亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教下大家隔離開關額定電流得選擇?????

    我在選擇隔離開關時候,看到他得額定電流是: IN=2000(單相),但我選擇的I=2046,實際中必須要IN>I.想問下大家,這個單相怎么解釋,和隔離開關的選擇,謝謝!!!

  • 10kV戶外隔離開關額定電流的選擇

    10kV戶外隔離開關額定電流的選擇

    各位大俠請指教 如:10kV戶外隔離開關額定電流一般有200A、400A、630A三種,怎么選擇多大的額定電流?謝謝

  • 關于同級隔離開關與斷路器額定電流的選擇

    我在一個圖上看到,一棟樓的總配電箱進線開關用了隔離開關和斷路器,請問1、為什么不單用隔離開關或者斷路器?雙選的理由是什么?2、如果都用的話,隔離開關和斷路器的額定電流取相同還是隔離開關比斷路器大一級??

  • 關于隔離開關的整定電流問題

    請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,其他圖沒有問題,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,第一次遇到這樣的問題,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,問了同事都說沒有遇到過,盼各位前輩幫忙解答一下,拜謝

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 大電流隔離開關的穿墻套管設計

    穿墻式隔離開關的優點是有利于形成母線室和開關室,而且母線直接從開關本體穿過,使母線最短,因此在大電流開關柜中也常見到一些應用。穿墻套管是穿墻式隔離開關的主要部件,起著母線的作用和開關靜觸頭的作用,它的生產成本、電氣性能和可靠性對大電流隔離開關產品推廣應用起著至關重要的作用。由于大電流隔離開關

  • 隔離開關的短時耐受電流如何運用

    隔離開關的短時耐受電流如何運用

    請教下隔離開關的短時耐受電流如何運用,查了些資料說的隔離開關的短時耐受電流主要是用來驗證其熱穩定性的,但是卻又不知道如何驗證,和高壓一樣?但是低壓一般都沒有延時,短路時間很短。

  • 上級斷路器的額定電流和下級隔離開關的額定電流一樣,會產生什么影響嗎?

    比如我上級出線回路的斷路器為63A(C65N-C63/3P),而下級的隔離開關也為63A(INT100/63A/3P),這樣會出現什么問題嗎?[ 本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 編輯 ]

  • 有關AREVA的110kV隔離開關

    我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:lron@tom.com

  • 請教:隔離開關的確定依據

    負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。

  • 關于隔離開關的使用類別

    選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?

  • [討論】隔離開關的操作順序!

    送電時,應先合電源側的隔離開關,后合負荷側的隔離開關;斷電時,先拉負荷側的隔離開關,后拉電源側的隔離開關。必須嚴格按照操作程序進行操作,以保證安全。這是規程上說的。可為什么要這樣規定呢?既然斷路器斷開了,先操作哪一側有區別嗎?

  • 請問隔離開關的選取原則

    請問隔離開關的額定電流要按上級斷路器整定電流的1.5倍選取嗎?比如,上級出線計算電流90A,出線斷路器整定電流為100A,那么下級配電箱的進線隔離開關是選125A,還是至少要選160A的?

  • 配電箱隔離開關怎么選擇?

    為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???

  • 隔離開關同斷路器的區別

    我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,通常采用塑殼斷路器,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了啊;(除了價格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器啊?另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢?請高手解答我的困惑~

  • 請教:關于快速隔離開關的配置

    在主接線中,發現有些情況下需配置快速隔離開關。如:線路側地刀,雙母線側隔刀但現有的規程規范中未發現相關條文說明請教各位,配置快速隔離開關有什么依據?謝謝!

  • 關于24KV的斷路器和隔離開關

    我們國內很多工廠生產12KV的斷路器和隔離開關但是也有工廠說生產24KV的但是從來沒有見過他們的檢測報告不知道真假哪位熟悉24KV的斷路器?24KV的隔離開關?哪家工廠有生產?我們想聯系謝謝同行朋友!

  • 隔離開關與空開匹配問題

    問個剛剛遇到的事情:插座配電箱的前級在照明配電箱里,是100A的空開;插座配電箱采用160A的隔離開關,下口接入N多個微型漏電空開。這種接線方式有何不妥嗎?隔離開關的標定值應該比電源側的具有保護功能開關的整定值大。但是將空開放到隔離開關的前面,如果出現意外,空開動作,是不是“越級拱閘”?

  • 負荷隔離開關的極數選擇?

    《供配電系統設計規范》-第1.0.6條:由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器。《低壓配電設計規范》-第2.1.5條: 隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關。請教如果選用隔離開關的話,TN-S接地系統,三相選用幾極的隔離開關,是3還是4那?哪位高手指教

  • 斷路器各開關額定電流規格?

    請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....

點擊加載更多

隔離開關額定電流

隔離開關額定電流專題,為您提供隔離開關額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隔離開關額定電流 相關的專業交流討論,更多隔離開關額定電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

交流接觸器額定電流

額定工作電流

主站蜘蛛池模板: 免费在线看片网站| 豆国产97在线 | 欧洲| 中文字幕亚洲日本岛国片| 亚洲成人手机在线| bt天堂在线观看国产| 国产中文字幕在线| 真实国产乱视频国语| 一级日本高清视频免费观看| 手机在线国产精品| 三上悠亚精品一区二区久久| 日本免费网站视频| 日本护士xxx| 日本网站在线| 日韩欧美亚洲综合久久影院d3| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 邻居美妇肉蚌| 欧美成人影院在线电影| 免费热牛牛| 欧美性色视频| 青青青操| 日韩欧美高清视频| 色无极在线| 天天插日日操| 亚洲国产日韩a在线播放| 亚欧人成精品免费观看| 香蕉久久网| 亚洲人成电影网| 影音先锋在线观看播放| 中文字幕88页| 9797在线看片亚洲精品| 亚洲色大成网站www久久九九| 2020国产成人精品视频网站 | 久久综合免费| 免费看v片网站| 欧日韩视频777888| 日韩在线视频中文字幕| 性色综合| 在线视频 亚洲| 国产成人a在一区线观看高清| avnight色版在线观看| 国产 | 久而欧洲野花视频欧洲1|