斷器作變壓器高、低壓側保護時,熔體的正確選用更為重要。這是電工經常碰到和要解決的問題。

  • 變壓器額定電流的計算公式?

    各位老師,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),我想問一下,這里為什么要除以"根號3"呢?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n。

  • 變壓器低壓側的額定容量

    在計算變壓器的電抗標幺值X*時 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 變壓器的阻抗電壓百分值 ST--- 變壓器的額定容量(kVA) S2T--- 變壓器低壓側的額定容量(kVA)請問大神們,變壓器低壓側的額定容量是什么容量,怎么算?

  • 關于變壓器高壓側電流問題

    變壓器高壓側的額定電流一般都比較小,而高壓側的電氣設備(如高壓開關柜\高壓斷路器)額定電流為什么那么大呢(630A到幾千安以上?比如,一臺SC9-1600/10/0.4kV變壓器的高壓側額定電流才92.4A,請高手賜教!謝謝

  • 速算口訣 已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流

    已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流口訣 a :容量除以電壓值,其商乘六除以十。說明:適用于任何電壓等級。在日常工作中,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣:容量系數相乘求。已知變壓器容量,速算其一、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值。口訣 b :配變高壓熔斷體,容量電壓相比求。配變低壓熔斷體,容量乘9除以5。說明:正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大。當僅用熔斷器作變壓器高、低壓側保護時,熔體的正確選用更為重要。這是電工經常碰到和要解決的問題。

  • 變壓器二次繞組額定電壓問題

    為什么變壓器二次繞組額定電壓比電網額定電壓有的高10%,有的高5%書上說變壓器的短路電壓UK%<7%時候 高5%短路電壓大于等于7%時候,高10%可是書上的例題 天大的 往往都沒告訴你變壓器的短路電壓百分比,就直接采用了高10%,這是怎么回事到底什么時候用5%,什么時候用10%

  • 請教變壓器低壓側短路電流

    下面圖片中的表格為查變壓器低壓側的短路電流值,請教在下沒有理解的是變壓器低壓側的短路電流和系統阻抗及低壓側的負載和線路阻抗都有關,但表格沒有這些數據,而直接給出低壓側的短路電流,原因是什么?提前謝謝您的回復。

  • 求教變壓器二次側接線問題

    我單位有一臺2000KVA的干式變壓器,安裝于變壓器室.二次側出線用ZR-YJV-1000 3(8X(1X240))+4(1X240)電纜.施工單位提出電纜太多,不好接于變壓器二次出線母排上.請教各位有什么好的辦法解決次問題?

點擊加載更多

變壓器二次側額定電流

變壓器二次側額定電流專題,為您提供變壓器二次側額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器二次側額定電流 相關的專業交流討論,更多變壓器二次側額定電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

額定短時電流

電度表額定電流

主站蜘蛛池模板: 香港三级日本三级韩国a| 精品视频久久久久| 96av在线视频| 久久午夜宫电影网| 亚洲精品视频免费在线观看| 亚洲综合欧美在线| 亚洲精品国产成人| 天天操狠狠干| 手机看片1024精品国产| 日本理论免费高清在线视频| 欧美日韩在线国产| 男人的午夜天堂| 欧美成人免费全部观看在线看| 久久成人国产精品青青| 久99久视频| 精品一区二区三区影院在线午夜| 国产欧美在线观看不卡一| 国产精品成人免费视频| 国产成人综合在线观看| 国产精品久久久久精| 国产精品麻豆a啊在线观看| 国产成人在线视频观看| 国产成人精品日本亚洲专一区| 大乳一级一区二区三区| 国产成人午夜精品免费视频| 国产看色免费| 精品国产福利久久久| 久久久婷| 男女一级特黄a大片| 欧美日韩国产在线人成| 日本高清va不卡视频在线观看| 日本伊人网| 亚州综人网| 亚洲天堂成人| 中文字幕在线观看亚洲| 青草久久精品亚洲综合专区| 91国内揄拍国内精品对白不卡 | 久久www免费人成看国产片| 久操国产| 欧美视频在线观看第一页| 日本在线免费观看|