規范規定,消防用電設備不能設置過載保護,只能動作于信號。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢?還是說要加大開關容量,或者去掉過電流脫扣。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,否則定子絕緣有可能會損壞。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,而且不用加大開關容量。
1.馬達直接啟動回路,配置了熱繼電器,和斷路器,熱繼電器用來過載保護,那么斷路器的過載保護是保護什么呢?2.是否可以說如果熱繼電器選的正確,理論上斷路器額定電流選多大都沒問題(前提是大于電機額定電流),因為只需提供短路保護,過載保護由熱繼電器來擔當?3.對于一般的照明,插座負載,如果斷路器額定電流大過回路實際電流很多時,請問過載保護如何實現?
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
為了滿足《低規》GB50054-95-4.3.5"突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。"的規定,在末端的開關不設置過載保護是可以的,但是在上一級的配電柜中的開關是否也不能設置過載保護?
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
請教各位大神兩個問題: 1、電動機主回路的熱繼電器,作為電動機的過載保護,它的整定電流是選擇一個值,還是選擇一個范圍? 2、熱繼電器的整定電流,是否按照《通用用電設備配電設計規范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)進行選擇? 還是按照0.9~1.05倍(或者其它數據)電動機的額定電流進行選擇?
電機在啟動時電流很大,而長延時過載脫扣器的額定電流是差不多等于斷路器的額定電流的,那么,就算長延時的動作時間比電機啟動時的時間還長,但啟動電流比脫扣器的電流大這么多,再者,長延時過載保護是反時限的,啟動電流越大動作時間就越短,鑒于這些原因,長延時過載脫扣器會動作嗎?
大家好,有問題想請教各位!油煙機的不合格項目:變壓器和相關電路的過載保護不合格產品原因分析及整改措施:請各位指導:原因分析及整改措施,怎么寫!謝謝
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
受故障類型變化影響,保護靈敏度下降? 利用三相、兩相短路時的故障電流向量關系,使得具有相同的靈敏度。現在呢,你的好處是,現在反應幅值的就是我只測量了兩相或者三相電流,我并沒有測量電壓,手段簡單,那么我現在就是說呢,我仍然手段還是你測量三個電流或者兩個電流,我在提取特征的時候,能不能不光是你的幅值特征,因為我現在要進行數字計算了,都是采集我里面進行運算,我很方便,那么在這里年呢?大概十多年前,就有人開始研究利用三相短路和兩相短路的時候,比如說A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如說IA向量加上一個ALpha IB,再加上一個Theta ic,我讓他等于一個數,我這個繼電保護裝置就等于加出來的那個向前量的賦值,我沒有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的時候、還是兩相短路的時候,你加出來的這個和的賦
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓
GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法。現在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?
一上電就顯示錯誤代碼PR160,電纜全部檢查過了沒問題,電機都沒接,怎么回事!
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!
1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,
在10kV及以上高壓系統中,我們經常聽到上面三個概念。在進行繼電保護的配合整定計算時,其動作電流的整定值如何計算?他們分別應用在什么場合? 歡迎解答!