三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作,為什么? 不會跳閘。漏電保護器只在漏電時會跳閘,而在電流不平衡時是不會跳閘的。 1、漏電保護器檢測的是不通過它的電流,叫剩余支路電流,當檢測到漏電流時,且大于它的保護動作電流,就會跳閘;2、這樣短路、過載、不平衡電流都通過漏電保護器,不是剩余支路的電流,所以漏電保護器不跳閘;
日本三相電壓是200v,中國是380v日本相電壓是110v,中國是220v請問三相電流的算法和中國的一樣?相電壓與線電壓之間又是如何換算的呢?
電子書用電阻實現三相電流測量
JGGQ-63 自復式過欠電壓保護器采用控制線路采用高速微低功耗處理器為核心、磁保持繼電器為主電路、模數化標準設計,當供電線路出現過電壓、欠電壓時,保護器能在持續高壓沖擊下迅速、安全地切斷電路,避免異常電壓送入終端電器造成事故的發生,當電壓恢復正常值,保護器將在規定時間內自動接通電路,確保終端電器在無人值守情況下正常運行。
現場在變電站的400V往各個車間的斷路器電流表顯示電流并不是平衡的,我發現A B相電流為240多,而C相只有210.而我現場并沒有單相設備.請問各位什么原因.是不是功率比較大的三相設備正常運行時也有電流不平衡的問題.謝謝.急!急!
低壓柜總開關上顯示的a相電流一般在200安左右,b相為130安左右,c相一般接近于零,這種情況運行時間長了會不會對設備壽命有影響,同時在這種情況下零線母排上的電流會達到多少?請各位高手不吝賜教
我公司一小系統(一臺2000KVA變壓器低壓側帶10幾臺電機運行)有兩個變頻器出線回路。運行時,變頻器進線側電流(鉗形表測量值)分別為(86A、110A、101A)和(83A、103A、95A),出線側均為127A左右,低壓側母線三相相電壓240V、242V、242V,總電流約1600A。 變頻器都是新的,運行3個月左右,電流低的都是A相,各端子接線處無接觸不良發熱現象。 三相電流不平衡原因在哪里?
比如三相三線供電,Ia=2,Ib=2,Ic=1.5,為了方便計算,他們的相角正常,每相的不平衡度怎么算
有個問題向各位請教下,有兩臺異步電動機互為備用,當啟動備用臺時,運行臺會出現三相電流不平衡現象,啟動的備用臺也會有此現象發生。請教下這個是什么原因?
如題。已知變壓器0.4kV側出線電流2000A,三相。查了《工業與民用配電設計手冊》上單芯的0.6/1kV聚氯乙烯絕緣電力電纜的載流量,然后應該只用2000A這個電流去選擇單芯電纜嗎?還是用2000A除以根號3,再來根據手冊上載流量選擇電纜?選3*2*400+400夠不夠呢?
我公司有以臺SF10型變壓器,額定容量為31500KVA,一二次額定電壓為66/6.3KV,正常運行時一次電流為120A左右,近幾天發現一次相電流相差30A左右,排除三相負載不平衡的可能,該主變一投用屋里的電腦就開始閃,主變一推出運行電腦就不閃了,請問會是什么原因造成 的呢?
生活區電源三相負荷嚴重不平衡,導致廠用電主開關經常是零序保護跳閘,請教有沒有那種開關能夠實現零序保護跳閘的作用?我們現在生活區用的是一個抽屜式小開關,只有過載功能,沒有三相負荷不平衡跳閘功能.
我們廠里的一臺鼓風電機215KW的修了以后三相電流有一相的電流低了10A這有沒有什么問題呢呢?還有為什么有一相的電纜線會發熱呢是否是電流不平衡的原因?還是其他原因(電機接線盒處還有電柜處接頭都正常)
對于空調機組,三相電流不平衡是否正常? 一般我們可以允許的三相電流不平衡度是多少? 有沒有專門的標準規范要求?十分感謝!
最近遇到一個工程1250KVA的變壓器,空載和帶負荷時電壓三相都基本平衡,偏差在8V以內。但是電流卻嚴重不平衡達到26%以上。單機運行大電機和小電機都是如此,變壓器滿負荷時也是這種情況,空載時哪怕運行一臺5.5KW的電機也是這種狀況。變壓器的供應商來檢測了變壓器沒問題,而且在同一組10KV下的另一臺100KVA的變壓器也是這樣的清況。最后判斷為電網質量問題。。。。。。請教造成這種現象的原因是什么?如何解決??
最近我發現我站的發電機定子三相電流不平衡,最高與最低之間相差50~60A,無功時高時低,波動大。想請教一下各位師傅們了,不知道引起這種不正常現象的原因主要有哪些?:Q :Q
10KV變壓器低壓側三相電流分別為2.18A,0.93A,1.17A電壓為10.35KV這樣算不算三相不平衡?有哪些原因造成三相電流不平衡?
三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作?為什么?
受故障類型變化影響,保護靈敏度下降? 利用三相、兩相短路時的故障電流向量關系,使得具有相同的靈敏度。現在呢,你的好處是,現在反應幅值的就是我只測量了兩相或者三相電流,我并沒有測量電壓,手段簡單,那么我現在就是說呢,我仍然手段還是你測量三個電流或者兩個電流,我在提取特征的時候,能不能不光是你的幅值特征,因為我現在要進行數字計算了,都是采集我里面進行運算,我很方便,那么在這里年呢?大概十多年前,就有人開始研究利用三相短路和兩相短路的時候,比如說A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如說IA向量加上一個ALpha IB,再加上一個Theta ic,我讓他等于一個數,我這個繼電保護裝置就等于加出來的那個向前量的賦值,我沒有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的時候、還是兩相短路的時候,你加出來的這個和的賦
本人新手,向各位大俠請教 :施工規范要求施工現場臨時供電采用三相五線TN-S系統,在用電系統的末端,譬如一個三相異步電機的振動棒,規范要求,單獨一個開關,專用保護PE線接入配電箱PE接線端子。因為電機沒有零線,這時候漏電保護器需要接嗎?如果需要接,三相四線的漏電保護器保即使接上也起不到啥作用,那么有沒有三相漏電保護器呢,即進三根線,出三根線的漏電保護器呢,假如有這種漏電保護器,沒有零線,構不成回路,漏電保護器能檢測到漏電電流嗎?