基于傳統UC3842的峰值電流模式電源變換器,當電流檢測電阻的電壓達到內部設定的1V,脈寬調制器就立刻關斷主開關管的驅動信號,形成逐個脈沖限流功能(Cycle by Cycle Current Limit),限制系統的最大的輸出電流,提高系統的可靠性,這也是峰值電流控制固有的特性。
各位高手,根據我的經驗,我覺得帶有過流保護的漏保開關不需要再安裝熔斷器作為過流保護,我說的對嗎。但我們現場卻要求必需安裝熔斷器,是我說的對還是我們的要求對。
摘要:根據機載電子設備健康監測和視情維修的要求,發射裝置內場測試儀需增加對被測產品進行電流監測的功能;同時,為避免測試期間因過流而導致的產品或測試設備損壞,亟需實現對被測產品的動態過流保護。基于此需求,設計了一種基于霍爾傳感器的實現方案。硬件方面,電路由器件、電流監測電路和過流保護控制電路組成,一方面將工作電流轉化為對應的指示電壓并輸出;另一方面根據設置的動態電流閾值實現過流保護。軟件方面,在測試儀原有的三層軟件框架基礎上,增加了電流閾值設定、電流指示、超限報警等模塊,實現了電路控制、狀態顯示和數據存儲等功能。通過該設計,測試儀的智能化程度得到提升,滿足了健康監測的需求,并降低了發射裝置研制過程中因過流損壞而造成的財產損失和進度風險。 關鍵詞:發射裝置;內場測試儀;霍爾傳感器;電流監測;過流保護;健康監測 0引言隨著航空裝備的快速發展,通用型的自動測試系統(ATS)逐步成為機載電子設備可靠運行的必要保證,用于實現對某類機載設備進行功能和性能測試。此類測試設備一般與被測產品進行同步研發設計,如空空測試儀、發射裝置測試儀等。這些測試設備在測試產
雙電源的運行是否用的是母聯開關 是否為備投式的?還是同時運行的為什么短路功率的方向還能改變? 線路的功率流向母線? 不解 U和I什么樣的向量關系時候算反向不動作我看懵了...郁悶啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 幫幫忙
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
淺析ASJ10-AI3三相交流電流繼電器在變配電中的應用 上海安科瑞電氣股份有限公司 陶愛武ASJ10-AI3三相交流電流繼電器(以下簡稱繼電器),采用32位高性能CPU,實時采樣三相交流電流信號,采用有效值計算方法,在較寬的頻率范圍內實現了較高精度的測量。集成有多種保護功能,僅需簡單選擇即可實現保護的投入或退出、報警或跳閘;精度高、功耗小、動作快、返回系數高、無抖動,可用于需要電流監控(電流型:如電動機、變壓器和輸電線的過負荷和短路保護線路中)的場合,作為過電流、欠電流保護的閉鎖動作元件或啟動元件。三相交流電流繼電器知名品牌有上海富繼電器的DL30,上海安科瑞ASJ10-AI3/H3-C,ASJ10-AI3/H2D1-C等。下面以上海安科瑞ASJ10-AI3為例,闡述三相交流電流繼電器的功能及技術參數。 ASJ10-AI3三相交流電流繼電器ASJ10-AI3是一款能夠監視負載的監視繼電器,適用于需要進行電流保護的場合,如電動機、變壓器和輸電線的過負荷和短
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!
請問間隙過流與間隙過壓保護在主變中性點有裝間隙都有配置嗎?有一變電站的運行方式:其中#1主變中性點(變高中性點有裝間隙,無裝避雷器,變中無裝間隙,有裝避雷器)接地運行,#2主變(變高中性點及變中中性點均有裝間隙及避雷器)中性點不接地運行,為什么#1主變無設間隙過流與間隙過壓保護壓板,#2主變間隙過流與間隙過壓保護壓板均在投入位置啊?請問同一主變間隙過流與間隙過壓保護是否應同時投入啊?為什么要這樣?為什么有的書說接地主變就投間隙過流,不接地主變就投間隙過壓保護,但實際又不是這樣的?請高手回答
我廠在原35KV系統出線上新增零序電流互感器,并投入方向接地過流保護67N。現有一個問題需要請教各位高手:該35KV母線的其中2條出線是發電機,在設置67N時,它的電流方向應該是從母線到發電機,還是從發電機到母線?因67N的電流方向設置出錯就導致保護拒動及誤動,希望有經驗的繼保專家能給我解答,不勝感激!我廠35KV系統為不接地系統。
請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!
關于帶比率調整的負序過流保護是什么意思?有那幾種量組成.一般是用在電機還是變壓器保護中.如果需要如何對此進行整定?謝謝各位了!
我廠有三臺行車,電機為繞線式,過流保護使用JL12型過流繼電器(上海起重電器廠)。實際使用中發現JL12型過流繼電器動作值誤差很大,起不到保護作用。我廠大車行走電機額定電流為33A,配30A的JL12繼電器,打反車時電流達180A,但繼電器的鐵芯幾乎不動,鐵芯只上升了2毫米。因發熱嚴重,有的JL12繼電器線圈都燒壞了繼電器都不動作。大家的使用情況都是這樣嗎?還有什么其它的過流繼電器可代換(要有過載保護)?在線=。
速斷保護是:根據被保護線路躲過末端最大短路電流而整定。它不能對整個線路起保護作用,只能保護線路一部分。請高手解釋下“被保護線路躲過末端最大短路電流”和“只能保護線路一部分”的含義?過流保護是:按躲過最大負荷電流整定。請高手解釋下“躲過最大負荷電流’含義?請詳細說明啊!拜謝了!!!!!!!
請教變壓器方向過流保護的問題(原理、方向指向,高壓側動作跳三側嗎?中壓側和低壓側動作跳那幾側?)[ 本帖最后由 pigdog666 于 2010-3-2 14:25 編輯 ]
南瑞繼保的