額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
35kV CT額定一次電流選擇問題在風電設計中經常會遇到如下問題:35kV側短路電流較大,比如為20kA,而支路額定電流較小,比如很多風電場都是按照49.5MW規劃,每臺風機1.5MW,33臺,共3回集電線路,則每回饋線回路電流為1.5x11x1000/1.732/35=272A;為了滿足CT的精度要求,回路工作電流最好在CT額定電流的2/3處,則CT一次額定電流最好選擇400A,但是此時即使保護繞組選擇5P30,400x30=12kA<20kA,如果發生短路,則不能滿足要求;而如果為了滿足短路電流要求,則CT一次額定電流應選擇到800A,比回路工作電流大太多;而且272A是在風機滿發的情況下,實際上風電場大多時候發電率較低,遠遠達不到272A,請問這種情況會影響到CT的精度嗎?選擇CT時,應首先考慮精度還是首先考慮準確限值系數?另外,對于400-800/1A,5P30/5P30/0.5/0.2S的CT,是否可以對于保護繞組5P30選用800A的抽頭,測量及計量繞組選用400A的抽頭呢?還是必須統一,要么都是400A,要么都是800A?請有經驗的tx
記得老師說過1平方毫米的電線載流量為5A可有的資料說2.5平方毫米的電線的載流量為28A請問那個是對的。不知道有沒有這方面的規范資料,那位前輩有的話能否給上傳一份。先謝謝了。
已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流口訣 a :容量除以電壓值,其商乘六除以十。說明:適用于任何電壓等級。在日常工作中,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣:容量系數相乘求。已知變壓器容量,速算其一、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值。口訣 b :配變高壓熔斷體,容量電壓相比求。配變低壓熔斷體,容量乘9除以5。說明:正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大。當僅用熔斷器作變壓器高、低壓側保護時,熔體的正確選用更為重要。這是電工經常碰到和要解決的問題。
額定絕緣電壓Ui 1000V是什么意思
1.額定電壓與額定電流本課程多處用到額定電壓與額定電流的概念,為了更深刻地理解其意義,下面詳細介紹本課程所需要的額定電壓與額定電流的有關知識。 (1)額定電壓。為了使電氣設備的設計與制造實現標準化、系列化,發電機、變壓器、斷路器等各種電器都規定了額定電壓。各種電氣設備在其額定電壓下運行時的技術、經濟效益為最佳。國家規定的部分額定電壓等級列于表1—1、1─2之中。第二類額定電壓為500V以下的低壓,主要用于動力和照明設備。第三類額定電壓為3kV及以上的高壓,主要用于發電機、變壓器、線路和用電設備等。表1—1 第二類額定電壓 (單位:V)受 電 設 備 發 電 機 變 壓 器 直流 三相交流 直流 三相交流(線電壓) 三相交流 單相交流 線電壓 相電壓 一次繞組 二次繞組 一次繞組 二次繞組 110 220 440 (127)220380 127220 115 220<
經常在樣本上看到 斷路器的額定電壓是690V,那么這種斷路器能用在380V的電壓下嗎 像上海人民的RMW1型斷路器,會有什么不好嗎 疑惑,按理說,斷路器是只能工作在額定電壓下的,7%的偏差也可以
各位前輩,小弟一直沒有搞懂,如何在電路中區別什么是電流信號,什么是電壓信號,希望前輩給小弟指點一下。還有一點,斷路器的輔助觸頭應該是電壓信號吧。我認為。
一、額定電流和計算電流的區別是什么呢?二、電纜,開關的選型應該按照額定電流還是計算電流呢?三、既然有計算電流,電機的額定電流又有什么作用呢?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 編輯 ]
額定工作電壓Ue 400V/600V什么意思
額定沖擊耐受電壓Uimp 12KV是什么意思
電壓電流互感器的二次容量怎么選擇和計算? 例如用于保護的繞組,測量繞組,計量繞組分別要選用多大的?有沒有經驗計算公式? 不勝感激啊
本帖最后由 nonganshao 于 2015-6-29 21:43 編輯 說明:1.波形為66kV三相電壓和對應的三相電流。2.運行中1266Ia(A相電流)突降接近零,約60毫秒。3.Ub電壓有下降。4.線路為架空線,上級電源為電業局的220kV變電站。請問:發生這樣現象原因?
各位大哥,由于俺工地的風機都沒有測這些東東,而俺又不知道這兩個東東之間有啥聯系,現在開始做竣工資料了,有個單機試運轉的 表格 俺一看就傻眼了,請哪位朋友指點一二不勝感激!
勵磁變 串聯提高電流還是電壓同樣并聯對電流電壓的影響。勵磁變 串聯提高電流還是電壓同樣并聯對電流電壓的影響。比如電流不夠該并聯還是串聯,電壓不夠該并聯還是串聯。請教一下.請教一下
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
我是成套調試員,最近在調試無功補償柜的時候,剛開始按照我們平常的相序送電,電流也送了,但是電容不投,后來,我老師把A.B.C相序調換了一下,就能正常投切了,請問這是怎么回事
電流、電壓、電阻、功率是**電路中的重要技術參數,相關參量都可以根據其基本原理計算得出。本文主要對電流、電壓、電阻、功率參數換算關系及電路中的特性進行介紹。一、電流、電壓、電阻、功率關系式電流、電壓、電阻、功率等參數間有以下換算關系。功率=電流*電壓功率=電壓*電流電流=電壓/電阻功率:符號P單位W;電壓:符號U單位V;電阻:符號R單位Ω;電流:符號I單位A;二、電流、電壓、電阻、功率在通用電路中的關聯關系1、串聯電路關聯特性在串聯電路中電流、電壓、電阻、功率等主要由以下關聯關系。電流處處相等:I1=I2=I
有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。
額定電壓 電流
額定電壓 電流專題,為您提供額定電壓 電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定電壓 電流 相關的專業交流討論,更多額定電壓 電流相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題