帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。
1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!
請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓
GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法。現在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?
受故障類型變化影響,保護靈敏度下降? 利用三相、兩相短路時的故障電流向量關系,使得具有相同的靈敏度。現在呢,你的好處是,現在反應幅值的就是我只測量了兩相或者三相電流,我并沒有測量電壓,手段簡單,那么我現在就是說呢,我仍然手段還是你測量三個電流或者兩個電流,我在提取特征的時候,能不能不光是你的幅值特征,因為我現在要進行數字計算了,都是采集我里面進行運算,我很方便,那么在這里年呢?大概十多年前,就有人開始研究利用三相短路和兩相短路的時候,比如說A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如說IA向量加上一個ALpha IB,再加上一個Theta ic,我讓他等于一個數,我這個繼電保護裝置就等于加出來的那個向前量的賦值,我沒有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的時候、還是兩相短路的時候,你加出來的這個和的賦
保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,在軸轉動時,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
1、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常。例如由于環境溫度過高,或逆變器件本身老化等原因,使逆變器件的參數發生變化,導致在交替過
[摘 要] 根據相關資料和事故分析,認為應根據國家及國際標準在低壓電源總進線處裝設RCD,并輔以等電位聯結,以遏制我國居高不下的電氣事故,并對與此相關的要求進行探討。 [關鍵詞] 電擊 接地故障 漏電電流 RCD 等電位聯結 一、問題提出 1999年12月湖北宜昌市某住宅由于去5樓的PE線在3樓與相線短接,致使5樓一住戶女主人在使用電淋浴器時,不幸遭電擊身亡。這是一起典型的接地故障造成的電擊事故。2002年的一個雷雨天,某地一男子赤腳在衛生間使用鍍鋅鋼管給水的水龍頭時,一個雷閃擊中屋頂,該男子即時斃命。雷電流沿衛生間外墻柱內引下線引下,給水管穿墻進入室內,雷電流的反擊造成電擊事故。2003年6月南方某大專院校一教工住宅樓水管帶電,使該樓教職員工人心惶惶,不敢用水,其鄰樓也相繼有類似現象發生。經檢查發現該樓一職工私自將自家N線接至電表箱金屬外殼。電源進線采用TN-C-S接地系統,進入戶內后,N線與PE線又連接起來,一旦該住戶用電(進水管進戶時沒有與接地裝置等電位聯結),漏電電流流經PE線入地,水管與地之間形成電位差。 綜合分析以上三起事件的起因,筆者認為,只
請問各位大神,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,如果只知道開斷電流是25KA
大電流保護
大電流保護專題,為您提供大電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大電流保護 相關的專業交流討論,更多大電流保護相關內容請?jiān)L問