本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
高壓柜額定電流15A 主母線額定電流幾百安培什么叫做主母線額定電流呢?
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?
根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數。 變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<
變壓器容量為630KVA 低壓0.4KV 請教大家一下 那配電柜的額定電流怎么計算附上負荷表數據 謝謝大家的幫忙
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?
10KV高壓柜中的各元件給的額定電流通常都為630, 若是直接算10KV接1000的變壓器,電流似乎是57.37吧 那么這630是怎么來的 同理,當額定電流>1600的時候,柜子選1000寬的!這個1600
請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....
一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜。分別分200A,400A,630A,630A。的斷路器。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最為合理呢、?請大家幫幫忙了、?
節能燈的啟動電流是額定電流的多少倍?熒光燈的啟動電流是額定電流的多少倍?鹵鎢燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓鈉燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓汞燈的啟動電流是額定電流的多少倍?金屬鹵化物燈的啟動電流是額定電流的多少倍?
補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,為什么?另外為什么不要考慮功率因素啊?