論文簡介:低壓配電系統中裝設剩余電流動作保護裝置是防止直接接觸電擊事故和間接接觸電擊事故的有效措施之一,也是防止電氣線路或電氣設備接地故障引起電氣火災 投稿網友:lvyanfeiwei 上傳時間: 2013-05-20
今得到《GB 13955- 2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行》,看了一下,想請教大家以下問題:1、“本標準不適用于相與相之間或相與N線之間發生的電擊事故、電氣設備損壞或電氣火災事故的保護作用。”請問哪個標準適用呢???2、“必須安裝剩余電流動作保護裝置的場所增加了生產用電氣設備和安裝在戶外的電氣裝置”,我的理解是所有生產用電氣設備的動力開關柜、箱都必須使用RCD,取代普通斷路器,不知對否?
分享《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》GB13955-2005
對《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》的條文分析
剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理、種類、適用范圍以及選用方法。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,簡稱RCD)投入運行30年來,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用。隨著用電量的成倍增長,特別是家用電器的普及,防止觸電、漏電依然是供、用電部門重要工作內容之一。下面對RCD的工作原理、使用、安裝等進行分析,談談RCD的應用。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,如圖1所示。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地。IT系統一般用于要求高的用電場所。在發生單相接地故障時,接地電流很小,產生電火花的能量也很小。只是當一相接地(短路),而人體又觸及另一相時,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近
剩余電流動作保護裝置安裝和運行講稿B.PPT附件
三相剩余電流動作保護裝置是否可以用于單相電路中?我咨詢過相關廠家,他們也給出了兩種截然不同的答案。請教正解!
剩余電流動作保護裝置安裝和運行GB13955-2005第一次上傳的版本少了一頁,請大家重新下載一次!!!!!!!!!!!
求《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》(GB13955-2005)電子版,在<資料下載〉區沒有找到,哪位朋友能幫忙一下啊~
1.1 選擇額定剩余動作電流IAn 正確合理地選擇RCD的額定剩余動作電流非常重要,一方面在發生觸電或泄漏電流超過額定值時,RCD應可靠動作。另一方面,RCD在正常泄漏電流作用下不應動作,防止供電中斷而造成不必要的經濟損失。RCD的額定剩余動作電流應注意以下事項。 1.1.1 對于手持式電動工具、移動電器、家用電器等設備,應選用額定剩余動作電流不大于30m A的迅速動作型(一般型)RCD。 1.1.2 為保證供電系統可靠運行,額定剩余動作電流應躲過系統正常漏電電流。用于單臺用電設備保護時,應留有一定裕量,適應以后設備老化絕緣降低以及季節變化等引起的泄漏電流增大,選用的RcD的額定剩余不動作電流I△no應不小于正常泄漏電流的2倍;用于配電線路保護時,RCD的額定剩余動作電流應不小于正常泄漏電流的2.5倍,同時還應滿足不小于其中泄漏電流最大
根據《GB 13955-2005》 剩余電流動作保護安裝和運行4.5 必須安裝剩余電流保護裝置的設備和場所4. 5. 1 末端保護a)屬于Ⅰ類的移動式電氣設備及手持式電動工具1);b) 生產用的電氣設備;c) 施工工地的電氣機械設備;d) 安裝在戶外的電氣裝置;e) 臨時用電的電氣設備;f) 機關、學校、賓館、飯店、企事業單位和住宅等除壁掛式空調電源插座外的其他電源插座或插座回路;g) 游泳池、噴水池、浴池的電氣設備2);h) 安裝在水中的供電線路和設備;i) 醫院中可能直接接觸人體的電氣醫用設備3);j) 其他需要安裝剩余電流保護裝置的場所。按以上
采用三級剩余電流動作保護器作保護。 在實際安裝、維護、運行過程中有不能投運、保護拒動,保護誤動,整定值不合理等四種情況。
1、剩余電流動作保護器的錯誤安裝
論文簡介:中華人民共和國電力行業標準DL/'T 736一2000剩余電流動作保護器農村安裝運行規程Code 投稿網友:l2515848 上傳時間: 2013-10-27
摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,已在農村廣泛使用和推廣。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,提高供電的可靠性、安全性具有十分重要的意義。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,符合規程要求。 (3) 臺區管理工作中,定期檢查設備的接地裝置,發現問題及時處理。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,負荷分布比較分散,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區、分支配電箱、用戶端。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結
知識點:剩余電流動作保護裝置
民規種要求計算機插座要配有A型剩余電流動作保護裝置,這是什么東西啊?一般的插座用漏電斷路器就可以了吧?為什么計算機插座要求這么高呢?是不是怕燒壞計算機 呵呵:time:
1、移動式電氣設備及手持式電動工具(除三類)2、安裝在潮濕,強腐蝕等環境惡劣場所的電器設備3、建筑施工工地的電氣施工機械設備4、暫設臨時用電的電器設備5、賓館飯店及招待所的客房內插座回路6、機關學校企業住宅等建筑物內的插座回路7、游泳池、噴水池、浴池的水中照明設備8、安裝在水中的供電線路和設備9、醫院中直接接觸人體的電氣醫用設備10、其他要安裝漏電保護器的場所
GB13955-2005規定,電源進線處應設電氣火災用剩余電流動作保護裝置,這里電氣火災用是什么意思,與消防及消防控制室有什么關系,是不是設置普通的帶漏電裝置的斷路器就可以了?麻煩專業人士執教下,謝謝!