在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,到底選擇哪種型號,安裝在什么位置更好,現將幾個方案進行比較。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2。
低壓用,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內?
《住宅建筑電氣設計規范》6.3.2條:每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護器。 多次被甲方和施工隊問應該選用什么樣的設備。 各位在設計的時候是選用的什么樣的產品?
10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢?請大家發表意見!
小弟最近在干一個項目,電氣圖紙審圖意見中有一條是“每戶配電箱設置過欠電壓保護電器”,但是我以前做的項目里面也沒有說要裝這個電器的啊?不知道這個審圖意見要不要做?求大神指導你們做的項目里面有安裝這個的嗎?
家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的。隨著社會經濟的發展,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,家中的各種電器越來越多,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,不容忽視。其中,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用。家用漏電保護器在我國還是一項新技術、新事物,目前國家還沒有統一的規范出來,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,但對各住戶沒有具體規范。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要。
河南省沁陽市電業局 丁國臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在實際工作中,相當一部分電工對低壓斷路器、低壓接觸器等設備的維護、檢修很重視,而對剩余電流保護器的維護則形同虛設。然而,實際上,剩余電流保護器好比醫生的聽診器一樣,可以正確的發現一些線路故障,提高服務質量,縮短停電時間。在實際工作中,只是由于不正確的整定剩余電流保護器動作電流值,忽視了剩余電流三級保護間,動作電流和動作時間的配合,導致一部分電工認為剩余電流保護器可有可無。現結合有關規程,對剩余電流保護器動作電流值及剩余電流三級保護的配合和安裝進行探討,如圖1所示。111圖1 剩余電流的三級保護配置1 剩余電流末級保護器動作電流值的整定剩余電流末級保護器是根據電擊引起心室顫動的電流值確定的,主要是以防止人身直接接觸電擊為主要目的,安裝在家庭用電氣設備、移
大家先我幫我看看這個思路對不對:是用在路燈回路中的,線路長的有1K來m,每個回路估算著正常漏電電流近50mA左右,又由于額定漏電動作電流一般要大于正常漏電電流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏電保護器中200mA級的好像沒有見到過,只有30,100的吧。所以想問一下額定漏電動作電流為200mA的漏電保護器(2P的)有嗎? 什么型號呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 編輯 ]
剩余電流保護器的誤動作一直是農電工作者和用戶困惑的事,這不但嚴重影響了保護器的使用效果,而且直接影響了農村供電的可靠性,使用戶對電力企業的優質服務產生了懷疑,鑒于此,我們有必要來分析剩余電流保護器誤動作的原因和運行管理的關鍵。 1 剩余電流保護器剛投入就跳閘的原因 線路剩余電流過大而引起誤跳閘,此時應檢查線路的絕緣電阻。農村低壓線路的泄漏電流的數值和配電變壓器容量大小關系不顯著,但和低壓電網中生活用電的居民戶數有明顯關系,也就是不管變壓器容量是多少,其中供給生活用戶的戶數越多,線路泄漏電流越大。如果是這個原因,就應考慮保護器動作特性的選擇和匹配。
摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,已在農村廣泛使用和推廣。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,提高供電的可靠性、安全性具有十分重要的意義。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,符合規程要求。 (3) 臺區管理工作中,定期檢查設備的接地裝置,發現問題及時處理。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,負荷分布比較分散,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區、分支配電箱、用戶端。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結
現在TT系統在路燈系統用的越來越多,有沒有相關管理、設計單位對TT系統下漏電保護器漏電電流進行過相關實測,看看一定條件下漏電電流到底是多大?
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
知識點:標稱放電電流
知識點:剩余電流動作保護裝置
請教各位,什么叫帶分勵脫扣,我不明白,另外,剩余電流保護器是不是漏電斷路器,在什么場合下用熔斷器,另外,浪涌保護器也有單箱和三相之分嗎,三相電源進線,是否選用的浪涌保護器就是三相,浪涌保護器的選擇與什么有關?請各位解釋,本人是初學者。
SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎?想象了。
如題,例如在進線柜安裝一個沖擊電流是25KA 10/350us的開關型浪涌保護器,如果短路電流達到甚至超過25KA,那這種情況下,浪涌保護器會動作嗎?
根據《GB 13955-2005》 剩余電流動作保護安裝和運行4.5 必須安裝剩余電流保護裝置的設備和場所4. 5. 1 末端保護a)屬于Ⅰ類的移動式電氣設備及手持式電動工具1);b) 生產用的電氣設備;c) 施工工地的電氣機械設備;d) 安裝在戶外的電氣裝置;e) 臨時用電的電氣設備;f) 機關、學校、賓館、飯店、企事業單位和住宅等除壁掛式空調電源插座外的其他電源插座或插座回路;g) 游泳池、噴水池、浴池的電氣設備2);h) 安裝在水中的供電線路和設備;i) 醫院中可能直接接觸人體的電氣醫用設備3);j) 其他需要安裝剩余電流保護裝置的場所。按以上
現在使用的剩余電流動作保護器基本上都是電流動作型,其基本工作原理:當通過保護器零序電流互感器(檢測元件)一次側的電流出現不平衡時(即產生了故障電流或漏電電流),便使零序電流互感器一次側獲得勵磁電流,其在鐵心中產生磁通,使二次側產生感應電流,當二次側的感應電流值(取決于一次側通過的不平衡電流的大小)達到保護器的動作電流時,保護器動作將電源切斷,起到保護作用。 在農村低壓配電TN系統中,剩余電流動作保護器既可作為系統中的總保護,也可作為中級或末級保護。它可以設置在系統中任何需要設置保護器的位置上,因而它在TN系統得到了廣泛應用。 2 剩余電流動作保護器的選用 2.1 剩余電流動作保護器類
我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,坐等!