亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • 35kV CT額定一次電流選擇問題

    35kV CT額定一次電流選擇問題在風電設計中經常會遇到如下問題:35kV側短路電流較大,比如為20kA,而支路額定電流較小,比如很多風電場都是按照49.5MW規劃,每臺風機1.5MW,33臺,共3回集電線路,則每回饋線回路電流為1.5x11x1000/1.732/35=272A;為了滿足CT的精度要求,回路工作電流最好在CT額定電流的2/3處,則CT一次額定電流最好選擇400A,但是此時即使保護繞組選擇5P30,400x30=12kA<20kA,如果發生短路,則不能滿足要求;而如果為了滿足短路電流要求,則CT一次額定電流應選擇到800A,比回路工作電流大太多;而且272A是在風機滿發的情況下,實際上風電場大多時候發電率較低,遠遠達不到272A,請問這種情況會影響到CT的精度嗎?選擇CT時,應首先考慮精度還是首先考慮準確限值系數?另外,對于400-800/1A,5P30/5P30/0.5/0.2S的CT,是否可以對于保護繞組5P30選用800A的抽頭,測量及計量繞組選用400A的抽頭呢?還是必須統一,要么都是400A,要么都是800A?請有經驗的tx

  • 請教大家知道負載的額定電壓,電流怎么選導線。

    記得老師說過1平方毫米的電線載流量為5A可有的資料說2.5平方毫米的電線的載流量為28A請問那個是對的。不知道有沒有這方面的規范資料,那位前輩有的話能否給上傳一份。先謝謝了。

  • 速算口訣 已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流

    已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流口訣 a :容量除以電壓值,其商乘六除以十。說明:適用于任何電壓等級。在日常工作中,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣:容量系數相乘求。已知變壓器容量,速算其一、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值。口訣 b :配變高壓熔斷體,容量電壓相比求。配變低壓熔斷體,容量乘9除以5。說明:正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大。當僅用熔斷器作變壓器高、低壓側保護時,熔體的正確選用更為重要。這是電工經常碰到和要解決的問題。

  • 額定絕緣電壓Ui 1000V是什么意思

    額定絕緣電壓Ui 1000V是什么意思

  • 低壓電器的額定電壓與額定電流

    1.額定電壓與額定電流本課程多處用到額定電壓與額定電流的概念,為了更深刻地理解其意義,下面詳細介紹本課程所需要的額定電壓與額定電流的有關知識。 (1)額定電壓。為了使電氣設備的設計與制造實現標準化、系列化,發電機、變壓器、斷路器等各種電器都規定了額定電壓。各種電氣設備在其額定電壓下運行時的技術、經濟效益為最佳。國家規定的部分額定電壓等級列于表1—1、1─2之中。第二類額定電壓為500V以下的低壓,主要用于動力和照明設備。第三類額定電壓為3kV及以上的高壓,主要用于發電機、變壓器、線路和用電設備等。表1—1 第二類額定電壓 (單位:V)受 電 設 備 發 電 機 變 壓 器 直流 三相交流 直流 三相交流(線電壓) 三相交流 單相交流 線電壓 相電壓 一次繞組 二次繞組 一次繞組 二次繞組 110 220 440 (127)220380 127220 115 220<

  • 有關額定電壓的一個問題

    經常在樣本上看到 斷路器的額定電壓是690V,那么這種斷路器能用在380V的電壓下嗎 像上海人民的RMW1型斷路器,會有什么不好嗎 疑惑,按理說,斷路器是只能工作在額定電壓下的,7%的偏差也可以

  • 關于電流信號和電壓信號。

    各位前輩,小弟一直沒有搞懂,如何在電路中區別什么是電流信號,什么是電壓信號,希望前輩給小弟指點一下。還有一點,斷路器的輔助觸頭應該是電壓信號吧。我認為。

  • 請教 額定電流和計算電流的區別~

    一、額定電流和計算電流的區別是什么呢?二、電纜,開關的選型應該按照額定電流還是計算電流呢?三、既然有計算電流,電機的額定電流又有什么作用呢?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 編輯 ]

  • 額定工作電壓Ue 400V/600V什么意思

    額定工作電壓Ue 400V/600V什么意思

  • 額定沖擊耐受電壓Uimp 12KV是什么意思

    額定沖擊耐受電壓Uimp 12KV是什么意思

  • 10KV電壓電流互感器二次額定容量的選擇

    電壓電流互感器的二次容量怎么選擇和計算? 例如用于保護的繞組,測量繞組,計量繞組分別要選用多大的?有沒有經驗計算公式? 不勝感激啊

  • 為什么66kV A相電流突降接近零,而電壓變化不大?

    為什么66kV A相電流突降接近零,而電壓變化不大?

    本帖最后由 nonganshao 于 2015-6-29 21:43 編輯 說明:1.波形為66kV三相電壓和對應的三相電流。2.運行中1266Ia(A相電流)突降接近零,約60毫秒。3.Ub電壓有下降。4.線路為架空線,上級電源為電業局的220kV變電站。請問:發生這樣現象原因?

  • 求助:風機ABC 三相的電流與額定電流的關系?

    各位大哥,由于俺工地的風機都沒有測這些東東,而俺又不知道這兩個東東之間有啥聯系,現在開始做竣工資料了,有個單機試運轉的 表格 俺一看就傻眼了,請哪位朋友指點一二不勝感激!

  • 勵磁變 串并聯 對電流,電壓的影響

    勵磁變 串聯提高電流還是電壓同樣并聯對電流電壓的影響。勵磁變 串聯提高電流還是電壓同樣并聯對電流電壓的影響。比如電流不夠該并聯還是串聯,電壓不夠該并聯還是串聯。請教一下.請教一下

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 關于電流電壓的相位問題

    我是成套調試員,最近在調試無功補償柜的時候,剛開始按照我們平常的相序送電,電流也送了,但是電容不投,后來,我老師把A.B.C相序調換了一下,就能正常投切了,請問這是怎么回事

  • 電流、電壓、電阻、功率的關系

    電流、電壓、電阻、功率是**電路中的重要技術參數,相關參量都可以根據其基本原理計算得出。本文主要對電流、電壓、電阻、功率參數換算關系及電路中的特性進行介紹。一、電流、電壓、電阻、功率關系式電流、電壓、電阻、功率等參數間有以下換算關系。功率=電流*電壓功率=電壓*電流電流=電壓/電阻功率:符號P單位W;電壓:符號U單位V;電阻:符號R單位Ω;電流:符號I單位A;二、電流、電壓、電阻、功率在通用電路中的關聯關系1、串聯電路關聯特性在串聯電路中電流、電壓、電阻、功率等主要由以下關聯關系。電流處處相等:I1=I2=I

  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。

點擊加載更多

額定電壓 電流

額定電壓 電流專題,為您提供額定電壓 電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定電壓 電流 相關的專業交流討論,更多額定電壓 電流相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 在线观看国产视频| 精品久久国产| 69网址| 亚洲免费网站在线观看| 在线观看免费aaa高清完整版| 99久久精品全部| 成人公开免费视频| 色猫成人网| 久久er视频| 久久精品亚洲热综合一本奇米| 字幕网中文aⅴ资源站| 日韩精品视频免费| 韩国午夜精品理论片西瓜| 国产成人精品免费视频下载| 成年人免费在线看| 粗大紫红猛烈的贯穿h快穿| 成人a网站| 国产成人久久综合二区| 国产精品三级手机在线观看| 国产图片综合| 久操免费在线观看| 成年人在线免费| 成人a毛片一级| 国产高清福利91成人| 国产中文| 免看乌克兰a一级| 强插美女| 香港日本韩国三级网站| 亚洲欧美人成综合导航| 欧美中文字幕视频| 韩国三级日本三级| 久久青草国产手机看片福利盒子| 久热这里有精品| 人人人插| 亚洲成a人片| 日本道在线视频| 污污免费网站| 亚洲性色永久网址| 青青青青草| 99精品影视| 国产精品dvd|